Состав чертежей ОВ (итп), состав раздела ИТП, монтажной схемы и тд |
|
|
|
3.4.2012, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.8.2008
Пользователь №: 21807
|
Здравствуйте.
1)Подскажите документ где регламентирован список чертежей, которые должны выдаваться на рабочей стадии при проектировании ИТП.
2) Наш институт выполняет: принципиальную схему в одну линию, функциональную схему с расстановкой давлений, температур и тд., но не делают монтажную схему. Обязательна ли "монтажная схема", разрезы? Понятно что без этого тяжело собрать ИТП, но наши специалисты аргументируют это тем, что это работа монтажной организации, которая должна делать это сама.
3) Просматривая проекты ИТП, выложенные на это форуме, почти на всех монтажных схемах запорная арматура, оборудование и тд начерчены не условными обозначениями, а так как они выглядят в реальности. Правильно ли это? И можно ли при выполнении монтажной схемы использовать обычные условные обозначения арматуры и оборудования?
Проекты ИТП почти всегда у нас выдаются в составе раздела ОВ. Отдельных альбомов для них не делаем.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
|
1) например, ГОСТ 21.602 4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают: - общие данные по рабочим чертежам; - чертежи (планы, разрезы и схемы) систем; - чертежи (планы и разрезы) установок систем. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм. 2) Я всегда выполняю разрезы (хотя многие обходятся аксонометрией/изометрией). Но хорошо если проект сделан в 3Д проге, которая учитывает реальные размеры арматуры и прочие нюансы - можно и изометрию вставить. В противном случае, понять, влезает ли все оборудование в выделанное помещение, можно только по разрезам. 3) Ну раз выкладывали и замечаний нет - то, по всей видимости, правильно. Или как минимум, НЕ неправильно . Условные вы можете применить, но только в реальный размер арматуры: 6.1.7 На фрагментах планов, разрезов и узлах (выносных элементах) трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями. При выполнении трубопровода упрощенно двумя линиями арматуру и другие устройства изображают также упрощенно с учетом их габаритных размеров (рисунок 8).
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
|
ГОСТ 21.602-2003: Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. 4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают: - общие данные по рабочим чертежам; - чертежи (планы, разрезы и схемы) систем; - чертежи (планы и разрезы) установок систем. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287
|
Обычно все же ИТП делают полностью со всеми планами, разрезами...дял выполенеия лучше руководствоваться. Как рабочку делать без этого - совсем непонятно??? это не внутрянка же зданий. ГОСТ 21.606-95 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:33
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
|
по ГОСТ 21.602 всё правильно написали, так и надо делать.
"это работа монтажной организации, которая должна делать это сама" - монтажники без чертежей такого наворотят... видел я несколько таких узлов - каламбур да и только...
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
|
Ну раз про опыт негативный речь зашла, то мой опыт (изза которого я стараюсь всегда разрезы делать). На старой работе была коллега, которая любила аксонометрию,а не разрезы делать (без учета реальных габаритов оборудования). При монтаже оказалось, что в ее ИТП влазит только половина от всего необходимого (да и то, все нормативные расстояния были нарушены). И пришлось остальное в соседнюю комнату выносить. Потом пересогласовывать все... Вобщем жуть
Сообщение отредактировал temka - 3.4.2012, 13:46
|
|
|
|
|
3.4.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
|
Извиняюсь продублировался. Делаю всегда ТП по ГОСТ 21.606-95 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ", только не указываю компановочные.
Сообщение отредактировал prant - 3.4.2012, 13:59
|
|
|
|
|
3.4.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
А на узел учета проектные листы не требуются? Или вы их привыкли делать в виде записки без привязки к ИТП.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
|
Некоторые в АТС УУТЭ расписывают. А в Беларуси таких чертежей вообще не делают.
|
|
|
|
|
3.4.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
|
Цитата(испытатель @ 3.4.2012, 18:51) А на узел учета проектные листы не требуются? Или вы их привыкли делать в виде записки без привязки к ИТП. Мы обычно рисуем план существующего ИТП, план проектируемого и, как минимум, один разрез проектируемого.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 4:37
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.8.2008
Пользователь №: 21807
|
Благодарю всех за помощь.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Автоматизированный ИТП у нас как отдельный проект идёт, состоящий из разделов - ТМ, АТС (автоматика), КЖ или КМ (строительная часть, опоры и фундаменты, пол с уклоном, приямки), ЭОМ (электроснабжение и подключение датчиков) и отдельный проект на УУТЭ. Раздел ТМ основной, включает в себя листы общих данных, принципиальную схему с давлениями, планы и разрезы, спецификация, ну и листы с описанием насосв, теплообменников, сертификаты, членство СРО.
|
|
|
|
|
30.1.2020, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2017
Пользователь №: 315296
|
Цитата(J. Antonio @ 4.4.2012, 7:54) Автоматизированный ИТП у нас как отдельный проект идёт, состоящий из разделов - ТМ, АТС (автоматика), КЖ или КМ (строительная часть, опоры и фундаменты, пол с уклоном, приямки), ЭОМ (электроснабжение и подключение датчиков) и отдельный проект на УУТЭ. Раздел ТМ основной, включает в себя листы общих данных, принципиальную схему с давлениями, планы и разрезы, спецификация, ну и листы с описанием насосв, теплообменников, сертификаты, членство СРО. Прошу прощение, а Сертификаты на что ???
|
|
|
|
|
30.1.2020, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Murza74 @ 30.1.2020, 11:57) Прошу прощение, а Сертификаты на что ??? оборудование. то , насосы. В исполниловке на ИТП уже более широкий круг их.
|
|
|
|
|
12.2.2020, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861
|
если в проекте указывается конкретное оборудование , то сертификат прикладывается, а если только его параметры, какие сертификаты могут быть? Как в договоре прописано? с подбором оборудования или нет. Когда будут монтировать и покупать оборудование должны будут сделать монтажную схему и приложить сертификаты и паспорта оборудования.
|
|
|
|
|
12.2.2020, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(itanja @ 12.2.2020, 15:06) если в проекте указывается конкретное оборудование , то сертификат прикладывается, а если только его параметры, какие сертификаты могут быть? Как в договоре прописано? с подбором оборудования или нет. Когда будут монтировать и покупать оборудование должны будут сделать монтажную схему и приложить сертификаты и паспорта оборудования. Это опять вопрос в финансировании- откуда оно? если госбюджет, то , да. ежели коммерческие деньги, то смотрим чего и как описал на счет этого зак в задании на проектирование.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)