Теплый пол, Плохая циркуляция |
|
|
|
6.12.2017, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2017
Пользователь №: 333135
|
Добрый день! У меня вопрос!!! Уложила 80 метров трубы диаметр 16 (простая улитка). Подсоединила параллельно к батарее.Подача горячая, а обратка холодная (более 2 суток). Нужено ли поставить дополнительный мотор или дело в уголке??? фото прилагаю. Спасибо!!!
|
|
|
|
|
6.12.2017, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
80 метров имеют о-о-очень большое сопротивление по сравнению с радиатором (-ами). И какой терморегулятор поставили?
|
|
|
|
|
6.12.2017, 16:22
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Зажимайте радиатор до тех пор пока не нагреется пол. Всю арматуру для пола настройте на минимальное сопротивление. Сопротивление пола при перепаде подача/обратка 10 градусов неболее 15кПа. Термостаты расположены вертикально над трубой, они неправильно работают. Если монтажник этого незнает, возможно если вентили с преднастройками зажал. На подаче самый первый вентиль с термостатов вообще непонятно зачем, на нем огромные потери напора, а толка ноль.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 12:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
уменьшить температуту и поднять скорость. или позвать проивзодителя работ, пусть выравнивает температуру ))))
|
|
|
|
|
11.12.2017, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Поменять подключение подачи и обратки местами
|
|
|
|
|
11.12.2017, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Цитата(jota @ 11.12.2017, 15:20) Поменять подключение подачи и обратки местами Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию?
|
|
|
|
|
11.12.2017, 16:36
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
а у вас тёплый пол напрямую в котёл подключен? предлагаю разориться и все же купить услуги проектировщика, что бы хотя бы схему вам сделали.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 15:58) Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию? Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать...
|
|
|
|
|
11.12.2017, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Цитата(lovial @ 11.12.2017, 16:41) Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать... Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего. А как понизить температуру именно теплого пола? Подключенно через гребенку. Проекты поздно рисовать, уже залил стяжкой. Исполнитель пропал. Насос на обратку, точно не поможет?
|
|
|
|
|
11.12.2017, 17:04
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле. сделать правильно обвязку котла никогда не поздно. нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится.
Сообщение отредактировал ssn - 11.12.2017, 17:05
|
|
|
|
|
11.12.2017, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Цитата(ssn @ 11.12.2017, 17:04) тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле. сделать правильно обвязку котла никогда не поздно. нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится. Через 15 минут доберусь до квартиры. Сфотографирую. Спасибо за ответы :-)з
|
|
|
|
|
11.12.2017, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Не видя схемы отопления и подключения ТП к котлу, трудно давать советы
|
|
|
|
|
11.12.2017, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 16:55) Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего Речь не об отказе. Увеличить сопротивление радиаторов и полотенцесушителя, с тем, чтобы через теплый пол пошло бОльшее количество теплоносителя. В общем, давайте фото, в том числе и радиаторов с полотенечком, посмотрим, что там можно покрутить...
|
|
|
|
|
12.12.2017, 18:25
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие конутра сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(SP_ @ 12.12.2017, 18:25) Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие контура сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения. Тут немного другой случай. Одна труба теплого пола идет через 3 помещения, в первом пол горячий, во втором теплый, в третьем - холодный. Нужно увеличивать скорость движения теплоносителя по трубе. Вопрос в том, городить ли для этого отдельный насос, или регулировками других приборов эта задача решается, потому как котлового насоса для двух радиаторов, полотенцесушителя и одной петли теплого пола более чем достаточно...
|
|
|
|
|
13.12.2017, 19:05
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Добрый вечер! Извините что так долго делал фото, обстоятельства.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно... Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится). Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть. Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....)
|
|
|
|
|
13.12.2017, 20:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Цитата(lovial @ 13.12.2017, 20:12) Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно... Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится). Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть. Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....) Красная петля это строительная компания так оставила под полотенчики. Ещё не повесил. Завтра попробую, напишу результат. Спасибо за совет.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 23:06
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла? интересно, на каком графике работает котёл.
|
|
|
|
|
16.12.2017, 18:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333562
|
Цитата(ssn @ 13.12.2017, 22:06) может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла? интересно, на каком графике работает котёл. Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40 АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт?
|
|
|
|
|
16.12.2017, 20:19
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
и на этом же графике работают отопительные приборы? по поводу того, что это конденсационный котёл я сильно сомневаюсь. да и 45/40 все же великовато для ТП
|
|
|
|
|
11.1.2018, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Цитата(max_bma @ 16.12.2017, 18:39) Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40
АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт? Открыт конечно. Как компания сдала так всё и оставил. Перекрывал радиаторы термостатом. Улучшений не заметил
|
|
|
|
|
12.1.2018, 14:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос. потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру. или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении.
|
|
|
|
|
12.1.2018, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333395
|
Цитата(ssn @ 12.1.2018, 14:00) вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос. потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру. или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении. Спасибо за ответ. Монтажников делал по знакомству и пропал. Ребята, из Рязани есть кто возьмется исправить?
|
|
|
|
|
12.3.2018, 18:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2018
Из: Москва
Пользователь №: 338348
|
Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 13:50) Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо. Вызывать сантехника этого же и пусть устраняет неполадки. А лучше потребовать деньги назад. Сами вы ничего не сделаете. Наймите лучше проектировщика.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)