Автор: Ашатан 4.10.2018, 10:33

Добрый день! Подскажите....МОЭК требует для ИТП ГВС на выходе 62 градуса. В снипах от 60 до 75. Где-то указано, что итп на 62? или это требование моэк? В замечаниях требуют на 65, у меня на 62 расчет.

Автор: andfor 8.10.2018, 9:19

По нормам не менее 60 град. в кране у потребителя. Правильно требуют, нужно учитывать потери от ИТП до самого удаленного водоразборного крана, если потерь нет, то тогда можете спорить с МОЭК.

Автор: FonViZZin 8.10.2018, 12:57

Цитата
В снипах от 60 до 75.

По СП 30.13330.2016 не ниже 60 и не выше 65, нет?

Автор: BIONDER 15.10.2018, 13:43

СанПин 65С.