> Глюки Corrigo L10
end
сообщение 17.12.2008, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198



Посоветуйте,
что предпринять ,
у Corrigo L10 периодически ,даже летом было,
показания приточного датчика уходят в минус,
а команда на привод наоборот в ноль,
система отключается,
какие могут быть причины,
учитывая,что на другой установк на L10 наблюдал подобное,
перезагрузишь и некоторое время работает huh.gif

Сообщение отредактировал end - 17.12.2008, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 19.12.2008, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



А у Вас там рядом частотник случаем не стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
end
сообщение 19.12.2008, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198



в том-то и дело,что нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.12.2008, 16:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



замените датчик иногда вылетают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Prochor7_*
сообщение 1.11.2011, 9:06
Сообщение #5





Guest Forum






А вот такой глюк знаете? постоянно включается сигнализация циркуляционного насоса(При снятии аварии говорит проблем нет и снова вкл. после секунд 15). даже отключив всё лишнее и проследив чтоб небыло сигнала аварии насоса, авария продолжает выскакивать. при данной аварии двигатель вентилятора кратковременно вкл. и выкл. постоянно .также при этом не происходит вегулировки Никакой. А вообще всё путём. Кто нибудь встречался с этой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chegur
сообщение 31.7.2012, 21:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97212



l10-3 постоянно выдаёт что сработала пожарка (стоит перемычка) ещё и коды поменяли mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEugeny
сообщение 6.3.2017, 10:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.2.2011
Из: Накавузнецк
Пользователь №: 95393



Добрый день всем!
Прибор: L10-3, v1.2.3

Столкнулся с такой проблемой - состояние всех 4-х цифровых входов меняется "вкл"->"выкл" и обратно с частотой примерно раз в секунду. Контроллер. разумеется, сразу же после включения впадает в аварию.
Каков будет диагноз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 7.3.2017, 11:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(NEugeny @ 6.3.2017, 10:29) *
Добрый день всем!
Прибор: L10-3, v1.2.3

Столкнулся с такой проблемой - состояние всех 4-х цифровых входов меняется "вкл"->"выкл" и обратно с частотой примерно раз в секунду. Контроллер. разумеется, сразу же после включения впадает в аварию.
Каков будет диагноз?


Было такое. Контроллеры выкинул, поставил аналоги из новой линейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВВ
сообщение 28.2.2018, 13:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277230



Замените внутри два электролита в питании 10 и 50мкФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВВ
сообщение 1.3.2018, 22:42
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277230



ошибочка, точнее 220 мкф и 22 мкф.

Сообщение отредактировал ОВВ - 1.3.2018, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 6.3.2018, 21:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Не знаю, читают ли сотрудники технического отдела "Арктики" этот форум, но хочу выразить благодарность Попову Дмитрию за помощь с контроллером L10-3. Как всегда, палочка-выручалочка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chiffa
сообщение 18.6.2019, 18:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.2.2016
Пользователь №: 289844



Цитата(grenka @ 6.3.2018, 21:00) *
Не знаю, читают ли сотрудники технического отдела "Арктики" этот форум, но хочу выразить благодарность Попову Дмитрию за помощь с контроллером L10-3. Как всегда, палочка-выручалочка.

Помогла замена конденсаторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения