dron
сообщение 18.3.2005, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, кто может добрым советом.
Обратились к нам люди за помощью. Суть проблемы такова – в большом супермаркете очень сильно задувает холодный воздух во входные двери. Настолько сильно, что на кассах, которые расположены на расстоянии 15 метров от входа люди греются масляными радиаторами. Дверь двойная, с тамбуром, причем двери расположены под углом 90 град. друг к другу. Над обеими дверями расположены маломощные воздушные завесы типа Pyrox LG. Заказчик видит решение проблемы в установке завес помощнее. Но у меня есть сомнения.

Во-первых: вход в магазин расположен с наветренной стороны здания, (сильный ветер с этого направления дует круглый год) с обратной стороны находятся ворота загрузочной, и получается, что магазин продувается ветром насквозь. Причем довольно сильным. По рассказам персонала, пока не поставили тамбур, в главный вход заносило весь мусор со стоянки напротив магазина, выхлопные газы автомобилей и вообще, все что можно.

Во-вторых: существующая система вентиляции создает приличный отрицательный дисбаланс (проекта не видел, но на взгляд – тысяч 20 м3/ч, а может и больше)

Вот я и сомневаюсь – помогут ли вообще воздушные завесы в данном случае. И если не помогут, то что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.3.2005, 11:48
Сообщение #2





Guest Forum






...это хорошо, что ещё двери механические. А были обычные, то для открывания дверей пришлось бы поставить тяжёлоатлета или борца. Знакомая ситуация. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grafik
сообщение 18.3.2005, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.12.2004
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320



А приточная система есть вообще или нет?
Думаю, что спасти ситуацию может лишь она... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 18.3.2005, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Уважаемый dron!
Объект профессионально интересен. Инженерно готовы помочь безвозмездно. Желателен совместный выезд на местность. Если будет найдено решение, готовы без оплаты предоставить оборудование для проемов на опытную проверку.
Если есть интерес, пишите на frezer@c-v-m.ru.
Удачи, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*
сообщение 18.3.2005, 14:23
Сообщение #5





Guest Forum






для dron'а
если необходимо серьезное решение, пришлите план со всеми дверьми (тип, наличие свободного пространства), тамбурами, воротами и т. описание помещения: высота потолков, какой обогрев, приток вытяжка и т.д. info@innovent.ru Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.3.2005, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



К NOVIK_N.

К сожалению, придется общаться виртуально - объект и я находимся в г. Калининграде

К Grafik

Приточная система есть, но как я понял, мало того, что по проекту расход притока был намного ниже вытяжки, так еще и не все приточные системы смонтировали.

Чертежей нет, проекта тоже, когда (или если) появятся выложу. А на счет того, насколько серьезное решение требуется скажу вот что - как и всегда, требуется чтоб все работало, но при этом за копейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.3.2005, 19:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Можно попробовать установить завесы без нагрева со скоростью движения среды 12-15 м/сек со щелью 100 мм на всю длину (или высоту) проема, тогда можно расчитывать, что затраты энергии будут минимальны, если сравнивать с системами с обогревом. Да забор воздуха надо осуществлять в верхней точке помещения, где собирается теплый воздух.
Точнее можно сказать если будут более конкретные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.3.2005, 19:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Да совсем забыл - Расчет и нормы, как должно быть, можно подсмотреть в Справочнике проектировщика -выложен на сайте у Lord N.
Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_САМ_*
сообщение 18.3.2005, 21:13
Сообщение #9





Guest Forum






Насчет справочника проектировщика по его расчету получаются катострофические цифры (как и по всем другим рекомендациям). По скорости выпуска воздуха в районе 15-20м/с, то согласно СНиП141-01-2003 п7.7.2 она недолжна превышать 8м/с. Я думаю, что для борьбы с врыванием наружного воздуха просто нужно сделать баланс по воздуху.
Как пример приведу, то что во многих цехах вытяжка приобюладает над вытяжкой и какие бы скорости на выходе из завес не делали всеравно холодный воздух врывается и давольно сильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 21.3.2005, 9:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Действительно - если считать по СНиПу получается очень много воздуха и тепла, но можно без тепла - тогда будет более приемлемо по потребляемой мощности. На ворота 4м высотойи 3,5 шириной - 3 Х 1,1 кВт - приводы вентиляторов.

