Цитата(yozik @ 17.12.2018, 16:23)
В той схеме которая изображена регулировать частоту насоса нельзя
(через чиллер должен быть постоянный расход (минимальный расход).
судя по спецификации чиллер Clivet WSAT датчики температуры на входе/выходе у него свои.
Стоит заложить дополнительные датчики температуры\давления на выходе из чиллера и выходе теплообменника?
А какие параметры контролировать и регулировать в контуре с градирней и охоложенной воды?
(Температуру на выходе из градирни, Температуру на входе к потребителю, Частоту вентиляторов градирни, Частоту циркуляционных насосов)
P.s. Проектируется шкаф с контроллером, который будет управлять всеми контурами и другим оборудованием.