Здравствуйте!
Подскажите, возможен ли слив сети, проложенной в засыпных непроходных ж/б каналах на территории детского сада (и т.д. п.9.4 СП 124.13330.2012), следующим образом:
Сразу за БМК ( имеет колодец) идет опуск труб в канал, затем на охранной территории (забор) БМК установка ковера для клапана с удлиненным штоком, для слива теплоносителя.
Вопрос в возможности осуществления данного решения в реальной жизни ( эксп. организация) и не нарушения норм. Пришло замечание эксперта о необходимости устройства ТК и ДК, я, ссылаясь на п.9.4 СП 124.13330.2012, который говорит о том, что любые выходы, в том числе люки, недопустимы решил не делать ТК ввиду малой длины трассы, и вместо установки ДК скидывать теплоноситель в колодец-охладитель устроенный для БМК (блочно-модульная котельная).
Прилагаю чертеж (условный) для понимания того, о чем я имею ввиду, а так же план сети с указанием расстояний.
Прим. расположение шарового крана - в канале.