Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Муфты для кабелей НГ-ls
Юрий Абрамов
сообщение 31.7.2018, 12:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 339632



Здравствуйте!
Не могу найти нормативку, где указано, что для кабелей 0,4- 10 кВ с ПВХ и СПЭ изоляцией и индексом нг-LS, должны применяться кабельные муфты (концевые, соединительные) только с индексом нг-LS.

По огнестойкому (нг-FRLS) все понятно!
Свод правил СП 76.13330.2016
6.4.6.7 Кабельные соединительные муфты и концевые заделки, используемые на огнестойком кабеле, должны быть также в огнестойком исполнении.
Огнестойкость муфт и концевых заделок не должна быть меньше огнестойкости кабеля.

Согласно ГОСТ Р 53315- 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.2 огнестойкость: Параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т.е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.

Подскажите пожалуйста!)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Абрамов
сообщение 31.7.2018, 12:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 339632



Поправил ГОСТ)

Согласно ГОСТ Р 53315- 2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Сообщение отредактировал Юрий Абрамов - 31.7.2018, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volk_
сообщение 1.8.2018, 23:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.12.2015
Пользователь №: 285571



Актуальный стандарт ГОСТ 31565 взамен указанного, но это ничего не меняет-ограничений по исполнению муфт там нет и это правильно. Более того, стандартов на испытания отдельно кабельных муфт по параметрам выделения продуктов горения в настоящее время нет. Да и не особо ограничение данных параметров критично с точки зрения здравого смысла, ведь по абсолютным показателям несколько метров кабеля LS могут уже выделять значительно больше продуктов горения, чем "простая" муфта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:00