Цитата(Теличкин Роман Сергеевич @ 22.11.2016, 13:14)
Здравствуйте!
Я являюсь специалистом технического отдела энергоснабжающей организации, на повестке дня выдача технических условий подключения объекта к сетям теплоснабжения. Практика у моих предшественников нулевая, выдавались по шаблону. Занялся этим вопросом в плотную сам. Ознакомился с ПП №83, №307, ФЗ №190, прочитал комментарии по этим нормативным документам, в связи с этим возникло множество вопросов:
1. ТУ согласно ПП №83, и условия подключения согласно ПП №307 это два разных документа выдаваемые в различные этапы подключения?
2. В пункте №10 ПП №83 "Максимальная нагрузка в возможных точках подключения", это как я понимаю максимальная нагрузка которая сеть может обеспечить в данной точке подключения (резерв мощности в данной точке подключения) или все таки нагрузка объекта?
3. Пункт №8 ПП №83
"информация о разрешенном использовании земельного участка" это кадастровый план земельного участка?
"информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов ......." это градостроительный план земельного участка?
"информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство ......." это что за документ?
4. Можно (правомерно) ли подключить тепловые установки "Абонента" к системам теплоснабжения без заключения договора о подключении.
Добрый день
1)нет ТУ один документ выдаваемый в разных вариациях
(для внутренних и магистральных подключений), (уже имеющемуся объекту или проектируемому)
2) правильно понимаете (это нагрузка которую оказывает объект, который будет присоединена к сетям)
3)а)Кадастровый паспорт, справка из БТИ + техпаспорт (или документ подтверждающий право собственности на земельный участок
б)Либо градостроительный план со справкой из управления Кап строем (или иной организацией вашего города)
либо указанно в пункте а.
в) Выкопировка из городского плана 1:500 в архитектуре с указанием всех коммуникаций
4) ЧТО ЗА ..... хотите чтобы ваше имели чужие?
зайдите в абонентский отдел там вам объяснят
P.S. если есть желание киньте свою форму ТУ я подредактирую как лучше.
Просто недавно проходил процесс ломания шаблонов и приведения в качественный порядок выдачу ТУ