> Нет доступа к спринклерам для их обслуживания
shatiloleg
сообщение 7.3.2018, 10:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



Здравствуйте. Проблема такого рода: есть объект 8-ми этажная гостиница , разводка всех магистралей осуществляется на цокольном этаже в коридоре, в стесненных обстоятельствах (вентиляция, водопровод, отопление, электрика, связь, АУПТ). С начало смонтировали трубопровод АУПТ с установкой на них спринклеров затем под сетью АУПТ смонтировали все остальные. В связи с этим доступа для обслуживания спринклеров нет. Пожалуйста подскажите есть ли какие нибудь нормы в которых говориться о том что обязательно должен быть доступ к этим спринклерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 7.3.2018, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



РД 34.49.501-95 Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения
П.5.8.2. При осмотре оборудования распределительных устройств, но не реже одного раза
в месяц оросители должны быть осмотрены и очищены от пыли и грязи. При обнаружении
неисправности или коррозии должны быть приняты меры к их устранению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.3.2018, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(shatiloleg @ 7.3.2018, 10:56) *
Здравствуйте. Проблема такого рода: есть объект 8-ми этажная гостиница , разводка всех магистралей осуществляется на цокольном этаже в коридоре, в стесненных обстоятельствах (вентиляция, водопровод, отопление, электрика, связь, АУПТ). С начало смонтировали трубопровод АУПТ с установкой на них спринклеров затем под сетью АУПТ смонтировали все остальные. В связи с этим доступа для обслуживания спринклеров нет. Пожалуйста подскажите есть ли какие нибудь нормы в которых говориться о том что обязательно должен быть доступ к этим спринклерам.

Ситуация совершенно нелепая, противоречащая здравому смыслу. Настолько, что при разработке нормативных документов никто не подумал, что такое вообще возможно.Логично было бы найти виноватых и переделать за их счёт. Справедливости ради следует упомянуть, что в СП5 недостаточно внимания уделено вопросу установки оросителей относительно препятствий для орошения (по сравнению с зарубежными нормами).

Цитата(israilovsib @ 7.3.2018, 15:17) *
РД 34.49.501-95 Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения
П.5.8.2. При осмотре оборудования распределительных устройств, но не реже одного раза
в месяц оросители должны быть осмотрены и очищены от пыли и грязи. При обнаружении
неисправности или коррозии должны быть приняты меры к их устранению.

РД 34.49.501-95- это ведомственный документ РАО ЕЭС. При защите энергетических объектов спринклеры практически не применяются. Тем не менее, в чём-то документ может быть полезен и при эксплуатации спринклерных установок.
Когда-то была инструкция по эксплуатации водяных и пенных установок ВЭН 28-73.
В ВСН 25.09.67-85 и пособии к нему по затронутому вопросу тоже ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.3.2018, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Можно попробовать давить через ремонтопригодность: все когда то выходит из строя. В помощь ПП 87 раздел 10_1 статья 27_1 Ж) ("нерациональный расход ресурсов" - для ремонта требуется демонтаж неразъемных сетей/соединений/участков). Ну и как быть после работки системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения