> скрестить M340 и Winetek 8070ie
Retard
сообщение 20.9.2018, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Как уже все поняли, я продолжаю терзать тушку M340 с модулем NOC0401. Хочу подружить их с панелью Winetek 8070ie. Задачу ставлю себе простую, по клику на панели запускать программу на контроллере.

Из документации на модуль известно, что можно организовать связь по двум независимым друг друга каналам: Modbus TCP и Ethernet. 2 верхних порта под Modbus tcp, 2 нижний Ethernet.
Устанавливаю модуль в rack и настраиваю как на картинках. Роторы сзади модуля не трогаю. Модуль получает IP 192....70 по Ethernet и 192......50 по Modbus IP, указываю, что опрашивать буду устройство с порядковым номером 50.
Иду настраивать панель Winetek 8070ie. Тоже все на картинках. Адрес модуля 192.168.1.50, номер ПЛК (0 - если я правильно понял), панели присваиваю номер 50, порт не меняю.

Создаю битовый переключатель, цепляю его к переменной в PLC %M64, заливаю в панель.

Цепляю кабелем к верхнему порту модуля и к LAN порту панели и...... PLC NO RESPONSE










Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 24.9.2018, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Кто тут кого опрашивает?
У Вас похоже в сети два клиента (мастера)
и кстати адрес "0" в модбасе широковещательный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 25.9.2018, 20:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Цитата
Из документации на модуль известно, что можно организовать связь по двум независимым друг друга каналам: Modbus TCP и Ethernet

Что-то в спешке потерялось
Не Ethernet, а EtherNet IP.
Укажите в панели адрес 192.168.1.70 и проверьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:22