сообщение 11.11.2019, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368455



Добрый день, столкнулась с таким вопросом в расчетах шума. Исходная ситуация такая: в блок контейнере находится установка ГПУ, от нее исходит достаточно много шума. В Наружных стенах контейнера есть отверстия приточного (Решетка АРН, фильтр и вентиляторы ROF) и вытяжного модулей (вентиляторы ROF). Как мне кажется шум будет выходить как через канал из этих отверстий.
Суть вопроса вот в чем: нужно ли учитывать шум выходящий из отверстия вытяжного модуля в расчетной точке, если он выходит в другую сторону от этой точки. И так же по поводу боковых стен. Прилагаю схему для большего понимания ситуации. Красным отмечены траектории шума, которые вызывают вопрос. Прошу прощения заранее, если ответ очевиден, никогда раньше подобных расчетов не делала, а тут пришлось.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Шум нужно учитывать прямой и/либо отраженный. Шум от вытяжного и приточного отверстия (и стенок, на которые они установлены) в данном случае можно не учитывать, потому что прямой от них на расчетную точку не попадает точно, отраженный вроде тоже (если рядом нет прилегающих зданий, которые не показаны на плане). Тогда учитывать нужно прямой шум от двух глухих стенок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 10:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368455



Цитата(Кристина К. @ 11.11.2019, 9:47) *
Шум нужно учитывать прямой и/либо отраженный. Шум от вытяжного и приточного отверстия (и стенок, на которые они установлены) в данном случае можно не учитывать, потому что прямой от них на расчетную точку не попадает точно, отраженный вроде тоже (если рядом нет прилегающих зданий, которые не показаны на плане). Тогда учитывать нужно прямой шум от двух глухих стенок


А на каком максимальном расстоянии от выходного канала он может отразиться? Там есть недалеко здание котельной справа сверху. угол падения как у света считается?
Я просто думала, когда звук выходит из канала у него направленность узкая сохраняется или он опять же во все стороны расходится как от источника шума. И если в этих отверстиях стоят вентиляторы, мы тоже от них не считаем шум, потому что опять же прямой от них не попадает? И еще прошу прощения за вопрос. если за этим блок контейнером недалеко от вытяжного канала стоит градирня, мы от нее шум считаем который дифрагирует на крыше блок контейнера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Цитата(Natashqaa @ 11.11.2019, 10:01) *
А на каком максимальном расстоянии от выходного канала он может отразиться? Там есть недалеко здание котельной справа сверху. угол падения как у света считается?

Можете на план нанести здание котельной и расстояния показать?
Да. как у света.


Цитата(Natashqaa @ 11.11.2019, 10:01) *
Я просто думала, когда звук выходит из канала у него направленность узкая сохраняется или он опять же во все стороны расходится как от источника шума. И если в этих отверстиях стоят вентиляторы, мы тоже от них не считаем шум, потому что опять же прямой от них не попадает?

Шум выходит не узконаправленный, а распространяется во все стороны (в вашем случае по полусфере).
От вентиляторов - не учитывается прямой в вашем случае, но если есть стенка - отраженный надо учитывать.

Цитата(Natashqaa @ 11.11.2019, 10:01) *
И еще прошу прощения за вопрос. если за этим блок контейнером недалеко от вытяжного канала стоит градирня, мы от нее шум считаем который дифрагирует на крыше блок контейнера?


градирню тоже на план неплохо было бы нанести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 11:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368455



Цитата(Кристина К. @ 11.11.2019, 10:32) *
Можете на план нанести здание котельной и расстояния показать?
Да. как у света.



Шум выходит не узконаправленный, а распространяется во все стороны (в вашем случае по полусфере).
От вентиляторов - не учитывается прямой в вашем случае, но если есть стенка - отраженный надо учитывать.



градирню тоже на план неплохо было бы нанести


Как то вот так выходит. Градирня стоит на земле, высоту не знаю точно еще.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 35,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



шум от приточного отверстия, отраженный от котельной, я бы постаралась учесть. Шум от вытяжного отверстия - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 11:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368455



Цитата(Кристина К. @ 11.11.2019, 11:16) *
шум от приточного отверстия, отраженный от котельной, я бы постаралась учесть. Шум от вытяжного отверстия - нет.


Спасибо большое!!!
Подытожу, учитываю прямой шум через длинную и боковую глухие стены. Шум через препятствие от градирни, отраженный шум от приточных вентиляторов и шум, которых выходит от источника через отверстие.

Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 11:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Цитата(Natashqaa @ 11.11.2019, 11:24) *
Спасибо большое!!!
Подытожу, учитываю прямой шум через длинную и боковую глухие стены. Шум через препятствие от градирни, отраженный шум от приточных вентиляторов и шум, которых выходит от источника через отверстие.

Верно?


я думаю. что шум от вентилятора будет выше, чем от источника через отверстие, которое тогда можно не учитывать.
а так вроде все верно. удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:28