Как снизить шум от пылевого вентилятора |
|
|
|
5.7.2017, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413
|
Жутко шумит пылевой вентилятор В-ЦП7-40 установленный в подвале театра, в столярном цехе, вместе с циклоном. Весь шум передаётся по воздухопроводу, который проходит прям через сцену. Можно ли поставить какой нибудь шумоглушитель, если да то какой? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
"Жутко шумит" - понятие относительное. Убедитесь, что вентилятор технически исправен (балансировка колеса, все крепления, виброизоляторы, гибкие вставки и т.д.). Если проблема действительно только в шуме от транзитного участка воздуховода, то можно рассмотреть вариант его шумоизоляции. Снаружи. Врядли устроит вариант замены существующих вентиялятоа и циклона на пылеулавливающие агрегаты. По затратам.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413
|
Да проблема действительно "только в шуме от транзитного участка воздуховода",. Поменяли подшипники на узле вала ременной передачи, сделали шумоизоляцию на участке, шум снизился но недостаточно. Виброизоляторы есть. А можно ли устанавливать шумоглушители с таким вентилятором? Спасибо.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Германн @ 6.7.2017, 10:44) А можно ли устанавливать шумоглушители с таким вентилятором? Дело не в типе вентилятора, а в загрязненности перемещаемого воздуха. Тем более после именно циклона. Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 8:45) Вряд ли устроит вариант замены существующих вентиялятоа и циклона на пылеулавливающие агрегаты. По затратам. Поправляю - правильнее "фильтро-вентиляционные установки". Так часто работает система? Не вовремя же спектаклей. Хотя да, еще репетиции...
|
|
|
|
|
6.7.2017, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413
|
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 12:59) Дело не в типе вентилятора, а в загрязненности перемещаемого воздуха. Тем более после именно циклона.
Поправляю - правильнее "фильтро-вентиляционные установки". Так часто работает система? Не вовремя же спектаклей. Хотя да, еще репетиции... Да воздух грязный. Система работает почти каждый день, во время спектаклей вообще не включают, а вот репетициям мешает.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Так от какого оборудования удаляется воздух, какая производительность системы, одновременность работы станков? Может реально провести реконструкцию, если обойтись 1-2 ФВУ.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413
|
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 13:20) Так от какого оборудования удаляется воздух, какая производительность системы, одновременность работы станков? Может реально провести реконструкцию, если обойтись 1-2 ФВУ. Три деревообрабатывающих станка, 3700-7200 м3/час. Воздуховод на входе и выходе 310мм, я вот думаю перекинуть на воздуховод проходящий рядом, большего диаметра, 500мм, уменьшится ли от этого передающийся шум?
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Германн @ 6.7.2017, 12:04) Три деревообрабатывающих станка, 3700-7200 м3/час. Воздуховод на входе и выходе 310мм, я вот думаю перекинуть на воздуховод проходящий рядом, большего диаметра, 500мм, уменьшится ли от этого передающийся шум? Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне. Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов. Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413
|
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:24) Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне. Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов. Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки. Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Германн @ 6.7.2017, 12:35) Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора. В паспорте на что?
|
|
|
|
|
6.7.2017, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413
|
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:38) В паспорте на что? На вентсистему
|
|
|
|
|
6.7.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Любопытно было бы глянуть. Но если вам самому не интересно или считаете, что это не важно - то ладно.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|