СОДК на трубопроводу с ППУ, Применении СОДК на трубопроводах с ППУ изоляцией |
|
|
|
13.12.2017, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Здравствуйте, Коллеги. На объекте применяются трубопровод с изоляцией ППУ, по ГОСТ 30732-2006. Согласно этому Госту трубы должны быть оснащены проводниками СОДК (система оперативного дистанционного контроля). Насколько критично неприменение СОДК с точки зрения надзорных органов? И на какие нормативно-технические документы можно сослаться, говоря о необязательности данного ГОСТа??
|
|
|
|
|
13.12.2017, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Не тока согласно ГОСТу. еще и по СП124
|
|
|
|
|
13.12.2017, 15:21
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(sadodesperado47 @ 13.12.2017, 16:24) Здравствуйте, Коллеги. На объекте применяются трубопровод с изоляцией ППУ, по ГОСТ 30732-2006. Согласно этому Госту трубы должны быть оснащены проводниками СОДК (система оперативного дистанционного контроля). Насколько критично неприменение СОДК с точки зрения надзорных органов? И на какие нормативно-технические документы можно сослаться, говоря о необязательности данного ГОСТа?? СП124.13330.2012 п.п.11.9-11.11 Если сверху ППУ Полиэтилен, то - СОДК обязательно!
|
|
|
|
|
13.12.2017, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
А где написано, что ГОСТ обязателен к применению?? И какой надзорный орган может на его основе выписать замечание?
|
|
|
|
|
13.12.2017, 15:54
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
А причём тут ГОСТ?
|
|
|
|
|
13.12.2017, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
СП124.13330.2012 используется при проектировании
|
|
|
|
|
13.12.2017, 20:14
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
А ГОСТ используется при производстве продукции (в нашем случае при производстве изолированных трубпроводов). Ииии? ________ Что бы тут долго не гадать, Вы представьтесь! Вы кто? Вы хотите трубы начать выпускать, или запроектировать хотите, или взялись за строймонтаж? Кто Вы??
Сообщение отредактировал nik4t - 13.12.2017, 20:20
|
|
|
|
|
15.12.2017, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке.
|
|
|
|
|
15.12.2017, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292879
|
Без СОДК никак. Экспертизу не пройдете.
|
|
|
|
|
15.12.2017, 15:45
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(sadodesperado47 @ 15.12.2017, 12:03) Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке. без СОДК трубы в ППУ ПЭ изоляции использовать нельзя.
|
|
|
|
|
17.12.2017, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
|
sadodesperado47, поменяйте ППУ на ППМ изоляцию, и СОДК не нужна будет, реально на практике дурь, меняли кусок старой трассы и без СОДК - не согласуют, хотя она на практике там никому не нужна, т.к. километры труб без неё. В новом строительстве применение труб с ППУ изоляцией и СОДК имеет смысл, но не в реконструкциях.
Сообщение отредактировал Nemesis - 17.12.2017, 15:46
|
|
|
|
|
17.12.2017, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(sadodesperado47 @ 15.12.2017, 10:03) Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке. участок трубопровода меняется в рамках какого либо из ремонтов и меняется на примененное ранее в проекте этого трубопровода. Замена на другую трубу по согласованию с автором проекта. Ежели на всем трубопроводе нет СОДК, то и кусок вставлять с СОДК .. как бы странно. Хотя может и стоит рассмотреть вариант кусками заменяя на трубу с СОДК заменить так весь трубопровод и иметь его с СОДК в далбьнейшем, но тогда нужен проект с разделом СОДК, график реализации для планирования финансирования и собственно внятность такого решения по воплощению.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(nik4t @ 15.12.2017, 15:45) без СОДК трубы в ППУ ПЭ изоляции использовать нельзя. Ну что значит нельзя?? Где четко регламентировано?? Нигде, значит не нельзя, а не рекомендуется.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:11
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 12:35) Ну что значит нельзя?? Где четко регламентировано?? Нигде, значит не нельзя, а не рекомендуется. Как же Вы уперты! Нельзя написано в СП на проектирование! Четко написано, без обеняк! И даже понятно почему нельзя! А ГОСТ следуя этому СП не производит таких элементов трубопроводов. "НИГДЕ" - это хотелки, и хотелки криминальные.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:29
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Вот золотые слова Инжа: Цитата(инж323 @ 17.12.2017, 20:21) участок трубопровода меняется в рамках какого либо из ремонтов и меняется на примененное ранее в проекте этого трубопровода. ... Ежели на всем трубопроводе нет СОДК, то и кусок вставлять с СОДК .. как бы странно. ... Подпишусь! __________ Вы как бы кто всё-таки? Цитата Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет... "МНЕ" это эксплуатирующая организация?
