> СОДК на трубопроводу с ППУ, Применении СОДК на трубопроводах с ППУ изоляцией
sadodesperado47
сообщение 13.12.2017, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Здравствуйте, Коллеги.
На объекте применяются трубопровод с изоляцией ППУ, по ГОСТ 30732-2006. Согласно этому Госту трубы должны быть оснащены проводниками СОДК (система оперативного дистанционного контроля). Насколько критично неприменение СОДК с точки зрения надзорных органов? И на какие нормативно-технические документы можно сослаться, говоря о необязательности данного ГОСТа??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.12.2017, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Не тока согласно ГОСТу. еще и по СП124
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.12.2017, 15:21
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(sadodesperado47 @ 13.12.2017, 16:24) *
Здравствуйте, Коллеги.
На объекте применяются трубопровод с изоляцией ППУ, по ГОСТ 30732-2006. Согласно этому Госту трубы должны быть оснащены проводниками СОДК (система оперативного дистанционного контроля). Насколько критично неприменение СОДК с точки зрения надзорных органов? И на какие нормативно-технические документы можно сослаться, говоря о необязательности данного ГОСТа??

СП124.13330.2012 п.п.11.9-11.11
Если сверху ППУ Полиэтилен, то - СОДК обязательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 13.12.2017, 15:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



А где написано, что ГОСТ обязателен к применению?? И какой надзорный орган может на его основе выписать замечание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.12.2017, 15:54
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



А причём тут ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 13.12.2017, 16:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



СП124.13330.2012 используется при проектировании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.12.2017, 20:14
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



А ГОСТ используется при производстве продукции (в нашем случае при производстве изолированных трубпроводов).
Ииии?
________
Что бы тут долго не гадать, Вы представьтесь!
Вы кто?
Вы хотите трубы начать выпускать, или запроектировать хотите, или взялись за строймонтаж?
Кто Вы??

Сообщение отредактировал nik4t - 13.12.2017, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 15.12.2017, 10:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agrail812
сообщение 15.12.2017, 11:38
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292879



Без СОДК никак. Экспертизу не пройдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 15.12.2017, 15:45
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(sadodesperado47 @ 15.12.2017, 12:03) *
Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке.

без СОДК трубы в ППУ ПЭ изоляции использовать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 17.12.2017, 15:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



sadodesperado47, поменяйте ППУ на ППМ изоляцию, и СОДК не нужна будет, реально на практике дурь, меняли кусок старой трассы и без СОДК - не согласуют, хотя она на практике там никому не нужна, т.к. километры труб без неё. В новом строительстве применение труб с ППУ изоляцией и СОДК имеет смысл, но не в реконструкциях.

Сообщение отредактировал Nemesis - 17.12.2017, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2017, 18:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(sadodesperado47 @ 15.12.2017, 10:03) *
Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке.

участок трубопровода меняется в рамках какого либо из ремонтов и меняется на примененное ранее в проекте этого трубопровода. Замена на другую трубу по согласованию с автором проекта.
Ежели на всем трубопроводе нет СОДК, то и кусок вставлять с СОДК .. как бы странно. Хотя может и стоит рассмотреть вариант кусками заменяя на трубу с СОДК заменить так весь трубопровод и иметь его с СОДК в далбьнейшем, но тогда нужен проект с разделом СОДК, график реализации для планирования финансирования и собственно внятность такого решения по воплощению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 18.12.2017, 11:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(nik4t @ 15.12.2017, 15:45) *
без СОДК трубы в ППУ ПЭ изоляции использовать нельзя.

Ну что значит нельзя?? Где четко регламентировано?? Нигде, значит не нельзя, а не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2017, 12:11
Сообщение #14


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 12:35) *
Ну что значит нельзя?? Где четко регламентировано?? Нигде, значит не нельзя, а не рекомендуется.

