viver
сообщение 14.3.2016, 20:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.7.2009
Из: Москв
Пользователь №: 35470



Недавно был на собеседовании. Спросили могу-ли я рассчитать третий подогрев по Id диаграмме. Я сказал, что не понимаю о чем речь. Мне отказали в работе. Сказали, что нужен человек который с закрытыми глазами рассчитает калорифер 3-его подогрева по Idдиаграмме.
Кто нибудь знает, что такое 3-ий подогрев в вент. установке и как его рассчитать по Id диаграмме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.3.2016, 0:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Это тот, который перед четвертым... Радуйся, что не взяли.

Сообщение отредактировал v-david - 15.3.2016, 1:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2016, 1:13
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.3.2016, 2:20
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Плохо, что не с импровизировали - мож поэтому и не взяли.
Третий рассчитывается как и второй, только никому не нужен. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 15.3.2016, 7:47
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(viver @ 14.3.2016, 20:06) *
могу-ли я рассчитать третий подогрев по Id диаграмме


Занимаясь вентиляцией трудно пройти мимо построений на диаграмме, так что может они и правы: если есть выбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2016, 8:23
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(v-david @ 15.3.2016, 0:59) *
Это тот, который перед четвертым... Радуйся, что не взяли.

Да, лучше радоваться, что не взяли. У работодателя с такими замашками пачка беломора это подробный снимок с космоса, вот пачка, проектируй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.3.2016, 9:48
Сообщение #7





Guest Forum






Я знаю успешных людей, работающих в вентиляции, которые не знают слова Id диаграммА.
...........
А также прочей чепухи . типа Kvs клапана.

Сообщение отредактировал Blade runner - 15.3.2016, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 15.3.2016, 10:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Vano @ 15.3.2016, 3:20) *
Плохо, что не с импровизировали - мож поэтому и не взяли.
Третий рассчитывается как и второй, только никому не нужен. biggrin.gif


Даже после увлажнителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.3.2016, 10:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Blade runner @ 15.3.2016, 10:48) *
Я знаю успешных людей, работающих в вентиляции, которые не знают слова Id диаграммА.
...........
А также прочей чепухи . типа Kvs клапана.

зачем же на проф-форуме АВОК "успешность" ставить в приоритете к "профессиональности"? Успешны коммерсанты и политики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.3.2016, 10:46
Сообщение #10





Guest Forum






У таких людей успешность = профессиональности , т.е. если есть заказы и заказчики платят деньги, значит все делается правильно. Как говориться , если такой умный, то че такой бедный.

Сообщение отредактировал Blade runner - 15.3.2016, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdowencko
сообщение 15.3.2016, 11:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 282967



Поучительная история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Анекдот - приободрить топикстартера.

Мужчина пришел устраиваться дворником в Майкрософт.
Ему на собеседовании говорят: - Напишите адрес вашей электронной почты.
Он отвечает: - Да у меня и компьютера то нет.
Ему: - К сожалению мы не можем принять вас на работу, потому что всем персоналом мы управляем только посредством электронной связи.
Мужчина расстроился, идёт и думает: "где мне взять компьютер?". Решил торговать яблоками у дороги, дело пошло, со временем открыл магазин, базу, сеть, стал богатым человеком, а компьютер так и не купил. И как то к нему пришел страховой агент, они беседуют и агент говорит: - давайте я вам отправлю своё предложение на электронную почту.
Мужчина как и прежде отвечает: - да у меня и компьютера то нет.
Агент воскличает: - чего бы Вы добились, если бы он у Вас был!
Мужчина отвечает: - ну тогда я работал бы дворником в компании Майкрософт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.3.2016, 11:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да, бывает третий подогрев. Был у меня проект в Сингапуре, там 100% влажность и +35 круглый год почти. А заказчику нужен был сухой охлаждаемый склад. Вот и обставишься нагревателями и охладителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.3.2016, 11:39
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Blade runner @ 15.3.2016, 11:46) *
У таких людей успешность = профессиональности , т.е. если есть заказы и заказчики платят деньги, значит все делается правильно. Как говориться , если такой умный, то че такой бедный.