Хотя Вы правы, полностью отсечь попадание холодного воздуха при преобладании вытяжки над притоком нереально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 21.3.2005, 10:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Дополнительные приточки Заказчик ставить не будет. Попробуем поставить мощные завесы, типа Pyrox HD или MTV. Расскжу потом, что из этого выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 21.3.2005, 10:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Для "dron" -только проверьте скорость на выходе из завесы - и ищите максимально возможную иначе врядли, что даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 21.3.2005, 13:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Эх... Да я предложу САМЫЕ мощные завесы из имеющихся в наличии, другого решения не видно. Вот только сомнения мои не уменьшились - гарантий что это все будет работать нет никаких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.3.2005, 13:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To dron!
Ваше решение наиболее реально. Но, все-таки, не понятно - не ужели между складскими помещениями и торговым залом нет перегородки на всю высоту?Обратите внимание на разницу между HD и MTV. Обе безнагревные, HD не существенно мощнее LG, MTV имеет в 3 с лишним раза больший расход чем HD при одинаковой скорости на выходе. (Кстати, наш коллега Нестор серьезно заблуждается, уповая только на скорость выдува струи). Учитывая, что Вы рискуете ошибиться с выбором, обращаю Ваше внимание на безнагревные завесы "Клим", которые в несколько раз дешевле MTV и имеют гораздо более широкий выбор по производительности.
Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 21.3.2005, 13:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



к NOVIK_N

Прегородки есть, но складские помещения сообщаются с торговлей через широкий коридор, который ничем не перекрывается. А на счет завес "Клим"; я бы не против их применить, но учитывая наше географичечкое положение легче везти оборудование из Европы, быстрее намного, и проблем меньше чем при ввозе из России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grafik
сообщение 21.3.2005, 15:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.12.2004
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320



Уважаемый Dron, дерзайте с завесами rolleyes.gif
Похоже вариантов других заказчик Вам не дает......
Хотя, ИМХО: баланс по воздуху - решение проблемы, чуть ли не единственное решение....

Пишите, что у Вас получиться. Удачи wink.gif

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.3.2005, 16:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To dron!
Остается надеятся на улучшение условий поставки из России.
А может: все-таки, в коридоре можно оборудовать тамбурчик при въезде в торговый зал?
Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 21.3.2005, 21:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Имеется простой дисбаланс по воздуху!
Необходимо исследовать вопрос и предложить систему приточной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 22.3.2005, 13:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Окна открыть надо, чтобы через дверь не врывался холодный воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2005, 22:30
Сообщение #20





Guest Forum






Вариантов не много....Все они будут связаны с затратами тепла:
1. Либо, как было предложено выше, баланс воздуха по зданию, посредством приточной вентиляции.
2. ВТЗ с забором воздуха снаружи, естественно с подогревом.
Хотя 1 вариант, конечно, предпочтительней.
А скорость воздуха ничего не даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.3.2005, 7:28
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Guest @ Mar 23 2005, 01:31 )
Вариантов не много....Все они будут связаны с затратами тепла:
1. Либо, как было предложено выше, баланс воздуха по зданию, посредством приточной вентиляции.
2. ВТЗ с забором воздуха снаружи, естественно с подогревом.
Хотя 1 вариант, конечно, предпочтительней.
А скорость воздуха ничего не даст.

боюсь, что воздушными методами вам эту задачу не решить и придется ставить блок вращающихся дверей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 23.3.2005, 10:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Насчет дополнительных приточек:

Во-первых: Заказчик на них тратиться не собирается.

Во-вторых: по рассказам службы эксплуатации воздух в дверь задувает ВСЕГДА, даже когда выключена ВСЯ вентиляция, и приточная и вытяжная.