Как же Вы уперты!
Нельзя написано в СП на проектирование!
Четко написано, без обеняк! И даже понятно почему нельзя!
А ГОСТ следуя этому СП не производит таких элементов трубопроводов.
"НИГДЕ" - это хотелки, и хотелки криминальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2017, 12:29
Сообщение #15


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Вот золотые слова Инжа:
Цитата(инж323 @ 17.12.2017, 20:21) *
участок трубопровода меняется в рамках какого либо из ремонтов и меняется на примененное ранее в проекте этого трубопровода.
...
Ежели на всем трубопроводе нет СОДК, то и кусок вставлять с СОДК .. как бы странно.
...

Подпишусь!
__________
Вы как бы кто всё-таки?
Цитата
Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет...

"МНЕ" это эксплуатирующая организация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 18.12.2017, 12:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Эксплуатирующая организация.
Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. То что написано в ГОСТ и СП не говорит о том, что нельзя использовать трубопроводы с ППУ без СОДК. Там говорится, что при проектирвании трубопроводы с ППУ изоляцией должны быть оборудованы СОДК. Чувствуете разницу?? Так что я понимаю четких запретов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.12.2017, 12:55
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 12:47) *
Эксплуатирующая организация.
Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. То что написано в ГОСТ и СП не говорит о том, что нельзя использовать трубопроводы с ППУ без СОДК. Там говорится, что при проектирвании трубопроводы с ППУ изоляцией должны быть оборудованы СОДК. Чувствуете разницу?? Так что я понимаю четких запретов нет.

То есть, если обойтись без проектирования - то и без СОДК вполне себе проскочит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2017, 13:54
Сообщение #18


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 14:47) *
Эксплуатирующая организация.
Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. То что написано в ГОСТ и СП не говорит о том, что нельзя использовать трубопроводы с ППУ без СОДК. Там говорится, что при проектирвании трубопроводы с ППУ изоляцией должны быть оборудованы СОДК. Чувствуете разницу?? Так что я понимаю четких запретов нет.

Вероятно, всё вероятно...
Разницу чувствовать будете, когда следователь придёт...
Но, это лирика.
________
Вот что непонятно мне - Вы эксплуатирующая организация, Вам отвечать, если что-то случится, случится с человековредительством, Вам бы о голове своей подумать и кучу "соломки" подстелить заранее...
Когда, та труба, намокнув прорвется наружу.
Внезапно.
Резко.
Неожиданно.
Вот о чём бы думать (и СП и ГОСТ тут в помощь только)...
А у Вас рассуждения на уровне бухгалтера или начальника планового-экономического отдела...
Те не сядут ни при каких авариях, те считают что:
Цитата
Понятное дело, чтобы увеличить смету.

Тем СП и ГОСТ
#НИОЧЁМ
_____
Открываем СП 12.13330.2012 и читаем п.1.5:
Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении и капитальном ремонте
существующих тепловых сетей
(включая сооружения на тепловых сетях).

Что же делаете Вы, написав:
Цитата
Мне на участке трубопровода нужно заменить
?
_____
Последнее:
Хотелось бы что бы таких "специалистов" как Вы, было как можно меньше.
Искренне.

Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2017, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 18.12.2017, 14:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД.

А зачем вы этот пост создали? Вы спросили вам ответили. Вы не согласны? Ну так есть форумы всяких деятелей типа самострой или землянка.ру. Там одобрят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 18.12.2017, 15:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(Амиго @ 18.12.2017, 14:24) *
А зачем вы этот пост создали? Вы спросили вам ответили. Вы не согласны? Ну так есть форумы всяких деятелей типа самострой или землянка.ру. Там одобрят.

