Можно ли прокладывать полиэтиленовую трубу на земле? |
|
|
|
2.11.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Можно ли прокладывать полиэтиленовую трубу на земле? И почему?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Зачем?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Водичку холодную качать в скважину
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 11:45) Можно ли прокладывать полиэтиленовую трубу на земле? И почему? прокладывать можно, эксплуатировать нельзя. ГОСТ 18599-2001
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Цитата(timofeyprof @ 2.11.2016, 11:12) прокладывать можно, эксплуатировать нельзя. ГОСТ 18599-2001 Читал много раз не нашел пункт запрещающий
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 11:07) Водичку холодную качать в скважину В скважину?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Цитата(andrey R @ 2.11.2016, 11:33) В скважину? Да, и такое бывает...а из скважины в шахту
|
|
|
|
|
2.11.2016, 11:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Временные байпасы из ПЭ трубы с саморегулирующимся кабелем и в теплоизоляции кладут и по земле, и по фасадам, и по опорам наземным. Поливочные водопроводы из черной ПЭ-трубы - в жарких странах по земле. А у Вас что? Водопровод, канализация? Климат какой?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 12:50
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
ГОСТ 18599 Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).
|
|
|
|
|
2.11.2016, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Цитата(andrey R @ 2.11.2016, 11:48) Временные байпасы из ПЭ трубы с саморегулирующимся кабелем и в теплоизоляции кладут и по земле, и по фасадам, и по опорам наземным. Поливочные водопроводы из черной ПЭ-трубы - в жарких странах по земле. А у Вас что? Водопровод, канализация? Климат какой? Водовод из черной ПЭ100 диаметр 315х35,2, умеренный климат центральной части России, средняя температура зимой -2, летом +27 Цитата(yfray @ 2.11.2016, 12:50) ГОСТ 18599 Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А). ТАК ЭТОВ ВОДА 0-40°С а где фраза нельзя на солнышке его положить?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 13:45
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
9.2 Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у изготовителя.
см. ГОСТ 15150 табл 13 разница в ОЖ4 "Н" и ОЖ3 "+" - Солнечное излучение
4. Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» - воздействие фактора учитывается, знак «Н» - воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+».
Сообщение отредактировал yfray - 2.11.2016, 13:47
|
|
|
|
|
2.11.2016, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Цитата(yfray @ 2.11.2016, 13:45) 9.2 Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у изготовителя.
см. ГОСТ 15150 табл 13 разница в ОЖ4 "Н" и ОЖ3 "+" - Солнечное излучение
4. Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» - воздействие фактора учитывается, знак «Н» - воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+». Мне кажется это чуть чуть не то ГОСТ 15150 "Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*. Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 14:41) Мне кажется это чуть чуть не то ГОСТ 15150 "Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*. другие нормативные документы известны С чего такой вопрос. трубопровод будет эксплуатироваться 7лет, может за это время не чего страшного не произойдет, 2мм толщины стенки потеряет от ультрафиолета
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:13
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Цитата СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов" 5.29 Глубина заложения газопровода выбирается так, чтобы температура стенки трубы была выше минус 15 °С в процессе эксплуатации при рабочем давлении. Но это для газопровода - промышленно-опасный объект.
Сообщение отредактировал yfray - 2.11.2016, 15:15
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 13:35) Водовод из черной ПЭ100 диаметр 315х35,2, умеренный климат центральной части России, средняя температура зимой -2, летом +27 -2 - замерзнет Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 14:57) 2мм толщины стенки потеряет от ультрафиолета Эт же не сталь, толщину не теряет, становится хрупким. Хотя не знаю, сколько лет надо черному ПЭ лежать на солнышке, чтобы пластик стал деградировать
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:21
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Для меня выводы такие. Надземно водпровод из п/э труб проложить можно, - но надо спрятать от солнца (присыпать), - не допустить замерзания воды в трубе (циркуляция или греющий кабель) - при понижении температуры стенки трубы минус 15 если произойдет растрескивание трубопровода и это не повлечет больших материальных убытков и не причинит вред здоровью людей
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 13:35) Водовод из черной ПЭ100 диаметр 315х35,2, умеренный климат центральной части России, средняя температура зимой -2, летом +27 Нужна не средняя температура зимой, а холодной пятидневки, а она к -30 будет близка. СП 40-102-2000 П. 10.4 Необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров, засорения внутренних поверхностей, облучения солнечными лучами. Правда это о хранении, но вред очевиден. Производители говорят, что ПП и ПЭ на солнце растрескивается. Нужно защитное покрытие. Из сети http://trubamaster.ru/vodoprovodnye/polieh...18599-2001.htmlВажно! Воздействие прямых солнечных лучей вызывает старение полиэтилена. Поэтому в наружных коммуникациях использовать следует трубы из полимера, стабилизированного сажей.
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 15:25) из полимера, стабилизированного сажей. Так черная ПЭ труба, эт как раз сажей стабилизированная
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Значит флаг им в руки)
|
|
|
|
|
2.11.2016, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Мне на одном заводе сказали можно класть ПЭ трубы открыто, и на солнце. максимальное разрушение стенки трубопровода 5мм условно за 10 лет..."Так что не бойтесь" говорит....а чертежи с проектом отправлять на экспертизу а там спросят с чего вдруг ты такой хитрый....везде запрещают а делаешь
|
|
|
|
|
2.11.2016, 16:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Ev9eniy @ 2.11.2016, 16:46) с чего вдруг ты такой хитрый....везде запрещают а делаешь А действительно, с чего вдруг?
|
|
|
|
|
3.11.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 16:49) А действительно, с чего вдруг? Потому что дяденька на заводе сказал "Непысай" я так много раз делал и где то в белорусских нормах такое инфа даётся, разрешение от солнца минимальны
|
|
|
|
|
3.11.2016, 12:35
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама