> ОТОПЛЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ КАЛОРИФЕРА ПАРОВОГО В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
anurev
сообщение 20.8.2019, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38430



Пригласили сделать отопление в бывшем производственном цехе. Когда зашел разговор о выборе отопительных приборов, заказчик сказал, что у него они есть и повел на склад, и мы увидели разрезанные паровые калориферы кпск-12. Теперь вопрос. Можно ли их вообще применить? Отопление 80/50 и какая будет теплоотдача, хотя бы приблизительно, от этих деталей? Им еще надо заварить торцы и наверняка сделать хотя бы с одной стороны крышку как у конвектора комфорт.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2019, 13:14
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(anurev @ 20.8.2019, 11:17) *
паровые калориферы кпск-12

А можете выложить фотографию шильдика, на которой видно это наименование?

Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2019, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anurev
сообщение 20.8.2019, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38430



ШИЛЬДИКА МЫ НЕ НАШЛИ НО НАМ ПОКАЗАЛИ ПАСПОРТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2019, 15:53
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(anurev @ 20.8.2019, 15:43) *
ШИЛЬДИКА МЫ НЕ НАШЛИ НО НАМ ПОКАЗАЛИ ПАСПОРТ

Можете выложить фотографию или скан паспорта, на котором видно это наименование?

Цитата(anurev @ 20.8.2019, 11:17) *
паровые калориферы кпск-12


Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2019, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.8.2019, 10:27
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(anurev @ 20.8.2019, 11:17) *
паровые калориферы кпск-12. Теперь вопрос. Можно ли их вообще применить? Отопление 80/50 и какая будет теплоотдача, хотя бы приблизительно, от этих деталей?

Если это "КП-Ск4-12", то при температуре воздуха на входе -20*С - где-нибудь в пределах 350 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anurev
сообщение 23.8.2019, 11:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38430



Цитата(tiptop @ 21.8.2019, 10:27) *
Если это "КП-Ск4-12", то при температуре воздуха на входе -20*С - где-нибудь в пределах 350 кВт?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anurev
сообщение 23.8.2019, 13:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38430



Если просто рассуждать. Берем площадь поверхности 172,5 м2 делим на 6. Количество получившихся приборов с одного калорифера получается на один прибор 28,75м2.
У меня получилось под одно окно надо 24 секции радиатора мс140-500.
По справочнику ЖУРАВЛЕВА 1987г одна секция 0,254 м2*24=6,096 м2 так что с учетом низкого
кпд применить можно,а то нарезали 60 шт на все 3 этажа.Кто насоветовал не сказали.
Температурный график будет 80/60*20
У КОГО КАКОЕ МНЕНИЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2019, 13:16
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(anurev @ 20.8.2019, 11:17) *
о выборе отопительных приборов

Прошу прощения. Не обратил внимания на то, что это будет отопительный прибор. tomato.gif
У той штуки, что на фотографии теплоотдача будет, наверное, не больше 200 Вт. unsure.gif


Цитата(anurev @ 23.8.2019, 13:00) *
с учетом низкого
кпд

"КПД" - у отопительного прибора?! newconfus.gif
А какие там потери энергии? huh.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2019, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.8.2019, 13:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



тут 't производительсть с учетов вентилируемого воздуха указана, если без вентиляции то производительность будет в разы меньше. поэтому очень неправильно будет сравнивать плозадь поверзхности приборов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2019, 13:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Расчёт по площади не подходит. У М140 конвективная и ИР составляющие мощности. У калорифера высокая скорость воздуха при принудительном обдуве. При ест. конвекции неясно какая. Поэтому примитивные расчёты дадут ошибочный результат. Вывод: только эксперимент и по нему уже считать...... Неплохо бы "зашить" лицевую и заднюю стенки жестью для увеличения скорости конвекции. Я бы сделал один прибор, подключил бы к воде и померял бы Т1 и Т2, а также Тпом. Потом полученная мощность интерполируется на расчётные условия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.9.2019, 12:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



С каждым годом, всё печальнее и печальнее вопросы. Скоро вымрем, как и предыдущая цивилизация в 19-м веке.

Последствия ЕГЭ - в действии! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 5.9.2019, 11:49
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



О, ещё пессимист нарисовался, подельник Пяткова!
Кому ещё ЕГЭ жить мешает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 13:58