Что за бред?? Какой самострой?? Я спросил, если ли документация запрещающая, как выяснилось- скорее всего НЕТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 18.12.2017, 16:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(nik4t @ 18.12.2017, 13:54) *
Вероятно, всё вероятно...
Разницу чувствовать будете, когда следователь придёт...
Но, это лирика.
________
Вот что непонятно мне - Вы эксплуатирующая организация, Вам отвечать, если что-то случится, случится с человековредительством, Вам бы о голове своей подумать и кучу "соломки" подстелить заранее...
Когда, та труба, намокнув прорвется наружу.
Внезапно.
Резко.
Неожиданно.
Вот о чём бы думать (и СП и ГОСТ тут в помощь только)...
А у Вас рассуждения на уровне бухгалтера или начальника планового-экономического отдела...
Те не сядут ни при каких авариях, те считают что:

Тем СП и ГОСТ
#НИОЧЁМ
_____
Открываем СП 12.13330.2012 и читаем п.1.5:
Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении и капитальном ремонте
существующих тепловых сетей
(включая сооружения на тепловых сетях).

Что же делаете Вы, написав: ?
_____
Последнее:
Хотелось бы что бы таких "специалистов" как Вы, было как можно меньше.
Искренне.


А от таких "Специалистов" как Вы подрядные организации просто в восторге. На надежность тепловой сети наличие СОДК не влияет почти никак. А теперь главное, Ваше любимое СП входит в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Министерство промышленности и торговли Российской Федерации". То есть его применение не обязательно.

Цитата(Nemesis @ 17.12.2017, 15:46) *
sadodesperado47, поменяйте ППУ на ППМ изоляцию, и СОДК не нужна будет, реально на практике дурь, меняли кусок старой трассы и без СОДК - не согласуют, хотя она на практике там никому не нужна, т.к. километры труб без неё. В новом строительстве применение труб с ППУ изоляцией и СОДК имеет смысл, но не в реконструкциях.


Спасибо, единственное полезное сообщение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2017, 16:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 12:47) *
Эксплуатирующая организация.

про ремонт и ваши обязанности соблюдать при ремонте ТЭП трубопровода прочли? и это однозначно определено правовыми рамками.
Вы не можете быть заказчиком , вам поручено владельцем сети только эксплуатация. И менять трубу обязаны лишь в рамках проекта по которому эта труба проложена. Остальное- самоуправство и тоже имеет свои отражения в правовых документах регламентирующих производственную( и не только ) деятельность.
загоните в автосервис свой авто на ТО, а потом приходите забрать, а там заменены колеса, другая КПП и сиденья и проникновенные слова слесаря, что мы приняли решение по замене ибо сочли их не подходящими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 18.12.2017, 16:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Цитата(инж323 @ 18.12.2017, 16:15) *
про ремонт и ваши обязанности соблюдать при ремонте ТЭП трубопровода прочли? и это однозначно определено правовыми рамками.
Вы не можете быть заказчиком , вам поручено владельцем сети только эксплуатация. И менять трубу обязаны лишь в рамках проекта по которому эта труба проложена. Остальное- самоуправство и тоже имеет свои отражения в правовых документах регламентирующих производственную( и не только ) деятельность.
загоните в автосервис свой авто на ТО, а потом приходите забрать, а там заменены колеса, другая КПП и сиденья и проникновенные слова слесаря, что мы приняли решение по замене ибо сочли их не подходящими.


Это все абсолютно понятно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2017, 16:44
Сообщение #24


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 18:11) *
А от таких "Специалистов" как Вы подрядные организации просто в восторге. ...

А я работаю не для ублажения подрядных организаций.

Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2017, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 17.1.2018, 16:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(sadodesperado47 @ 15.12.2017, 10:03) *
Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке.

Если выполните какую либо электрохимзащиту в соответствии ГОСТ 9.602-2005 (См область его применения п.1) то можно и без ОДК, ростехнадзор следит за выполнением этого ГОСТа и не докапается ни экспертиза, ни надзор! А еще можно доказать отсутствие критериев опасности коррозии, приложив соответствующий акт изысканий и ваще ни че не делать, как вам такое решение!?

