Цитата(KondratDen @ 22.10.2018, 15:24)
Спасибо за помощь, да уж интересная вещь эта АУПТ)
да в ВПВ примерно так же, только 2 ввода всегда практически требуется.
вообще немного странно, что для резервуаров по СП 10 п.4.2.12 нужно 2 линии, а от сети не уточняется. в системе с менее 12 ПК и насосной возможно все равно на сдаче пожарник докопается к одной линии до насоса из-за несоблюдения категорийности водоснабжения пожарной насосной.
а так да, при отсутствии насосной для 3 узлов управления может быть тупиковая система, а на каждом до 1200 оросителей, каждый из которых 12м2 защищает. то есть теоретически с одного ввода может тушиться площадь до 1200*3*12=43200м2, а ВПВ должен быть кольцевым условно при площади с натяжкой (по окружностям с радиусом 30м) 30*30*3,14*6=17000м2, если по вписанному квадрату, то не более 10000м2, то есть в 3-4 раза меньшая площадь требует уже 2 ввода.