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Эксплуатирующая организация. Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. То что написано в ГОСТ и СП не говорит о том, что нельзя использовать трубопроводы с ППУ без СОДК. Там говорится, что при проектирвании трубопроводы с ППУ изоляцией должны быть оборудованы СОДК. Чувствуете разницу?? Так что я понимаю четких запретов нет.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:55
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 12:47) Эксплуатирующая организация. Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. То что написано в ГОСТ и СП не говорит о том, что нельзя использовать трубопроводы с ППУ без СОДК. Там говорится, что при проектирвании трубопроводы с ППУ изоляцией должны быть оборудованы СОДК. Чувствуете разницу?? Так что я понимаю четких запретов нет. То есть, если обойтись без проектирования - то и без СОДК вполне себе проскочит!
|
|
|
|
|
18.12.2017, 13:54
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 14:47) Эксплуатирующая организация. Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. То что написано в ГОСТ и СП не говорит о том, что нельзя использовать трубопроводы с ППУ без СОДК. Там говорится, что при проектирвании трубопроводы с ППУ изоляцией должны быть оборудованы СОДК. Чувствуете разницу?? Так что я понимаю четких запретов нет. Вероятно, всё вероятно... Разницу чувствовать будете, когда следователь придёт... Но, это лирика. ________ Вот что непонятно мне - Вы эксплуатирующая организация, Вам отвечать, если что-то случится, случится с человековредительством, Вам бы о голове своей подумать и кучу "соломки" подстелить заранее... Когда, та труба, намокнув прорвется наружу. Внезапно. Резко. Неожиданно. Вот о чём бы думать (и СП и ГОСТ тут в помощь только)... А у Вас рассуждения на уровне бухгалтера или начальника планового-экономического отдела... Те не сядут ни при каких авариях, те считают что: Цитата Понятное дело, чтобы увеличить смету. Тем СП и ГОСТ #НИОЧЁМ _____ Открываем СП 12.13330.2012 и читаем п.1.5: Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении и капитальном ремонте существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).Что же делаете Вы, написав: Цитата Мне на участке трубопровода нужно заменить ? _____ Последнее: Хотелось бы что бы таких "специалистов" как Вы, было как можно меньше. Искренне.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2017, 14:00
|
|
|
|
|
18.12.2017, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Вы вероятно недостаточно много работаете с российскими НТД. А зачем вы этот пост создали? Вы спросили вам ответили. Вы не согласны? Ну так есть форумы всяких деятелей типа самострой или землянка.ру. Там одобрят.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(Амиго @ 18.12.2017, 14:24) А зачем вы этот пост создали? Вы спросили вам ответили. Вы не согласны? Ну так есть форумы всяких деятелей типа самострой или землянка.ру. Там одобрят. Что за бред?? Какой самострой?? Я спросил, если ли документация запрещающая, как выяснилось- скорее всего НЕТ.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(nik4t @ 18.12.2017, 13:54) Вероятно, всё вероятно... Разницу чувствовать будете, когда следователь придёт... Но, это лирика. ________ Вот что непонятно мне - Вы эксплуатирующая организация, Вам отвечать, если что-то случится, случится с человековредительством, Вам бы о голове своей подумать и кучу "соломки" подстелить заранее... Когда, та труба, намокнув прорвется наружу. Внезапно. Резко. Неожиданно. Вот о чём бы думать (и СП и ГОСТ тут в помощь только)... А у Вас рассуждения на уровне бухгалтера или начальника планового-экономического отдела... Те не сядут ни при каких авариях, те считают что:
Тем СП и ГОСТ #НИОЧЁМ _____ Открываем СП 12.13330.2012 и читаем п.1.5: Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении и капитальном ремонте существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях). Что же делаете Вы, написав: ? _____ Последнее: Хотелось бы что бы таких "специалистов" как Вы, было как можно меньше. Искренне. А от таких "Специалистов" как Вы подрядные организации просто в восторге. На надежность тепловой сети наличие СОДК не влияет почти никак. А теперь главное, Ваше любимое СП входит в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Министерство промышленности и торговли Российской Федерации". То есть его применение не обязательно. Цитата(Nemesis @ 17.12.2017, 15:46) sadodesperado47, поменяйте ППУ на ППМ изоляцию, и СОДК не нужна будет, реально на практике дурь, меняли кусок старой трассы и без СОДК - не согласуют, хотя она на практике там никому не нужна, т.к. километры труб без неё. В новом строительстве применение труб с ППУ изоляцией и СОДК имеет смысл, но не в реконструкциях. Спасибо, единственное полезное сообщение.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 12:47) Эксплуатирующая организация. про ремонт и ваши обязанности соблюдать при ремонте ТЭП трубопровода прочли? и это однозначно определено правовыми рамками. Вы не можете быть заказчиком , вам поручено владельцем сети только эксплуатация. И менять трубу обязаны лишь в рамках проекта по которому эта труба проложена. Остальное- самоуправство и тоже имеет свои отражения в правовых документах регламентирующих производственную( и не только ) деятельность. загоните в автосервис свой авто на ТО, а потом приходите забрать, а там заменены колеса, другая КПП и сиденья и проникновенные слова слесаря, что мы приняли решение по замене ибо сочли их не подходящими.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(инж323 @ 18.12.2017, 16:15) про ремонт и ваши обязанности соблюдать при ремонте ТЭП трубопровода прочли? и это однозначно определено правовыми рамками. Вы не можете быть заказчиком , вам поручено владельцем сети только эксплуатация. И менять трубу обязаны лишь в рамках проекта по которому эта труба проложена. Остальное- самоуправство и тоже имеет свои отражения в правовых документах регламентирующих производственную( и не только ) деятельность. загоните в автосервис свой авто на ТО, а потом приходите забрать, а там заменены колеса, другая КПП и сиденья и проникновенные слова слесаря, что мы приняли решение по замене ибо сочли их не подходящими. Это все абсолютно понятно!!!
|
|
|
|
|
18.12.2017, 16:44
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(sadodesperado47 @ 18.12.2017, 18:11) А от таких "Специалистов" как Вы подрядные организации просто в восторге. ... А я работаю не для ублажения подрядных организаций.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2017, 16:45
|
|
|
|
|
17.1.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543
|
Цитата(sadodesperado47 @ 15.12.2017, 10:03) Мне на участке трубопровода нужно заменить трубопровод на трубопровод с ППУ, подрядчик хочет дополнительно включить работы по монтажу СОДК. Понятное дело, чтобы увеличить смету. Но все таки ГОСТ и СП действительно регламентируют установку СОДК. Вот и стало интересно в принципе возможно ли со стороны надзорных органов замечания по этой части, при очередной проверке. Если выполните какую либо электрохимзащиту в соответствии ГОСТ 9.602-2005 (См область его применения п.1) то можно и без ОДК, ростехнадзор следит за выполнением этого ГОСТа и не докапается ни экспертиза, ни надзор! А еще можно доказать отсутствие критериев опасности коррозии, приложив соответствующий акт изысканий и ваще ни че не делать, как вам такое решение!?