Сообщение отредактировал alex-sys - 17.1.2018, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.1.2018, 16:41
Сообщение #26


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(alex-sys @ 17.1.2018, 17:14) *
Если выполните какую либо электрохимзащиту в соответствии ГОСТ 9.602-2005 (См область его применения п.1) то можно и без ОДК, ростехнадзор следит за выполнением этого ГОСТа и не докапается ни экспертиза, ни надзор! А еще можно доказать отсутствие критериев опасности коррозии, приложив соответствующий акт изысканий и ваще ни че не делать, как вам такое решение!?

Маразм крепчает.
При чём тут коррозия и СОДК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.1.2018, 16:48
Сообщение #27


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



дык вы отстали от технологий
катодная станция эхз соединяется с содк, после чего составляется акт и снег и дождь данный объект по акту стороной обходят, блуждающие токи более не блуждают, и посещают только в присутствии представителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.1.2018, 17:39
Сообщение #28


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ivan-l-ing @ 17.1.2018, 18:48) *
дык вы отстали от технологий
катодная станция эхз соединяется с содк, после чего составляется акт и снег и дождь данный объект по акту стороной обходят, блуждающие токи более не блуждают, и посещают только в присутствии представителей

Ммм...
Зачем нужно СОДК?
Отстали от жизни в Москве?))
...возможно конечно...
____
Снег и дождь, а равно болото, жижа, вода,; обходили стороной трубу ППУ в ПЭ всегда. По началу самого еЯ рождения.

Сообщение отредактировал nik4t - 17.1.2018, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 18.1.2018, 11:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(nik4t @ 17.1.2018, 16:41) *
Маразм крепчает.
При чём тут коррозия и СОДК?

А вы прочитали область применения ГОСТ 9.605-2005? Знакомы с термином "действующуя система ОДК"? И в курсе, что предпринимают эксплуатирующие Т/С предприятия (Нампример ОАО "Теплосеть СПб." ) в случае недействующей или отсутствующей СОДК и необходимоости дальнейшей эксплуатации теплосети? Если в курсе, то вы обозвали " Теплосеть СПб." мараразматиками целенаправлено , если нет, то лучше бы помолчали, за умного бы сошли. А по ходу вы наверно не разу не были в прокуратуре и не отвечали на вопрос: " Все ли мероприятия по безопасной эксплуатации тепловых сетей вы предприняли, дабы не допустить случившейся аварии с жертвами?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.1.2018, 12:49
Сообщение #30


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(alex-sys @ 18.1.2018, 13:50) *
А вы прочитали область применения ГОСТ 9.605-2005? Знакомы с термином "действующуя система ОДК"? И в курсе, что предпринимают эксплуатирующие Т/С предприятия (Нампример ОАО "Теплосеть СПб." ) в случае недействующей или отсутствующей СОДК и необходимоости дальнейшей эксплуатации теплосети? Если в курсе, то вы обозвали " Теплосеть СПб." мараразматиками целенаправлено , если нет, то лучше бы помолчали, за умного бы сошли. А по ходу вы наверно не разу не были в прокуратуре и не отвечали на вопрос: " Все ли мероприятия по безопасной эксплуатации тепловых сетей вы предприняли, дабы не допустить случившейся аварии с жертвами?"

Как можно связать ОДК и ЭХЗ???
Как???
и Зачем?
______
Если это придумали Теплосети СПб, то да!, маразматики они.
_____
Самое главное мероприятие для трубы, которая заключена в ВОДО-ПАРО-непроницаемый полиэтиленовый чулок - это сигнализация о намокании!
...что ж за инженеры и эксплуатация пошла??...
_____
Труба же тепловой сети страдает только от коррозии и только от неё... больше никакие факторы эту трубу повредить не могут в тепловой-то сети...
Проводники СОДК... которые вообще с металлической частью трубы не соприкасаются....
Полиэтиленовая изоляция, которая вообще не пропускает воду... внешней коррозии должно быть 0...
И возможна только внутренняя коррозия, которая определяется только качеством сетей воды... качеством заданным источником теплоснабжения...
А тут - ЭХЗ и всё отлично! И трубы не рвутся!

Сообщение отредактировал nik4t - 18.1.2018, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 20:26