> Качество воды для чиллера, нужны рекомендации
koja
сообщение 28.8.2010, 0:46
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Какие требования к качеству воды для чиллера. Особенно интересует - какая должна быть жесткость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 28.8.2010, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Рекомендации Carrier
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  page.pdf ( 77,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 29.8.2010, 11:00
Сообщение #3


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Нашел то же самое на русском.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вода_для_чиллера_Carrier.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 1.4.2014, 17:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Обратный осмос годится для подготовки воды для чиллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.4.2014, 20:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(stef @ 1.4.2014, 18:12) *
Обратный осмос годится для подготовки воды для чиллера?

красиво жить не запретишь....
Не годится.
Основными параметрами на мой взгляд являются грязь и pH. Ну то есть не единственными, но определяющими в большинстве случаев. Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.4.2014, 6:35
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



небольшое количество спиртосодержания, насколько помню 5-10%, в контуре, благоприятно сказывается на всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 2.4.2014, 8:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



pH, спирт - любопытно...

Пожалуй, самый рентабельный вариант - залить в систему бутилированную воду из 19л бутылей (баллонов).
Дёшево и сердито. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 2.4.2014, 12:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(stef @ 2.4.2014, 9:46) *
Пожалуй, самый рентабельный вариант - залить в систему бутилированную воду из 19л бутылей (баллонов).
Дёшево и сердито. smile.gif

Для мелких систем я именно это и рекомендую. Лучьше, чем возится с фильтрами и станциями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 2.4.2014, 12:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Ok! Спасибо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 3.4.2014, 16:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(LordN @ 2.4.2014, 7:35) *
небольшое количество спиртосодержания, насколько помню 5-10%, в контуре, благоприятно сказывается на всем.
Грех не приложиться к такому контуру жарким летним деньком! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 22.4.2014, 11:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Цитата(v-david @ 1.4.2014, 20:58) *
Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.


Еще как откладываются. На фото - конденсатор спустя менее года эксплуатации. Толщина накипи 2-3 мм. Работает с открытой градирней, системы водоподготовки не было.

Сообщение отредактировал shorty - 22.4.2014, 11:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC028391.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  DSC028401.jpg ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 22.4.2014, 12:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Открытые градирни это отдельная тема. Для них кстати опять же важно не содержание солей само по себе, а контролируемый слив для уменьшения концентрации и антибиологическая обработка для борьбы с жизнью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol-anka
сообщение 22.4.2014, 12:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 16.5.2013
Из: Томск
Пользователь №: 192530



И перед мембраной желательно фильтр грубой очистки, угольный фильтр ( от хлора) и обезжелезиватель, мембрана не любит железо. Желательно обеззараживатель, чтобы вода не "цвела".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.4.2014, 13:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(shorty @ 22.4.2014, 12:30) *
Еще как откладываются.

ну daddym уже объяснил причину. Хотя у меня даже мысль на мелькнула про конденсатор. Как правило это либо короткий либо гликолевый контур и тут никогда проблем не было, если Вы сами описанным способом их не создали. А вообще про такое говорят "сдуру можно и ..."

Сообщение отредактировал v-david - 22.4.2014, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.4.2014, 11:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(v-david @ 1.4.2014, 20:58) *
красиво жить не запретишь....
Не годится.
Основными параметрами на мой взгляд являются грязь и pH. Ну то есть не единственными, но определяющими в большинстве случаев. Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.

Для чиллера - тока грязь.
Т.е. нужен тока фильтер. Обратный осмос подарите детям. Тут вода тока как теплоноситель. Отложения солей...? Ну, система замкнута, объем (скока?) ну, 100 тонн. Ну, хорошо, 1000 тонн. И скока там солей? Та не более 5 кг. Если специально не солили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 23.4.2014, 12:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Цитата(Vik @ 23.4.2014, 11:47) *
Для чиллера - тока грязь.
Т.е. нужен тока фильтер. Обратный осмос подарите детям. Тут вода тока как теплоноситель. Отложения солей...? Ну, система замкнута, объем (скока?) ну, 100 тонн. Ну, хорошо, 1000 тонн. И скока там солей? Та не более 5 кг. Если специально не солили.


Производитель ведь не знает какая будет система. Угадывать можно долго, поэтому он обезопасил себя указав требования к качеству воды, которые необходимо соблюдать независимо от того будет ли у вас система закрытая или открытая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.4.2014, 17:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



и есть еще, блин, подпитка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.4.2014, 7:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(shorty @ 23.4.2014, 12:01) *
Производитель ведь не знает какая будет система. Угадывать можно долго, поэтому он обезопасил себя указав требования к качеству воды, которые необходимо соблюдать независимо от того будет ли у вас система закрытая или открытая.

Производитель не знает (это - не его дела. Его дело - производить.)
Но, проектировщик-то знает?
А?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gelo68
сообщение 19.10.2020, 12:32
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2020
Пользователь №: 382917



Фильтры в чиллерах очень сильно забиваются какой то черной дрянью типа гудрона. Что это может быть? Как с этим бороться.Теплоноситель - вода из городского водопровода.Чиллеры установлены в гостинице и при высоких температурах начинаются проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.10.2020, 17:24
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это биология
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.10.2020, 4:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Кислород в воде + железо труб = ржавчина.
ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.10.2020, 5:20
Сообщение #22


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4988
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Gelo68 @ 19.10.2020, 14:32) *
Фильтры в чиллерах очень сильно забиваются какой то черной дрянью типа гудрона. Что это может быть?

высушить дрянь и пробовать поджечь
если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль.
если не горит - минерализация: марганец.

сделайте анализ воды из водопровода на :

железо,
марганец
окисляемость
жесткость
рН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gelo68
сообщение 22.10.2020, 16:43
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2020
Пользователь №: 382917



Цитата(LordN @ 19.10.2020, 17:24) *
это биология

На биологию не похоже.Скорее всего мехпримеси из водопроводной воды или продукты коррозии. Может можно врезать в систему какой нибудь фильтр тонкой очистки.например мешочный 5мк. ?

Цитата(nick2 @ 20.10.2020, 5:20) *
высушить дрянь и пробовать поджечь
если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль.
если не горит - минерализация: марганец.

сделайте анализ воды из водопровода на :

железо,
марганец
окисляемость
жесткость
рН


Спасибо! Попробуем

Цитата(nick2 @ 20.10.2020, 5:20) *
высушить дрянь и пробовать поджечь
если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль.
если не горит - минерализация: марганец.

сделайте анализ воды из водопровода на :

железо,
марганец
окисляемость
жесткость
рН

Может можно врезать в систему какой нибудь фильтр тонкой очистки.например мешочный 5мк. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения