Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> SB006 для RS 30-15 EC sileo и K 160 EC
menedzher375
сообщение 27.10.2020, 23:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2020
Пользователь №: 382650



Здравствуйте, почтенные форумчане. Прошу помочь мозговым штурмом.

Смогу ли использовать SB006 на RS 30-15 EC sileo и на K 160 EC вместо встроенных потенциометров, чтобы регулировать мощность/шумность? Как это организовать оптимальнее? А то указание от производителя, - трансформатор (страшный) или тиристор (тоже не нравится).

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
menedzher375
сообщение 28.10.2020, 21:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2020
Пользователь №: 382650



Прикрепленный файл  1.png ( 839,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
приложил фото
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.10.2020, 21:50
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
Смогу ли использовать SB006 ...

Нет.
Можно прикрутить внешний потенциометр.

Сообщение отредактировал Neowise - 28.10.2020, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 28.10.2020, 22:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Если ситирон в SB006 использует переменный резистор 10кОм то можно.
Это кто же додумался вам посоветовать
Цитата
А то указание от производителя, - трансформатор (страшный) или тиристор (тоже не нравится).

Для ЕС мотора?
Вы же его сожжете.

ПС вам нужно любой 10 ком переменный резистор в любом корпусе любого производителя.

Цитата(Neowise @ 28.10.2020, 20:50) *
Нет.
Можно прикрутить внешний потенциометр.

??? Жесть...
Вы хоть знаете что такое sb006??
Это и есть внешний потенциометр..в корпусе для подрозетников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 13:55