Конечно, дисбаланс оказывает влияние, но тут дело еще и в ветре, который дует с этого направления круглый год, ну а здание строилось без учета преобладающего направления ветра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zum_*
сообщение 23.3.2005, 10:19
Сообщение #23





Guest Forum






А может в противоположную сторону осевичок вставить большой вот и пусть дует против потока ...поймаете баланс и ладно biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif


А вообще тамбур- шлюз необходим при чем сдвух сторон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 27.4.2005, 13:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(dron @ Mar 21 2005, 14:57 )
к NOVIK_N
А на счет завес "Клим"; я бы не против их применить, но учитывая наше географичечкое положение легче везти оборудование из Европы, быстрее намного, и проблем меньше чем при ввозе из России.

Уважаемый dron! Вы напрасно расстраиваетесь в связи с географией. Все гораздо цивилизованней. Недавно мы отправляли продукцию в Калининград. Груз прошел в закрытом вагоне транзитом через Белоруссию и Литву. Через 4 дня был у заказчика.
210 кг стоили 4000 р. Если интересуют подробности, всегда рады.
Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 28.4.2005, 9:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



А все уже, у заказчика интерес пропал. Мне больше недели компоссировали мозги - давай еще варианты, давай еще решения, давай давай... , а потом вдруг решили что ни один из вариантов их не устраивает, дорого видите ли sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 28.4.2005, 10:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To dron!
Я возобновил беседу не из-за частного случая. Так что, не стесняйтесь, обращайтесь.
Удачи, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexsey_*
сообщение 29.4.2005, 10:59
Сообщение #27





Guest Forum






Тема уже закрыта? Но я попробую высказать свое мнение ...
Решение проблемы помоему очень простое ....
Как мне кажется, тут дело не только в дисбалансе по ритоку и вытяжке ...
Проблема в ограждающих конструкциях, в частности входные двери (хотя тамбур, как вы сказали уже сделали) и наружное остекление ...
Можно было предложить заказчику реконструировать остекление и установить окна с максимальным сопротивлением воздухопроницанию (например трехслойные стеклопакеты, плюс заполнение камер инертным газом) ...
А уж потом ломать голову над всем остальным.
И по хорошему, пусть выключают вытяжку нафиг, а то приточки ставить не хотят а вентиляцию им подавай ... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kiber_*
сообщение 27.6.2005, 14:05
Сообщение #28





Guest Forum






Если актуально-поделюсь опытом. История такова-один из машиностроительных заводов Северо-Запада (название по этическим соображениям не буду называть).Есть проект от проектного института-там на проем 4х4,5(h) стоят завесы Frico-суммарной производительностью 20 000 м3/час. Заказчики говорит-ужаасно дорого-сделайте замену. Прибегаем к варианту NED (ОВИК ими торгует и производит). Они по своей методике (схожа по методе с Ремаком) подбирают 2 завесы суммарной производительностью 14 000 м3/час. Устанавливаем и начинаем испытания. Продувает насквозь. Вентиляция дисбалансирована, сквозняк...Площадь склада 3600 м2. Стояли рядом завесы Frico-их пробивало насквозь точно также-хотя у них скорость на выходе из щели 12 м/с ( у NED -8 м/сек). Короче борьба оказалось тщетной. XXnj там сейчас не знаю...Вот таккая история
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 27.6.2005, 16:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1418
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To Kiber!
NED-ОВИК-КОРФ предложили свою самую мощную завесу, а европейская "метода", которую они дружно скопировали у Ремак допускает использование этого типоразмера на проем до 20 кв. м. При этом не учитывается ни наружняя температура, ни ветровая нагрузка. На самом деле на такой проем для питерских расчетных условий необходим расход суммарно с двух стояков примерно 35000 куб. м/ч при скорости на выходе из щели 11м/с.
Мне кажется Вы привели характерный пример по двум брендам, когда воздушными завесами торгуют под честное слова продавца, а не на основании инженерного анализа.
Успехов, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 27.6.2005, 19:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Смотря, что понимать под понятием - продувает.
У нас на заводе на всех выаротах стоят завесы состоящие из 2-х стояков и на каждом стоит ВЦ46-46№6,3 и все равно продувает.
Но если боать СНиП, то если в близи ворот нет рабочих мест то температура допускается принимать =+5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:28