сообщение 11.5.2018, 6:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313195



Здравствуйте! Вопрос спорный и никак не могу прийти к выводу. Парковка перед административным зданием, просят под ней бесканально в ППУ проложить трассу 2Ду80, какие документы этому противоречат? а если в канале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 11.5.2018, 10:35
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



бесканально возможно противоречит

СП 124.13330.2012 Тепловые Сети

9.13 Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.
Бесканальная прокладка тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена
не допускается.
Пересечение проездов в пределах квартальной застройки тепловыми сетями из гибких труб следует выполнять в футлярах с хомутовыми центрирующими опорами.

9.14 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы А.3.

Сообщение отредактировал экспорт - 11.5.2018, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pe_trik
сообщение 11.5.2018, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506



Парковка - это не дорога, то есть пропускная способность по транспорту другая.
Под парковкой прокладывают безканально теплотрассы, противоречий особых нет (особенно если уровень промерзания грунтов не большой). В целях же безопасности самой теплотрассы опустите ее на 1,1м ниже уровня парковки, то есть на тех же глубинах что обычно под дорогами проходят. Или обезопасте этот участок прокладкой труб в футляре, если не получается заглубиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 11.5.2018, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Есть такой документ, про который иногда вспоминают эксплуатирующие организации и экспертиза:

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей"

5. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;



Чтобы ему не противоречить, необходимо предусматривать под парковкой канал с возможностью прохода или другие мероприятия, которые обеспечат возможность ремонта труб на данном участке.

Если есть возможность не идти под парковкой, то лучше ей воспользоваться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.Сергеевна
сообщение 11.5.2018, 12:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313195



спасибо. Поговорила с нашими ребятами, тоже практикуют в этом случае канал, заглубленный на 1м и перекрытый усиленными плитами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:29