Новая методика расчета противодымной вентиляции |
|
|
|
1.10.2009, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39005
|
В случае с формулой расчета удельной пожарной нагрузки (Приложение 1,МР ), мне кажеться все нормально исходя из размерности : (М3)2/3=М2
|
|
|
|
|
7.10.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Дали мне пример расчета противодымной защиты для очень известного московского здания. Там сделано по этой новой методике. Так вот полученные там расходы получаются меньше, чем по старым методикам, но не намного. А если вы перезаложитесь по расходу посчитав по старой методике, то ничего страшного не произойдет.
|
|
|
|
Гость_Valet1979_*
|
7.10.2009, 15:29
|
Guest Forum
|
Насчет расходов могу сказать, что они варьируются в очень широком диапазоне, особенно для смежных помещений, там вообще беда, У меня удельная пож нагрузка в помещении 390 кг/м2. При длине коридора 25,5м и площади коридора 99м2 получается температура смеси 1358 град (цельсия). Я что-то не заю вентиляторов, которые могли бы работать в таких условиях. Если соотношение площади коридора к длине меньше, то цифры получаются разумные. А иначе, такая беда, кто знает как с этим бороться (или тупо принимать в таких случаях 600 град?)!!!?
|
|
|
|
|
7.10.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793
|
Цитата(Valet1979 @ 7.10.2009, 16:29) [snapback]441946[/snapback] 1358 град (цельсия) А по какой формуле это получается? по 16?
|
|
|
|
Гость_Valet1979_*
|
8.10.2009, 6:01
|
Guest Forum
|
Да, по той самой Tsm можно только по ней посчитать
|
|
|
|
|
8.10.2009, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793
|
Цитата(Valet1979 @ 8.10.2009, 7:01) [snapback]442103[/snapback] Да, по той самой Tsm можно только по ней посчитать Но по условию использования этой формулы (0.5<=hsm/H<=0.6) получается, что она может быть использована только для коридоров высотой от 5 м до 6.25 м. Вот в этом и загвоздка в этой методике...... коридор-то обычно метра 3 высотой....
|
|
|
|
Гость_Valet1979_*
|
8.10.2009, 14:25
|
Guest Forum
|
А кто нас ограничивает в этом смысле, если у меня потолок 3,6, а h см 1,8, в принципе гуськом можно пролезть
|
|
|
|
Гость_Valet1979_*
|
8.10.2009, 14:43
|
Guest Forum
|
В принципе они сами нас ограничили, сами виноваты, если считать на меньшую толщину при той же высоте коридора, получается меньше, так что наверное это расчет на худшие условия, когда человек эвакуируется загнувшысь буквой зю.
|
|
|
|
|
19.10.2009, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
Скажите пожалуйста, можно ли производить расчет автостоянки по данной методике? Если можно, то какие даннные принимать для нахождения средней теплоты сгорания пожарной нагрузки (т.е. автомобиля) и средней скорости потери массы пн, а также какая полнота сгорания? И если есть какое-то издание с этими данными для разных пожарных нагрузок и просто материалов, укажите хотя бы его название.
Спасибо!
|
|
|
|
|
20.10.2009, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815
|
Наименование горючей нагрузки: Автомобиль: 0,3 (резина, бензин) + 0,15 (ППУ, искусственная кожа ПВХ) + 0,1 эмаль; Низшая рабочая теплота сгорания : 31,7 МДж/кг; Удельная скорость выгорания: 0,0233 кг/(м2*с); данные взяты из: "РЕКОМЕНДАЦИИ по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах"
Для коэффициента полноты сгорания видел значение 0,95, но источник не припомню:(
|
|
|
|
|
20.10.2009, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
too_zerocool, спасибо!
|
|
|
|
|
21.10.2009, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
Хотелось бы уточнить: В разделе 3.1 формула 4 - средняя температура дымового слоя. Во-первых, коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции, измеряется не Вт/м2, а Вт/(м2*К). Во-вторых, если первый вопрос верен, то проверяя по размерностям, в числителе радом с мощностью тепловыделения, должен быть массовый расход. Тогда в резльтате получается именно К.
Иначе выходила странная вещь, средняя температура дымового слоя в автостоянке, была примерно равна 308 К, что равно 35 гр.Ц. В случае с умножением на массовый расход температура 532 К = 259 гр.Ц. - больше похоже на правду. Правда и число итераций увеличилось.
В общем суть вопроса, я прав или нет? Если не прав, то где мог ошибиться? Спасибо!
|
|
|
|
|
21.10.2009, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815
|
"коэфф. альфа можно находить по зависимости:
a=0.01163exp[0.0023(Tsm-273)], где Tsm в Кельвинах, a - кВт/(м2 К) "
из темы "Дымоудаление из актового зала"
Посмотрите эту тему. Там довольно подробно описан расчет дымоудаления из помещения
|
|
|
|
|
21.10.2009, 9:08
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
|
Кусок рассчета. Для сравнений, устранения части вопросов, появления новых. Можно сказать кусок моей маленькой интелектуальной собственности, как подарок.
Сообщение отредактировал Крезот - 21.10.2009, 9:09
|
|
|
|
|
21.10.2009, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882
|
Цитата Кусок рассчета. Для сравнений, устранения части вопросов, появления новых Спасибо!! Можно сравнить со своими результатами. У меня вопрос: почему при расчете V0 принимаете V0=0,263х∑ mixQpнi=0,263хQPHСР=0,263х13800=3,63, [/size]10001000[size="5"]1000т.е не цифру 9000000??????Чем отличается величина ∑ mixQpнiв формуле для расчета qo от той же величины в формуле для V0?
|
|
|
|
|
21.10.2009, 16:35
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
|
Массовая составляющая была пропущенна в двух местах, по имеющимся данным Указанная формула для рассчета (Удельного количества воздуха) с размерностью м3/кг при неизвестной массе вещества. Логика, говорит что все правильно. Объяснить почему именно так слов не хватает, а может и знаний. В методике хватает подводных камней. Если ситуация прояснится, сам порадуюсь.
|
|
|
|
|
21.10.2009, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Выпущен лист опечаток к методическим рекомендациям "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"
|
|
|
|
|
21.10.2009, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
Пропробовал с исправленными ошибками, но всё та же заковырка. Для справки прикладываю проверку по размерностям и расчет. Взгляните пожалуйста! Спасибо!
Сообщение отредактировал Vassyab - 21.10.2009, 20:52
|
|
|
|
|
21.10.2009, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
Следующий вопрос: Приложение 1. Пункт 2 (gk) и пункт 3 (gkk) - опять же не сходятся размерности. И в списке ошибок находим исправление: "46 | пункт 1, 4-я сверху (без учета формулы) | относительная массовая доля…; | массовая доля…, кг;" Тогда все встает на свои места.
Но и тут же возникают проблемы: 1. откуда взять массовую долю в кг для, например, квартиры? 2. пункт 4, теперь с "просто" массовой долей в кг Средняя теплота сгорания получается в кДж, а не как написано в том же 4-ом пункте кДж/кг. 3. Аналогично и для 5го пункта - кг2/м2*с вместо кг/м2*с
Люди как быть и чему верить?
Сообщение отредактировал Vassyab - 21.10.2009, 23:46
|
|
|
|
|
22.10.2009, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(Vassyab @ 21.10.2009, 21:47) Пропробовал с исправленными ошибками, но всё та же заковырка. Для справки прикладываю проверку по размерностям и расчет. Взгляните пожалуйста!
Спасибо! Вы путаете низшую теплоту сгорания измеряемую в кДж/кг и конвективную мощность очага пожара (кВт), а киловатт - ед. энергии в секунду, т.е. кДж/с а не кДж/кг, уловили? с Уважением ББ...
|
|
|
|
|
22.10.2009, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2009, 1:22) Вы путаете низшую теплоту сгорания измеряемую в кДж/кг и конвективную мощность очага пожара (кВт), а киловатт - ед. энергии в секунду, т.е. кДж/с а не кДж/кг, уловили?
с Уважением ББ... Спасибо, Борис Борисович! Вы правы! Действительно для конвективной мощности очага пожара подставил не кВт, а кДж/кг - и от этого путаница в размерностях. Но вопрос с низкой температурой остается - получается примерно 310 К, что равно 37 гр.Ц. Раньше-то для пожаров принимали не меньше 200 гр.Ц., а тут 37 гр.Ц. Реально ли такое?
Сообщение отредактировал Vassyab - 22.10.2009, 7:44
|
|
|
|
|
22.10.2009, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Для больших помещений (1500-3000 кв.м) такие температуры вполне реальны при условии низкой конвективной мощности очага пожара (до 1 МВт)
С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
22.10.2009, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2009, 11:04) Для больших помещений (1500-3000 кв.м) такие температуры вполне реальны при условии низкой конвективной мощности очага пожара (до 1 МВт)
С Уважением ББ... Спасибо! А вот с этим моментом помогите разобраться: Цитата(Vassyab @ 22.10.2009, 0:43 ) Следующий вопрос: Приложение 1. Пункт 2 (gk) и пункт 3 (gkk) - опять же не сходятся размерности. И в списке ошибок находим исправление: "46 | пункт 1, 4-я сверху (без учета формулы) | относительная массовая доля…; | массовая доля…, кг;" Тогда все встает на свои места.
Но и тут же возникают проблемы: 1. откуда взять массовую долю в кг для, например, квартиры? 2. пункт 4, теперь с "просто" массовой долей в кг Средняя теплота сгорания получается в кДж, а не как написано в том же 4-ом пункте кДж/кг. 3. Аналогично и для 5го пункта - кг2/м2*с вместо кг/м2*с
Люди как быть и чему верить? Спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Vassyab - 22.10.2009, 14:30
|
|
|
|
|
22.10.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Не много офф топа: Был сегодня на конференции АВОКа "Москва - энергоэффективный город". Немного был удивлен низким качеством докладов. Как то уж больно тоскливо было все это выслушивать, ну ладно коммерсанты отбубнили -их задача отрекламировать продукт, но Академия ГПС!!!! - такое впечатление сложилось, что люди проблемматикой занимаются не более года, а уже доклады делают. Лучше бы Есин В.М. что нибудь рассказал. То mr. Novik, А воевать то с кем? С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
22.10.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
To ББ! Да уровень сообщений, с которыми людей отправляют на публику, озадачивает. Остается дождаться анонсированного проекта "стандарта" АВОК. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
22.10.2009, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806
|
ББ, а Вы почему не выступали, вы же были заявлены?
|
|
|
|
|
22.10.2009, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
|
Похоже на то, что правильно сделал, когда отказался от участия в вышеупомятой конференции... ББ, ... прости за подставу, Я больше не буду...
|
|
|
|
|
23.10.2009, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(Vassyab @ 22.10.2009, 19:11) ББ, а Вы почему не выступали, вы же были заявлены? Руководство института посчитало, что лучше будет выступить Ильминскому И.И., по моему это объективно... С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
23.10.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Тот самый случай, когда лучше поздно, чем никогда. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
|