Диалог специалистов АВОК _ Проекты (проектные работы) _ Тепловая схема

Автор: stoxan08 2.4.2018, 11:30

Добрый день. Прошу проверить на работоспособность тепловую схему. Котельная для нужд отопления на 2 здания - 600 кВт и 700 кВт (радиаторы алюминиевые) и ГВС 180 кВт (3 бойлера OKC 300 NTRR). Гидравлику ещё не считал, насосы не подобраны, диаметры прикинул по скоростям. Собственно вопросы:
1) есть ли необходимость ставить гидрострелку? Температурный график веток одинаковый 90-70.
2) вопрос по котловому контуру - планирую поставить на обратке 1 насос с 3-ходовым клапаном (котельная не очень просторная, ставить насос на каждый котел проблематично). В летний период потребление ГВС будет минимальным, соответственно работа 1 котла 500 кВт с одним бойлером на 60 кВт. Будет ли система стабильна, если котловой насос будет подобран на максимальный расход (1500*0,86/20=65м3/ч или 84м3/ч с гидрострелкой)?
Ну и другие советы по данной системе приветствуются.

 _______________Model.pdf ( 86,39 килобайт ) : 221
 ______________.dwg ( 204,47 килобайт ) : 72
 

Автор: jota 2.4.2018, 14:00

1. Желательно
2. С гидрострелкой насос на каждый котёл отдельно. Насосы при этом будут меньшего размера - поместятся
3. На ГВС не нужен 3х ходовой клапан.
4. На В1 ГВС перед бойлерами обратные клапана и расширительные сосуды желательно, без них предохранительные клапана будут постоянно травить, потом отложиться накипь и будут пропускать.
5. котёл 500 кВт будет работать с бойлером 60 кВт только через гидрострелку (дебиты котла и бойлера слишком отличаются)

Автор: tiptop 2.4.2018, 15:19

Цитата(stoxan08 @ 2.4.2018, 11:30) *
котла 500 кВт

У него одноступенчатая горелка?

Автор: stoxan08 2.4.2018, 15:27

Цитата(jota @ 2.4.2018, 16:00) *
1. Желательно
2. С гидрострелкой насос на каждый котёл отдельно. Насосы при этом будут меньшего размера - поместятся
3. На ГВС не нужен 3х ходовой клапан.
4. На В1 ГВС перед бойлерами обратные клапана и расширительные сосуды желательно, без них предохранительные клапана будут постоянно травить, потом отложиться накипь и будут пропускать.
5. котёл 500 кВт будет работать с бойлером 60 кВт только через гидрострелку (дебиты котла и бойлера слишком отличаются)

Благодарю. Про расширительные баки не забыл, схему не до конца доработал.


Цитата(tiptop @ 2.4.2018, 17:19) *
У него одноступенчатая горелка?

Минимальная мощность котла 50%.

Автор: ssn 6.4.2018, 11:37

при таких решениях есть возможность рассчитать, как будет тактовать котёл?
и можно ли такие случаи побеждать увеличением объёма котлового контура? минимальная нагрузка 250 кВт, а потребитель 60 кВт. не совсем вяжется

а котлы из данной схемы могут работать при переменном расходе? нет ли для них ограничений в этом плане?

Автор: ivan-l-ing 16.4.2018, 15:11

какая ёмкость? в котле 500квт всего 66литров гвс максимум 180квт минимум 60кВт и общий насос котлового контура на лето? один насос без резерва на котловой контур ужас?
оно работать не будет летом
трехходовой на ГВС обязателен как жизнь чую что не пахнет частотным регулированием у насосов иначе котлы бы нормальные были

Автор: Plazmatik 14.11.2018, 11:32

Цитата(jota @ 2.4.2018, 14:00) *
1. Желательно
2. С гидрострелкой насос на каждый котёл отдельно. Насосы при этом будут меньшего размера - поместятся
3. На ГВС не нужен 3х ходовой клапан.
4. На В1 ГВС перед бойлерами обратные клапана и расширительные сосуды желательно, без них предохранительные клапана будут постоянно травить, потом отложиться накипь и будут пропускать.
5. котёл 500 кВт будет работать с бойлером 60 кВт только через гидрострелку (дебиты котла и бойлера слишком отличаются)

3. нужен, он контролирует выходную температуру ГВС

вообще мания какая то накаждую ветку насосы, такое ощущение что платят за раздувание схемы. Поставить один общий насос перед коллектором потом делите на ветки причём у вас одна выходная температура так что вообще можно 1 клапан на все ветки, а на каждую ветку балансировку на обратку. Ну ветку ГВС конечно отдельно. Можно без клапана но тогда насос с частотником и регулировкой оборотов по выностному датчику температуры на выходе ГВС в систему.
Манометры есть, а где термометры? где вообще датчики температуры на схеме, реле сухого хода и т.д.