Добрый день,
В торговом центре не хватает давления на обратке чтоб поднять столб на 25 метров.
Специалисты посоветовали поставить регулятор подпора, но так как его придётся покупать то начальство жмётся.
Зато есть ненужный регулятор перепада Danfoss AFP 9/ VFG2 от 0.5 до 3 бар, снятый с ветки отопления.
Вопрос в следующем, можно ли поставить его в качестве регулятора подпора подключив одну трубку и оставив вторую
в воздухе ?.
В прямой трубе давление 4. Ещё стоит регулятор температуры ECL Comfort 300. Как он открывает больше обратки
вода наверху пропадает.
есть нормы в которых сие прописано
д) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта ниже статического давления в системах потребления теплоты при различных режимах работы сети (в том числе при максимальном водоразборе из обратного трубопровода в открытых системах водоснабжения) - регулятор давления "до себя" на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;
судя по тому что у производителя есть рег блоки AFA на те же vfg2 я бы звонил им для консультации
а вы уверены что vfg2 с ветки отопления хватит на всю обратку итп?
Ну... для ГВС и вентиляции он вряд ли понадобится и, поэтому, его лучше установить до врезок Т2 ГВС и вентиляции , сразу после врезки подмеса отопления. Только одну трубку "в воздух" нельзя . Нужно одну до, вторую после клапана.