Чушь. Так говорится именно в среде "заточенных на впихнуть". Никакого отношения к профессионалам сие не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.3.2016, 12:33
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(HeatServ @ 15.3.2016, 8:23) *
Да, лучше радоваться, что не взяли. У работодателя с такими замашками пачка беломора это подробный снимок с космоса, вот пачка, проектируй.

Ну и так бывает.
Начинаешь то проектировать по пачке беломорканала современной - эскиз с посадкой здания на спутниковых картах с гугла.
Потом уже топосъемка появляется или обмеры существующего здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 15.3.2016, 12:49
Сообщение #16


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Blade runner @ 15.3.2016, 10:48) *
Я знаю успешных людей, работающих в вентиляции, которые не знают слова Id диаграммА.


Ясен перец - зачем директору диаграмма, он и так больше всех получит. Но принимают вроде как на инженерную вакансию?

Сообщение отредактировал alem - 15.3.2016, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.3.2016, 14:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Странная Белка @ 15.3.2016, 11:27) *
Да, бывает третий подогрев. Был у меня проект в Сингапуре, там 100% влажность и +35 круглый год почти. А заказчику нужен был сухой охлаждаемый склад. Вот и обставишься нагревателями и охладителями.

Полагаю дешевле было бы Т подачи из чилера уронить вниз, чем каскады строить. А еще лучше специализированную машинку поставить. Раз условия нестандартные, так и реализацию на не стандартном оборудовании наверное стоило делать.


Сообщение отредактировал v-david - 15.3.2016, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 15.3.2016, 15:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Странная Белка @ 15.3.2016, 12:27) *
Да, бывает третий подогрев. Был у меня проект в Сингапуре, там 100% влажность и +35 круглый год почти. А заказчику нужен был сухой охлаждаемый склад. Вот и обставишься нагревателями и охладителями.


Так у меня сейчас фармацевтический объект.

Зимний режим 2 нагревателя,
Летом третий:
Охладитель
Т до/после - +35/+14 оС
W до/после 30/98 %

Нагреватель

Т до/после - +14/+25 оС
W до/после 98/49 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.3.2016, 15:41
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Александр5775 @ 15.3.2016, 16:31) *
Так у меня сейчас фармацевтический объект.

Зимний режим 2 нагревателя,
Летом третий:
Охладитель
Т до/после - +35/+14 оС
W до/после 30/98 %

Нагреватель

Т до/после - +14/+25 оС
W до/после 98/49 %

Не понял.
А что у вас на фармацевтике адиабатический увлажнитель?
Грибы ж разводятся - фармацевты ругаются - паром обычно.

И зачем два зимой?
+ один летом
почему один зимой и летом плюс один зимой и летом не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 16.3.2016, 9:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Vano @ 15.3.2016, 16:41) *
Не понял.
А что у вас на фармацевтике адиабатический увлажнитель?
Грибы ж разводятся - фармацевты ругаются - паром обычно.

И зачем два зимой?
+ один летом
почему один зимой и летом плюс один зимой и летом не работает


Точно здесь нужен парогенератор! Спасибо учтем. А зимой два это как пример. Один может работать как догреватель или по типоразмеру мало мощности одного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.3.2016, 10:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр5775 @ 16.3.2016, 9:47) *
... или по типоразмеру мало мощности одного.

Тогда это не имеет никакого отношения ко 2-му подогреву - имеем 2 последовательно установленных теплообменника в первом подогреве!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 16.3.2016, 10:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(ИОВ @ 16.3.2016, 11:00) *
Тогда это не имеет никакого отношения ко 2-му подогреву - имеем 2 последовательно установленных теплообменника в первом подогреве!


А что тогда имет отношение ко второму, третьему подогреву? Догрев в отдельных зонах? И как это считать по диаграмме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.3.2016, 11:22
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр5775 @ 16.3.2016, 10:11) *
А что тогда имет отношение ко второму, третьему подогреву? Догрев в отдельных зонах? И как это считать по диаграмме?

