> Детский лагерь, Определение диаметра канализации
Fyfcnfcbz
сообщение 19.1.2018, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Добрый день!

Объект-детский лагерь, в санузлах - по 6 унитазов (4 санузла по этажам). Для определения диаметра принимаю одновременность действия всех 6 приборов (на этаже), т.к. утренние водные процедуры в одно время. Стоки от унитаза - 1,6*6=9,6 л/с, на такой расход выходит нужно принимать 150 трубу? поделитесь опытом smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 19.1.2018, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



договоритесь чтобы все синхронно смывали? или даже с таким сдвигом по времени чтобы все расходы от 6 приборов наложились друг на друга

Сообщение отредактировал Aerl - 19.1.2018, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 21:08