Здравствуйте. Разрабатываю схемы ГРПШ с двумя линиями редуцирования (рабочая и резерв) от Г3 Рвх=0,6МПа, до Г1 Рвых=0,003 МПа, Q= от 100 м3/ч и более, без фильтров и счетчиков газа.
Подскажите пожалуйста по нормативам:
ГОСТ Р 56019-2014 п.8.1.8 "
Объединение импульсных газопроводов в один газопровод, а также соединение продувочных трубопроводов со сбросными газопроводами не допускается." Если 2 регулятора (один резерв), то возможно объединять импульс?
ГОСТ 34011-2016 п. 4.5.6.2 "Наличие устройства очистки газа в пункте редуцирования газа обязательно." Многие ГРПШ без фильтров. По сути ГРПШ это разновидность ПРГ. Как обосновать это?
4.2.8 "Номинальный диаметр сбросного газопровода должен быть не менее номинального диаметра выходного патрубка предохранительной арматуры." Если сбросной патрубок регулятора ду15, то допускается выход из ГРПШ газопровода безопасности Гб ду15 от двух регуляторов? И допускается объединение от двух регуляторов?
И ещё один момент не нашел в нормативной документации - где должны врезаться продувочные газопроводы Г5? Во многих схемах ГРПШ продувка находится между кранами и регулятором (схема №1 прилагается). Допускается ли делать продувку до крана высокого давления и после крана низкого давления (схема №2)?