2-ой подогрев - это подогрев после очередной обработки воздуха в установке, например, после охладителя/увлажнителя
Кроме учебников есть, с моей точки зрения, очень хорошая и понятная книга Сребницкого. Она есть и здесь в Книгохранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.3.2016, 20:19
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Устраивался на службу кучером, милые государи. Не приняли, покуда не сумел запрячь коней в экипажъ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 18.3.2016, 21:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Точно - был третий подогрев! Делали океанариум во Владивотоке - летом телло и влажно а в помещениях пингвинов и
ерпы +2 +5 круглогодично!

Считал правда, начальник отдела и явно не с закрытыми глазами))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viver
сообщение 18.3.2016, 22:52
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.7.2009
Из: Москв
Пользователь №: 35470



Цитата(Барабан @ 18.3.2016, 21:17) *
Точно - был третий подогрев! Делали океанариум во Владивотоке - летом телло и влажно а в помещениях пингвинов и
ерпы +2 +5 круглогодично!

Считал правда, начальник отдела и явно не с закрытыми глазами))

Да предлагали 75к в месяц. Если умею расчитывать третий подогрев по ID диаграмме с закрытыми глазами, в торговом центре sad.gif
А за 5 месяцев до этого, в другом месте, не взяли по тому, что не умею делать холодоснабжение ЦОД за 60к в месяц. blink.gif

Сообщение отредактировал viver - 18.3.2016, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.3.2016, 6:41
Сообщение #27


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(viver @ 18.3.2016, 22:52) *
Да предлагали 75к в месяц. Если умею расчитывать третий подогрев по ID диаграмме с закрытыми глазами, в торговом центре sad.gif
А за 5 месяцев до этого, в другом месте, не взяли по тому, что не умею делать холодоснабжение ЦОД за 60к в месяц. blink.gif


Ищите 90 тыс. и чтобы ничего не уметь, только профильные корки. По ходу научитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.3.2016, 7:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(viver @ 19.3.2016, 0:52) *
Спросили могу-ли я рассчитать третий подогрев по Id диаграмме. Я сказал, что не понимаю о чем речь. Мне отказали в работе. ...
....
А за 5 месяцев до этого, в другом месте, не взяли по тому, что ...

Так может дело совсем не в "третьем подогреве"? Да на форуме большинство специалистов про него и не знают, не делали и делать не будут. Может быть дело в чем-то или в ком-то другом?

На днях на баше было:
Цитата
ххх: Постом о фанфиках навеяно. Уволилась наша "специалистка по контентной политике" (копирайтер на кадровом языке пиара). Ищем нового сотрудника уже 3 недели. Шефиня велела мне одного собеседовать, т.к. я раньше работала тыжкопирайтером.

Приходит к нам поцык: ирокезоватая чёлка в лаке, свитшот, трекинговые кроссы... Разве только бороды нет.

"Я креативен, я позитивен, я миллениал... Стартап, коворкинг, факап, мотивация, диджитал интегрейшен..."

Ок, говорю, пишите диктант. А сама думаю: "Зачем ты мне сдался, хипстр." Я их ололо навидалась, из них работники как из слона ювелир.

Он: "Оу, а чо вы не используете онлайн-диктанты?"

А вот затем, чтоб таких, как ты, палить.

ПрИзИнтация, будуЮщего, понЕли...

Потом, когда стартапер ушёл, мы орали над диктантом. Корректорша орала с облегчением.

Ах да. Он закончил МГУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viver
сообщение 19.3.2016, 22:51
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.7.2009
Из: Москв
Пользователь №: 35470



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2016, 7:10) *
Так может дело совсем не в "третьем подогреве"? Да на форуме большинство специалистов про него и не знают, не делали и делать не будут. Может быть дело в чем-то или в ком-то другом?

На днях на баше было:

Дело в завышенных требованиях начальников которые сами ничего не умеют и не знают. Но хотят иметь специалиста высокого уровня, желательно кандидата наук, за еду.

Цитата(alem @ 19.3.2016, 6:41) *
Ищите 90 тыс. и чтобы ничего не уметь, только профильные корки. По ходу научитесь.


Согласен с вами, надо завышать планку по зарплате тогда и отношение будет адекватное. За скромную зарплату еще и чертежи заставят складывать, распечатывать и брошюровать.

Сообщение отредактировал viver - 19.3.2016, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 19.3.2016, 23:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



90 тыс. руб. в Питере - это оклад Глав Спеца!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:32