> Режим зима/лета приточной установки.
forum.2021
сообщение 6.11.2020, 8:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Добрый день. Подскажите насчет режима зима/ лета у приточной уставноки.
Если правилльно понимаю, то при температуре ниже +8 градусов включается зимний режим по датчику наружного воздуха.
При температуре выше + 8 градусов включается летний режим по датчику наружного воздуха.
Температура наружнего воздуха, может меняться выше и ниже + 8 градусов, тогда по логике установка будет переключаться в день к примеру 2-3 раза.
Может какой то диапазон температур задать? Как правльино поступить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2020, 8:55
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. +8 для переключения низковато. Если оставляете такую температуру подачи в помещения, то как выдерживается требование о допустимом отклонении температуры в струе?
2. Во всех контроллерах, которые доводилось встречать, диапазон есть. Как правило, заводская установка +/-2 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 6.11.2020, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Цитата(Skaramush @ 6.11.2020, 8:55) *
1. +8 для переключения низковато. Если оставляете такую температуру подачи в помещения, то как выдерживается требование о допустимом отклонении температуры в струе?
2. Во всех контроллерах, которые доводилось встречать, диапазон есть. Как правило, заводская установка +/-2 градуса.



1) Рабочих мест нет.
2)Не совсем понял. Переключение для зимы 6-8 градусов, для лета 8-10. Как правильно прописать для подбора оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2020, 9:39
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что обслуживает оборудование и какие требования по температуре притока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 6.11.2020, 9:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Цитата(Skaramush @ 6.11.2020, 10:39) *
Что обслуживает оборудование и какие требования по температуре притока?


- тр-ры масляные
- тр-ры сухие
- тр-ры сухие
- шкаф НКУ
темп. 20-25


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 6.11.2020, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Нормально будет и без подогрева, на рециркуляции по температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2020, 11:40
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот как бы задавать вопрос чётко и полно?

То есть, это для ЗАКАЗА оборудования? Нужно лист ТЗ составить?
Тогда вообще проблема в чём? Указали температуру и указали нейтральный диапазон для неё. Пример - 10+/-2. И будет у Вас переход "в зиму" при +8 и ниже, а "возврат в лето" при +12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 6.11.2020, 11:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Цитата(Skaramush @ 6.11.2020, 12:40) *
Вот как бы задавать вопрос чётко и полно?

То есть, это для ЗАКАЗА оборудования? Нужно лист ТЗ составить?
Тогда вообще проблема в чём? Указали температуру и указали нейтральный диапазон для неё. Пример - 10+/-2. И будет у Вас переход "в зиму" при +8 и ниже, а "возврат в лето" при +12.


Для заказа оборудования. Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:10