Сообщение отредактировал alex-sys - 17.1.2018, 16:18
|
|
|
|
|
17.1.2018, 16:41
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(alex-sys @ 17.1.2018, 17:14) Если выполните какую либо электрохимзащиту в соответствии ГОСТ 9.602-2005 (См область его применения п.1) то можно и без ОДК, ростехнадзор следит за выполнением этого ГОСТа и не докапается ни экспертиза, ни надзор! А еще можно доказать отсутствие критериев опасности коррозии, приложив соответствующий акт изысканий и ваще ни че не делать, как вам такое решение!? Маразм крепчает. При чём тут коррозия и СОДК?
|
|
|
|
|
17.1.2018, 16:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
дык вы отстали от технологий катодная станция эхз соединяется с содк, после чего составляется акт и снег и дождь данный объект по акту стороной обходят, блуждающие токи более не блуждают, и посещают только в присутствии представителей
|
|
|
|
|
17.1.2018, 17:39
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(ivan-l-ing @ 17.1.2018, 18:48) дык вы отстали от технологий катодная станция эхз соединяется с содк, после чего составляется акт и снег и дождь данный объект по акту стороной обходят, блуждающие токи более не блуждают, и посещают только в присутствии представителей Ммм... Зачем нужно СОДК? Отстали от жизни в Москве?)) ...возможно конечно... ____ Снег и дождь, а равно болото, жижа, вода,; обходили стороной трубу ППУ в ПЭ всегда. По началу самого еЯ рождения.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.1.2018, 17:42
|
|
|
|
|
18.1.2018, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543
|
Цитата(nik4t @ 17.1.2018, 16:41) Маразм крепчает. При чём тут коррозия и СОДК? А вы прочитали область применения ГОСТ 9.605-2005? Знакомы с термином "действующуя система ОДК"? И в курсе, что предпринимают эксплуатирующие Т/С предприятия (Нампример ОАО "Теплосеть СПб." ) в случае недействующей или отсутствующей СОДК и необходимоости дальнейшей эксплуатации теплосети? Если в курсе, то вы обозвали " Теплосеть СПб." мараразматиками целенаправлено , если нет, то лучше бы помолчали, за умного бы сошли. А по ходу вы наверно не разу не были в прокуратуре и не отвечали на вопрос: " Все ли мероприятия по безопасной эксплуатации тепловых сетей вы предприняли, дабы не допустить случившейся аварии с жертвами?"
|
|
|
|
|
18.1.2018, 12:49
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(alex-sys @ 18.1.2018, 13:50) А вы прочитали область применения ГОСТ 9.605-2005? Знакомы с термином "действующуя система ОДК"? И в курсе, что предпринимают эксплуатирующие Т/С предприятия (Нампример ОАО "Теплосеть СПб." ) в случае недействующей или отсутствующей СОДК и необходимоости дальнейшей эксплуатации теплосети? Если в курсе, то вы обозвали " Теплосеть СПб." мараразматиками целенаправлено , если нет, то лучше бы помолчали, за умного бы сошли. А по ходу вы наверно не разу не были в прокуратуре и не отвечали на вопрос: " Все ли мероприятия по безопасной эксплуатации тепловых сетей вы предприняли, дабы не допустить случившейся аварии с жертвами?" Как можно связать ОДК и ЭХЗ??? Как??? и Зачем? ______ Если это придумали Теплосети СПб, то да!, маразматики они. _____ Самое главное мероприятие для трубы, которая заключена в ВОДО-ПАРО-непроницаемый полиэтиленовый чулок - это сигнализация о намокании! ...что ж за инженеры и эксплуатация пошла??... _____ Труба же тепловой сети страдает только от коррозии и только от неё... больше никакие факторы эту трубу повредить не могут в тепловой-то сети... Проводники СОДК... которые вообще с металлической частью трубы не соприкасаются.... Полиэтиленовая изоляция, которая вообще не пропускает воду... внешней коррозии должно быть 0... И возможна только внутренняя коррозия, которая определяется только качеством сетей воды... качеством заданным источником теплоснабжения... А тут - ЭХЗ и всё отлично! И трубы не рвутся!
Сообщение отредактировал nik4t - 18.1.2018, 12:58
|
|
|
|