> Применение теплоносителя 130/70 для школ и садов, Теплоноситель с параметрами 130/70 для школ+ смесительный узел
Кабан
сообщение 30.5.2018, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19687



Прошу помочь с вопросом.
Школа и садик напитываются от котельной водой с параметрами 130/70 С, давление 6/4. Внутри после ИТП 90/70.
В ИТП по ТЗ требуется установить автоматизированный смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ.
Для садика не проходим по п.6.38 СП 118.13330.2012.(там максимальная температура до 75°С отопительного прибора без защиты)
Вопрос в том, что допускается ли применение именно такой смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ? Есть ли прямой запрет на такое регулирование.

Сообщение отредактировал Кабан - 30.5.2018, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 31.5.2018, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Почему после 90/70? Как автоматику настроете так и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кабан
сообщение 31.5.2018, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19687



Биондер, а зачем вы задаёте риторический вопрос?(С грамматическими ошибками кстати - "настроИте"). Вопрос ради вопроса.
А по сути моего вопроса то есть чего сказать?

Сообщение отредактировал Кабан - 31.5.2018, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2018, 16:21
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Я бы сохранил элеватор, чтобы расчётная температура была 75 после смешения (ну, сопло считать на 75, а не на 90) и обвесил автоматикой. Автоматику всё равно в первые же месяцы (если без обслуживания) убьют или просто отключат, а элеватор останется и вытянет всё как надо. И безопасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2018, 21:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Кабан @ 30.5.2018, 14:12) *
В ИТП по ТЗ требуется установить автоматизированный смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ.

Вопрос в том, что допускается ли применение именно такой смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ? Есть ли прямой запрет на такое регулирование.

Честно говоря, не понятно о каком запрете может идти речь? Вам в ТЗ прописали то же самое, что и в СП 60 указано
Цитата
6.1.2 ...
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме ... необходимо предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 5:57