> проблемы с регулятором РДП 200Н
pyra
сообщение 3.12.2010, 19:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2004
Пользователь №: 342



Заменил РДУК 200 на РДП 200Н. ПОсле суток стабильной работы регулятор перестал реагировать на изменение режима. Связался с разработчиками, получил разъяснение, что они не знают почему, но на какой-то московской ТЭЦ в таких случаях подстраивают пилот вручную. Вернуть регулятор не могу, замена произошла из-за предписания промбезопасности.Кстати , серийные номера регуляторов №1 и №2. Вскрыть не могу - гарантийные. Вызвать разработчиков не могу - преприятие режимное. не пропустят. Кто-нибудь сталкивался с такими регуляторами? И второй вопрос - можно ли мыть полипропиленовые кассеты для фильтра и если да, то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.12.2010, 20:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



что значит - перестал реагировать? давление растет до входного? если давление на входе упало до выходного, регулятор и не будет реагировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pyra
сообщение 4.12.2010, 18:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2004
Пользователь №: 342



Давление на входе постоянное. давление после регулятора изменяется после изменения нагрузки на котлах: котлы подгружаешь - даление после регулятора падает. разгружаешь -наоборот. На пилот не реагирует. И вскрыть не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VSN
сообщение 21.1.2011, 0:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063



Если есть пломбы и без их нарушения регулятор не разобрать, то здесь два варианта.
Первый. Получить от завода изготовителя письменное разрешение на разборку регулятора, а далее прочистить все что можно. Запустить в работу и вызвать представителя для опломбирования.
Второй. Составить акт рекламации и получить в замен новый регулятор или вызвать представителя завода для устранения дефекта на месте.
Если регулятор гарантийный, но пломб нет, делайте что хотите: разбирайте, чистите не допуская механических повреждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jresume
сообщение 11.10.2018, 9:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261152



Подскажите, пожалуйста, нашлось какое-нибудь решение проблемы с регулятором РДП-200, о которой вы написали? У меня возникла точно такая же проблема с данным регулятором - не держит заданное давление при изменении нагрузки на котлах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения