> Будет ли соблюдаться допустимый уровень вибрации и шума, виброизоляторы КИВ
SvetaR
сообщение 15.10.2020, 23:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На кровле в венткамере установлены радиальные вентиляторы фирмы Веза.
Самый мощный ВРАН - 045 мощностью 0,75 кВт, п=1500 об/мин. Все во взрывозащищенном исполнении.
Всего 10 шт вентиляторов на площади 52,4 м2. Под помещением этажом ниже- находится вестибюль. Смежно этажом ниже административные помещения и коридор.
Проектом предусмотрена "плавающая" конструкция пола венткамеры и виброизоляторы КИВ у вентиляторов.
Подрядчик в ходе монтажа "плавающую" часть кровли не сделал. Под вентиляторы просто залили бетонные подушки
и поставили на виброизоляторы.
Подскажите: достаточно ли будет этих виброизоляторов, чтобы в помещениях был допустимый уровень вибрации?
Какие можно предусмотреть дополнительно мероприятия, чтобы этой вибрации избежать?
Где найти расчет шумоглушения с помощью виброизоляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2020, 11:32
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Уточните, вентиляторы смонтированы на подушках и виброизоляторы между подушкой и перекрытием или на перекрытии отлит фундамент и изоляторы между рамой вентилятора и фундаментом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 20.10.2020, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Извиняюсь за длительное отсутствие. Командировка была.

На перекрытии отлит фундамент и виброизоляторы между рамой вентилятора и фундаментом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.10.2020, 13:40
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Возможна передача вибрации на перекрытие и появление низкочастотного шума. Если отказались от "плавающего" пола, можно было выполнить под каждый вентилятор массивное ж/б основание (плиту) и уже его поставить на виброизоляторы.Тогда увеличенная массивность конструкции гасила бы вибрацию с большей эффективностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 24.10.2020, 23:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Цитата(Skaramush @ 20.10.2020, 14:40) *
Возможна передача вибрации на перекрытие и появление низкочастотного шума. Если отказались от "плавающего" пола, можно было выполнить под каждый вентилятор массивное ж/б основание (плиту) и уже его поставить на виброизоляторы.Тогда увеличенная массивность конструкции гасила бы вибрацию с большей эффективностью.


Благодарю за ответ!
Не стала рисковать, т.к. думаю тоже, что вибрация передаваться будет. Вентиляторы работают одновременно 15 систем.
Поэтому выполненное решение не согласовала. Будут делать "плавающий пол".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения