> В2 он же ВПВ, Застопорил
x-legend
сообщение 19.6.2018, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Коллеги, вопрос первоклассника.

Есть административное здание. Объем свыше 5000 куб.м

По СП8 - 1 струя х 2,5л/с

Пересчитал компактную струю с учетом второго света: 2,77л/с.

Начал расставлять ПК и что то жестко туплю.

Во вложении моя расстановка. Прокомментируйте, плиз.

Логика ниже:
Струя одна
Радиус 20 метров
ПК должны быть установлены, чтобы не было мертвых зон.


Меня смущает общее количество - 2 шт. на этаж.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_____.pdf ( 197,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  2_____.pdf ( 173,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.6.2018, 15:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



в разделе тушения обсуждалось не раз. рукав провисает от воды, рабочая длина рукава 20м вроде не более 16-17м. так же по сп10 п.4.1.8 говориться, что не рукав нужно тянуть, а компактную часть струи, то есть минимум 6м можно брать сверху. например, взяв по таблице кран ду50 (ду65 13мм не существует, 16мм редкость) со спрыском 13мм получаем минимальную струю 12м при расходе 2,6л/с, то есть прибавляем 12 метров, но напора ей (струе) нужно больше, при работе от сети без насосов может не подойти.
компактная часть струи не поворачивается smile.gif если рукав до двери не дотягивается, то в помещении тушения не будет.

правильность расстановки ПК лучше проверять в автокаде не кругом, а ломанной полилинией 15-17м (в зависимости от изгибов) и прямым участком на конце, равным компактной части струи. эта конструкция должна попадать в дальние точки помещения.

еще нельзя забывать, что на путях эвакуации не должно быть выступающих из плоскости стен элементов (см сп 1) на высоте менее 2,2м. шкафы утапливайте в стену и давайте задание на устройство ниш.

в вестибюле по СП10 п.4.1.4 лучше сделать 2 ПК, для вас не критично. вывести как минимум 1 лучше в этот же вестибюль.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.6.2018, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 19.6.2018, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Не совсем понял про прямой участок на конце полилинии...

Это имеется ввиду, что на полилинии добавляем длину (она же высота) компактной струи и смотрим: перекрыто ли полностью помещение системой противопожарного водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.6.2018, 15:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



это струя воды из ствола, в плане она будет прямой линией. если на ее пути есть преграда, то она ее не обогнет. если "рукав" не проложить так, что бы она тушила дальний угол, то нужно двигать/добавлять ПК.

всегда брал в плане длину компактной части, без учета высоты для 3 метровых потолков. для высоких потолков, высота которых свыше половины компактной части струи надо бы уже учитывать этот момент. хотя так глубоко никто из принимающих не капает никогда.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.6.2018, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 19.6.2018, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Т.е. по сути: строим траекторию движения человека. Рисуем диаметр струи - смотрим не превысили ли мы 16м длины шланга и перекрыто ли помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.6.2018, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(x-legend @ 19.6.2018, 16:00) *
Т.е. по сути: строим траекторию движения человека. Рисуем диаметр струи - смотрим не превысили ли мы 16м длины шланга и перекрыто ли помещение?

пример в приложении: красная часть рукав, синяя струя. в примере не важно какая компактная часть струи, архитектура говорит не более 2м. длина рукава в свойствах непрерывной полилинии. для объединения прерванной или разорванной полилинии можно воспользоваться командой подчистить
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PK_struya.jpg ( 128,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения