Германн
сообщение 5.7.2017, 20:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Жутко шумит пылевой вентилятор В-ЦП7-40 установленный в подвале театра, в столярном цехе, вместе с циклоном. Весь шум передаётся по воздухопроводу, который проходит прям через сцену. Можно ли поставить какой нибудь шумоглушитель, если да то какой? Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



"Жутко шумит" - понятие относительное. Убедитесь, что вентилятор технически исправен (балансировка колеса, все крепления, виброизоляторы, гибкие вставки и т.д.).
Если проблема действительно только в шуме от транзитного участка воздуховода, то можно рассмотреть вариант его шумоизоляции. Снаружи.
Врядли устроит вариант замены существующих вентиялятоа и циклона на пылеулавливающие агрегаты. По затратам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Германн
сообщение 6.7.2017, 10:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Да проблема действительно "только в шуме от транзитного участка воздуховода",. Поменяли подшипники на узле вала ременной передачи, сделали шумоизоляцию на участке, шум снизился но недостаточно. Виброизоляторы есть. А можно ли устанавливать шумоглушители с таким вентилятором? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Германн @ 6.7.2017, 10:44) *
А можно ли устанавливать шумоглушители с таким вентилятором?

Дело не в типе вентилятора, а в загрязненности перемещаемого воздуха. Тем более после именно циклона.
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 8:45) *
Вряд ли устроит вариант замены существующих вентиялятоа и циклона на пылеулавливающие агрегаты. По затратам.

Поправляю - правильнее "фильтро-вентиляционные установки".
Так часто работает система? Не вовремя же спектаклей. Хотя да, еще репетиции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Германн
сообщение 6.7.2017, 11:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 12:59) *
Дело не в типе вентилятора, а в загрязненности перемещаемого воздуха. Тем более после именно циклона.

Поправляю - правильнее "фильтро-вентиляционные установки".
Так часто работает система? Не вовремя же спектаклей. Хотя да, еще репетиции...


Да воздух грязный. Система работает почти каждый день, во время спектаклей вообще не включают, а вот репетициям мешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Так от какого оборудования удаляется воздух, какая производительность системы, одновременность работы станков? Может реально провести реконструкцию, если обойтись 1-2 ФВУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Германн
сообщение 6.7.2017, 12:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 13:20) *
Так от какого оборудования удаляется воздух, какая производительность системы, одновременность работы станков? Может реально провести реконструкцию, если обойтись 1-2 ФВУ.


Три деревообрабатывающих станка, 3700-7200 м3/час. Воздуховод на входе и выходе 310мм, я вот думаю перекинуть на воздуховод проходящий рядом, большего диаметра, 500мм, уменьшится ли от этого передающийся шум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 12:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Германн @ 6.7.2017, 12:04) *
Три деревообрабатывающих станка, 3700-7200 м3/час. Воздуховод на входе и выходе 310мм, я вот думаю перекинуть на воздуховод проходящий рядом, большего диаметра, 500мм, уменьшится ли от этого передающийся шум?

Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне.
Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов.
Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Германн
сообщение 6.7.2017, 12:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:24) *
Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне.
Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов.
Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки.


Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 12:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Германн @ 6.7.2017, 12:35) *
Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора.

В паспорте на что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Германн
сообщение 6.7.2017, 13:31
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324413



Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:38) *
В паспорте на что?

На вентсистему

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 14:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Любопытно было бы глянуть.
Но если вам самому не интересно или считаете, что это не важно - то ладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:01