inginerstroitel3
сообщение 17.12.2019, 0:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.12.2019
Пользователь №: 370229



tr=1.57 tp - 0.57 tv +- 1.5 Нахождение радиационной температуры для холодного периода в учебнике "Отопление" Староверова , подскажите откуда берутся значения 1.57 и 0.57?

Сообщение отредактировал inginerstroitel3 - 17.12.2019, 0:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UxdSHldPI4k.jpg ( 696,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Halfmaker
сообщение 20.12.2019, 16:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188355



Предположу, что это эмпирическая формула, для получения которой из экспериментальных значений методом наименьших квадратов подбиралось уравнение линейной регрессии вида y=ax+b, где a=- 0.57, b=1.57 tp. Отрицательное a указывает на то, что зависимость обратнопропорциональная, что подтверждает мою гипотезу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:29