Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПЕ в шахте с дымовыми трубами, воздухообмен в газовой котельной
ЕИ
сообщение 15.1.2018, 17:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404



Добрый времени суток!

Отдельностоящая котельная с газовыми котлами, требуется организовать приточно-вытяжную вентиляцию.

Дано: ПЕ (3-х кратный+на горение)= 2500м3/час, v=0,9 м/с. ВЕ=500м3/час, кирпичная шахта с дымовыми трубами и местом под воздуховод около 1100х700мм, крыша с коньком, входная дверь на улицу.
rolleyes.gif из снипов известно, что приток через щелевую решетку в нижней части двери или форточку. Вытяжка через воздуховод на улицу.
Вопрос: Прихожу к выводу, что это решение не для моей котельной. ПЕ с соблюдением скорости через решетку в двери не влезет. unsure.gif Открытую решетку во входной двери делать не хочу, тк зимой будет холод поступать в котельную, а у меня тут газы... в общем, холодная температура, газы, что-то подсказывает, что не стоит, хоть и не Сибирь. Через фрамугу?- так она тоже должна быть вечно открытой тогда, для притока на горение. Остается решение через воздуховод в кирпичной шахте рядом с дымовыми трубами. ph34r.gif Расстояние от воздуховода до д.трубы выходит около 150 мм по горизонтали, решетка с раздачей в нижней зоне, прекрасная скорость.
Но вот сверху что ? Выброс дымовых газов и приток? ыыыыы... mad.gif По СП 60.13.130.2016(7) п 7.3.2 забор воздуха "на расстоянии 8 м ПО ГОРИЗОНТАЛИ от....верхних частей дымовых труб..". Дымовые трубы высотой около 16 метров, приток с учетом конька высотой около 3х метров от кровли, а по горизонтали- 150 мм....
Не пойму, как сделать. helpsmilie.gif Места под решетку для данного расхода негде взять, кроме этой шахты. ВЕ подумываю сделать в 3х метрах от ПЕ с помощью воздуховода в потолке и дефлектором на кровле. Получается, что по вертикали забор воздуха от выброса дымовых газов в расстоянии свыше 10 м, но горизонталь впритык. Как быть?
P/S/ Если делать забор воздуха в 2х м от земли у стены котельной аккурат смежно кирпичной шахте с дт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.1.2018, 22:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Евгения Игоревна @ 15.1.2018, 17:46) *
Отдельностоящая котельная с газовыми котлами, требуется организовать приточно-вытяжную вентиляцию.

... из снипов известно, что приток через щелевую решетку в нижней части двери или форточку.

Вам что-то не позволяет воспользоваться указаниями СП 89.13330.2016 ?
Цитата
17.13 При проектировании естественного притока в котельном зале в холодный и переходный периоды года фрамуги для приточного воздуха следует размещать за котлами в верхней части помещения.

В теплый период естественный приток следует осуществлять через фрамуги, расположенные в рабочей зоне, как перед фронтом котлов, так и за котлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕИ
сообщение 16.1.2018, 11:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404



Меня смущает, что через фрамугу будет непостоянный приток воздуха для горения. Думаю, что зимой окна с фрамугами будут плотно закрываться рабочими. Отсюда, полагаю, будет котел останавливаться. Или как на практике, периодически открывается фрамуга? Постоянных рабочих мест в этом помещении нет.
Еще по п.9.1.10 того же СП - "9.1.10 Для котельных, оборудованных котельными установками, забирающими воздух непосредственно из помещения котельной, для подачи воздуха на горение, следует предусматривать приточные установки или проемы в ограждающих конструкциях, расположенные в верхней зоне помещения котельной. Размеры живого сечения проемов определяют исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более 1,5 м/с. ". Руководствуясь этим п. мое отв. (фрамуга?) будет 1200х500.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.1.2018, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Операторы/ремонтники проходят соответствующее обучение, получают "корочки"/ допуск и далее соблюдают инструкции по эксплуатации и технике безопасности - так что при работающих котлах приточные проёмы будут открыты.
2. С учётом конструкций окон Вы можете предусмотреть несколько фрамуг с общей расчётной площадью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕИ
сообщение 16.1.2018, 13:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404



Благодарю за советы!
А если установить вместо фрамуги решетку? В оконное полотно. Будет ли считаться данная конструкция легкосбрасываемой ? bestbook.gif Если установить решетку в полотно окна и сделать оконную конструкцию поворотной или со смещаемой рамой. (из ГОСТ Р 56288-2014 п4.2 ). Тогда рабочему не надо будет бегать к фрамугам, конечно, если архитектор еще одобрит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения