|
|
Взрыворазрядное устройство на систему аспирации |
|
|
|
20.5.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проектирую систему аспирации (первый раз) на зерноперерабатывающем производстве. Хочу задать несколько вопросов.
1. Согласно СП 108.13330.2012" п. 11.10 Вентиляторы и пневматические нагнетательные трубопроводы должны быть соединены с атмосферой взрыворазрядниками, предохранительными мембранными клапанами".
Мой вопрос: на все ли системы распространяется данный пункт либо только на системы пневмотранспорта? В рекомендациях по проектированию аспирации взрыворазрядные устройства ставятся перед фильтрами при аспирации от оборудования с большой концентрацией пыли. В моем случае по заданию концентрация гораздо ниже НКПР, после одиночного циклона можно ставить не пылевой вентилятор среднего давления.
Если данные устройства все же нужны, посоветуйте пожалуйста, где найти информацию про применение для систем аспирации.
2. Заказчик хочет оцинкованные воздуховоды с соединением на фланцах с указанием завода изготовителя. Раньше на фланцах приходилось закладывать только из черной стали, изготовители с кем работал ранее не делают воздуховоды по нормалям аспирации. Посоветуйте каких-нибудь производителей желательно в центральном регионе.
Большое спасибо!.
|
|
|
|
|
23.5.2016, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256402
|
Наличие взрыворазрядительных мембран определяет зона в которой будет эксплуатироваться оборудование (ATEX20, 21, 22 и их аналоги в СНГ), заказчик сам в ТЗ указывает является ли производство/узел взрывоопасным и его категорийность. По зерноперерабатывающим предприятиям как таковым - да они являются взрывоопасным производством.
Это то насколько я знаю официальную часть.
По факту раз у Вас есть в наличии воздуховоды, то это централизованная сеть, скорей всего на циклонах типа ЦОЛ и ББЦ, и их, вместе с вентиляторами, обычно размещают вне помещения. Раз оборудование находиться вне помещения, где есть в наличии концентрации пыли, что могут привести к взрыву, то и требований предписывающих установку взрыворазрядителей нет. На сами воздуховоды не видел чтобы ставили мембраны.
Это то что я знаю по практической части.
Лично мой опыт в проектировании данных систем, предлагаю подождать кого либо из более опытных, чтоб подтвердил или опроверг))
По поводу аспирационных труб поищите "изготовление жестяных конструкций" должно быть много производителей от гаражей до заводов.
|
|
|
|
|
23.5.2016, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Сколько делал зернокомплексов, взрыворазрядников непосредственно на системах не ставил. Но все мои сооружения - открытые, разве что сепараторы были профнастилом обшиты и с легкосбрасываемой кровлей и окнами.
Предусматривал взрывные клапаны на циклонах, если они стоят на всасе (до вентилятора). А на импортных и современных рукавных пылеуловителях подобные клапаны предусмотренны сразу изготовителем.
Кстати, где-то тут была тема, где шло обсуждение этих самых взрыворазрядников, поищите поиском.
|
|
|
|
|
23.5.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Большое спасибо! в моем случаи вентилятор расположен в помещении кат.Б (практически тот же навес с легкосбросом) на отметке +9,000. К сожалению, это не поменять, так технолог выдал (и уже почти построили). В качестве пылеочистки принят циклон ЦОЛ на разряжении. Перед ним взрыворазрядный клапан не ставил, т.к. по нормам вроде не требуется (требуется перед рукавными фильтрами), но теперь перепроверю. Циклон частично расположен в этом же помещении (входной и выходной патрубок выше кровли, прикрепил файл)). Постараюсь отыскать тему на форуме.
Прикрепленные файлы
file.pdf ( 47,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 72
|
|
|
|
|
24.5.2016, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Взрывной клапан на голову циклона и нормуль.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Принципиальный чертёж взрывного клапана.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 30.5.2016, 21:51
|
|
|
|
|
30.5.2016, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
1.6.2016, 20:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298503
|
На циклонах типа ЦОЛ взрыворазрядные устройства не требуются, только на фильтр-циклонах типа РЦИЭ. Руководствуйтесь РД 14-568-03 (п.1,5) рис.18 и ФЕДЕРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ"от 21.11.2013г. пункт 43.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Ma-yuliya, большое спасибо!
Я был в курсе этих документов, но просто пока не могу понять принципиальной разницы с точки зрения взрывоопасности между фильтр-циклоном и обычным циклоном. К тому же в "терминах" СП и ФНиП нет конкретных определений "фильтр-циклона" и "циклона".
А зная экспертов, которые будут проверять, могут и потребовать..)
|
|
|
|
|
2.6.2016, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
А я был не в курсе этих документов . В наших палестиах подобного не встречал, хотя может и пропустил. Спасибо за инфу, будем знать. Тогда возникает другой вопрос - почему раньше ставили на обыкновенные циклоны эти клапаны, а вышеупомянутые современные документы этого не велят. Может в рукавных просто концентрация пыли больше, соответсвтенно и взрывоопасность повышается? Хотя многие производители которые выпускают ЦОЛы или БЦШ(У21-ББЦ) предусматривают люки на улитках.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 23:05
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.6.2016
Пользователь №: 298503
|
Для экспертизы : Согласно п.5.1. вышеупомянутого РД " Взрыворазрядные устройства должны устанавливаться на фильтр-циклонах аспирационных сетей, аспирирующих потенциально опасное оборудование (нории, вальцовые станки, дробилки и другое измельчающее оборудование ударного действия)." У Вас аспирационная установка от сепаратора (он к потенциально опасному оборудованию не относится), значит и взрыворазрядитель не ставим. После циклона надо поставить шлюзовый затвор (п.412,415,527 норм ПБ) и выводить пыль от циклона на улицу за пределы помещения категории "Б" в бункер отходов или в контейнер(п.145,146 норм ПБ). А сам вентилятор и циклон пусть стоят в помещении (п.520. норм ПБ Оборудование аспирационных установок (фильтры, циклоны, вентиляторы) может быть размещено в производственных помещениях категорий Б и В совместно с транспортным и технологическим оборудованием.) Как то так.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|