Здравствуйте. Возникло небольшое, абсолютно дурацкое сомнение. Имеется объект, нагрузка отопления примерно 30 кВт, вентиляция и ГВС отсутствуют. Нужно обновить тепловой пункт. График тепловой сети 115/70, по внутрянке - 95/70. При таких исходных данных расходы получаются совсем небольшие (из тепловой сети - 0,56 т/ч; в систему отопления - 1,1 т/ч), соответственно сооружать все это оптимально хотелось бы из труб наружным диаметром 38, и то - скорости получаются не ахти. Как нетрудно догадаться - элеватор подбирается № 1, и вот тут и зародилось сомнение. У такого маленького водоструйника присоединительные размеры Dy40 с высокой стороны и Dy50 -с остальных. И получается - либо делать как задумано, и в таком случае и перед и после элеватора городить кучу переходов, либо, оттолкнувшись от него, собирать все на соответствующих диаметрах, немного удорожая общую конструкцию?????? Предваряя вопрос об уходе от этой архаичной штуковины в пользу насосного смесительного узла: по зданию немалая часть системы проложена из полимерных материалов, опасаюсь режимов, возникающих при отсутствии электричества.
|