> Как рассчитать полный объем накопительного резервуара для водоснабжения, Не могу понять как рассчитать накопительный резервуар
shatil-oleg2019
сообщение 19.11.2019, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Здравствуйте. Ситуация следующая. Не могу понять как рассчитывается накопительный резервуар для водоснабжения.

Мои расходы: Qcут= 34,87 м3/сут; Qч = 12,93 м3/ч; Qcек = 5,62 л/с

На производственные нужды: 3,77 м3/ч

Согласно тех. условиям в точке нам выделяют: 34,87 м3/сут

Согласно СНиП 2.04.01-85 п.13.4: W=Qчас/4n, n = включение насоса 2-4, принимаю 4.

W= 16.7/16 = 1.043 м3, то есть получается емкость будет на 1000 литров ?

Или я что то не правильно понял ?

Так же интересует в ТУ прописано что выделяют 34,87 м3/сут значит ли это что у меня будет 12,93 м3/ч как по расчету ?

И как мне понять какой объем резервуара мне нужен если к примеру мне надо запас воды на пару дней или на семь дней.

В интернете я нашел вот такой онлайн расчет: https://www.center-pss.ru/rchw.htm.

Если он верен то мне не понятно как рассчитывается среднечасовой расход воды в сутки максимального водопотребления. На объекте две смены по 12 часов. Что это 34,97/12 = 2,9 м3/ч так что ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.11.2019, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а что вам нужно? объем или оптимальная работа насоса?

по оптимальной работе насоса смотрите смотрите применяемые насосы, есть и чаще на включение допуск.
вообще мембранные баки сейчас для этого не ставят, а применяют частотное регулирование, с ним практически не нужны мембранные баки.


по объемам не думаю что в вашем случае стоит городить огород, но для самоуспокоения уточните у выдавших ТУ.

и если 2 смены по 12 часов, то это 2*12=24 часа, средний час будет равен суточному деленному на 24 часа работы.


запас воды на день 34,87 м3, на 7 дней цифру умножить на 7. это если в ней производственные нужды уже учтены, если не учтены, то нужно сложить и запас воды на сутки 38,64м3, на 7 дней 270,48м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.11.2019, 14:03
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(shatil-oleg2019 @ 19.11.2019, 13:46) *
И как мне понять

Пиво пили в ВУЗе вместо лекций? smile.gif
Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". График притока/откачки... третий курс ВУЗа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatil-oleg2019
сообщение 19.11.2019, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Спасибо за ответ.

Цитата(andrey R @ 19.11.2019, 14:03) *
Пиво пили в ВУЗе вместо лекций? smile.gif
Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". График притока/откачки... третий курс ВУЗа...

Ну да пивко)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.11.2019, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Смешались в кучу кони, люди...
Вы в итоге, что считаете? Гидропневмобак? Или накопительный резервуар?
Зачем вам запас на 7 дней, если по ТУ вам дают максимальный суточный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.11.2019, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Надо начать с того какой запас воды требуется: аварийный или регулирующий, или и то и другое?
Если запас аварийный, смотрим СП на наружные сети, там есть время устранения аварии. Если регулирующий, то там же формула в зависимости от максимального и среднего притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 19.11.2019, 20:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



А при запасе на 7 суток еще и консервацией воды надо будет заниматься...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 20.11.2019, 6:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Максим @ 19.11.2019, 20:28) *
А при запасе на 7 суток еще и консервацией воды надо будет заниматься...

Тогда смотреть какие нибудь нормы на бомбоубежища.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 25.11.2019, 6:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(MEX-74 @ 20.11.2019, 6:47) *
Тогда смотреть какие нибудь нормы на бомбоубежища.

В бомбоубежище норма на 1 чел в сут, точнее видимо оно рассчитано что там должны сутки просидеть, а потом или умирать от жажды или выйти на свет божий. Иначе все убежище будет только в бочках с водой.

Сообщение отредактировал Катерина Сергеевна - 25.11.2019, 6:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.11.2019, 7:12
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



48 часов по СП 88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения