Запуск дренчерных завес от извещателей, Расстановка извещателей |
|
|
|
24.5.2016, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Добрый день Всем! Прошу помощи вот в каком вопросе. Есть БЦ :подземный паркинг 2 этажа, и надземная часть 15 этажей. Столкнулся с такой штукой. Строят новый лифт( только на паркинг с 1-го этажа) и от него соответственно есть на минусах лифтовые холлы и тамбур-шлюзы. Писал замечания проектировщикам(и лично высказывал) что дренчерные завесы необходимо от АПС запускать(команду на открытие соленоидов), и сделать расстановку извещателей таким образом, чтобы 2 установили внутри тамбур-шлюза и 2 снаружи( на паркинге). И при обнаружении очага с какого либо направления, соответственный сигнал на запуск дренчеров. Сейчас некие граждане сделали извещатели изнутри тамбур-шлюзов. Теперь думаю как заставить их сделать правильно, просмотрел СП 5, ничего нет кроме: п.5.3 "Дренчерные установки". Но там лишь про запуск при обнаружении от извещателей, а конкретные рекомендации по схемам расстановки в данном случае не смог найти- и Яндекс-друг не помог )) Решил пойти другим путем- нашел РД системы от 2005г, пояснительную записку и пункт "Особые технические решения", где описана взаимосвязь дренчеров и АПС. Так вот вопрос, на основе данных проектов из прошлого могу потребовать от подрядчиков переделать?! Нормативно это как то регламентируется?
|
|
|
|
|
24.5.2016, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Завесы должна запускаться от любых извещателей во всём помещении, а не от одинокой парочки над дверью.
|
|
|
|
|
24.5.2016, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Благодарю за ответ, но нужно документально....порой здравый смысл не работает. Хотя вроде Зак встал на нашу сторону и переправил подрядчику, жду ответа ))
|
|
|
|
|
24.5.2016, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Я не знаю, для чего вам завеса, но она включается при пожаре. А пожар фиксируется во всём помещении, а не у стеночки. Если вы сами не предусмотрите такой тип запуска, вам его предусмотрит инспектор. Но я не вижу смысла ждать его пояснений.
|
|
|
|
|
25.5.2016, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
....отсекает она паркинг от лифтовой шахты,если по простому, там их всего 2, потому и требую со стороны паркинга еще 2 поставить....у нас дренчеры на паркинге по минимуму установлены вент.камеры и эвакуационные выходы... паркинг спринклерами защищен, странное решение,но оно когда то и кем то было согласовано(2005г)
|
|
|
|
|
27.5.2016, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442
|
Цитата(Svyt @ 26.5.2016, 5:38) паркинг спринклерами защищен Завесы нужно запускать от спринклерной АУП В установке дополнителных извещателей в паркинге необходимости нет. СП 5.13130: Цитата 5.3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств: - пожарных извещателей установок пожарной сигнализации; - побудительных систем; - спринклерной АУП; - датчиков технологического оборудования.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Цитата(Ost @ 27.5.2016, 7:06) Завесы нужно запускать от спринклерной АУП В установке дополнителных извещателей в паркинге необходимости нет. СП 5.13130: ....так у нас от извещателей и есть запуск....клапаны открываются и все....смысл вашего сообщения,если честно, не понял....СП знаю неплохо... .
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442
|
Цитата(Svyt @ 26.5.2016, 5:38) ...у нас ... паркинг спринклерами защищен Цитата(Svyt @ 27.5.2016, 16:38) ....так у нас от извещателей и есть запуск....клапаны открываются и все.... У Вас точно спринклерная АУП? У Вас спринклеры с принудительным пуском?
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Цитата(Ost @ 27.5.2016, 10:15) У Вас точно спринклерная АУП? У Вас спринклеры с принудительным пуском? Судя по ИД именно такая )) хотя в моем понимании не совсем так...Приложу "вырезки" из ИД, дренчерные завесы от РПИ или от 2 извещателей из группы....2 с наружи, и 2 внутри... Прилагаю файл.
Сообщение отредактировал Svyt - 30.5.2016, 15:53
|
|
|
|
|
31.5.2016, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442
|
Цитата(Svyt @ 30.5.2016, 22:51) ... дренчерные завесы от РПИ или от 2 извещателей из группы....2 с наружи, и 2 внутри... Дренчерные завесы нужно запускать по сигналу от установки пожарной сигнализации паркинга и/или по сигналу от спринклерной АУП паркинга (п.5.3.1.1 СП 5.13130). Кроме этого: "5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту)".
|
|
|
|
|
31.5.2016, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
Цитата(Ost @ 31.5.2016, 7:12) Дренчерные завесы нужно запускать по сигналу от установки пожарной сигнализации паркинга и/или по сигналу от спринклерной АУП паркинга (п.5.3.1.1 СП 5.13130). Кроме этого: "5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту)". Так все и есть. Все через СПРУТ-2, все работает как часы ( заливали как то РПИ и извещатели) и проверяли с АРМ "СПРУТ" запускать. Все стоит в автоматическом режиме.
|
|
|
|
|
27.10.2016, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 307961
|
Скажите пожалуйста, какие извещатели для обнаружения планируете применять?
|
|
|
|
|
6.3.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664
|
....уже есть "Esser"...вся основа здания на нем, ну и локалки через транспондеры интегрируются. Дорого ,но надежно!
|
|
|
|
|
|