Измерение перепада давления на фильтре или вентиляторе прибором Testo 435-4, Измерение давления. |
|
|
|
23.12.2019, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45287
|
Здравствуйте, подскажите как замерить прибором testo 435 4 перепад давления на фильтре или вентиляторе в приточной установке.
|
|
|
|
|
23.12.2019, 15:45
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Самый простой вариант, изучить как налаживается система вентиляция. Изучить самому Testo 435-4. Купить опыт. Консультация стоит 1000 рублей до 30 минут. Обычно вопросы заканчиваются раньше. Вентиляционная лаборатория.Зайдите на сайт позвоните.
|
|
|
|
|
23.12.2019, 17:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(alchak @ 23.12.2019, 14:58) Здравствуйте, подскажите как замерить прибором testo 435 4 перепад давления на фильтре или вентиляторе в приточной установке. Точно так же, как любым дифференциальным манометром. Также, как и U-образником. Вопрос не понятен, что интересует? Что делать с конкретным прибором или с какого конца подходить к системе?
|
|
|
|
|
23.12.2019, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Skaramush @ 23.12.2019, 17:00) Точно так же, как любым дифференциальным манометром. Также, как и U-образником.
Вопрос не понятен, что интересует? Что делать с конкретным прибором или с какого конца подходить к системе? скорее это не вопрос подхода к системе еще, а вопрос подхода к прибору. Видимо не очень понятно, где в приборе " вожжи крепить и "но" куда кричать".
|
|
|
|
|
26.12.2019, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45287
|
Поясню. Замеры анемометром или трубкой Пито. у меня проблем не вызывают. А сейчас нужно замерить перепад на фильтре приточной установки. Могу ли я без трубки Пито только с силиконовыми шлангами и прибором померить диф. давление?
|
|
|
|
|
26.12.2019, 22:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А с трубкой можете? Замеры Вы проводите не трубкой, а прибором. Трубка только приёмник давления. Странный вопрос для того, у кого замеры без проблем.
|
|
|
|
|
27.12.2019, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
тока правильно нуно мерять: "+" к "+", "-" к "-". Было время, когда TESTO не было. Выживали как-то.
|
|
|
|
|
27.12.2019, 12:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
На электронном приборе можно и перепутать, ничего страшного не произойдёт, только знак будет неверный. Вот на ММН спирт улетал в шланги, это да.
|
|
|
|
|
31.12.2019, 2:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667
|
Цитата(Skaramush @ 27.12.2019, 13:23) ... спирт улетал в шланги, ... Интересно, а на Тесто что-то куда-то может "улететь безвозвратно". Я имею в виду, если попытаться при настройках прибора на микро давление измерить несколько большее давление. Ещё. Насколько я понял товарищ Таратыркин показывал возможность измерять давление от 0. А как насчёт измерения давления порядка 2 - 3 Паскалей? Это примерно 0,2 - 0,3 мм водяного столба. Если да, тогда какая погрешность при измерении таких давлений?
|
|
|
|
|
31.12.2019, 9:12
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Юрий_Нд @ 31.12.2019, 2:11) Интересно, а на Тесто что-то куда-то может "улететь безвозвратно". Датчики давления на маленький перепад всегда непрочные, если разрешение до 200 Па, то вводя трубку в воздуховод можно перегрузить его и сломать. Что неоднократно и случалось, при всей осторожности. Датчики расходомеров тоже очень чувствительные и непрочные. Почто все коллеги уже ремонтировали.
|
|
|
|
|
31.12.2019, 9:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Юрий_Нд @ 31.12.2019, 3:11) Интересно, а на Тесто что-то куда-то может "улететь безвозвратно". Я имею в виду, если попытаться при настройках прибора на микро давление измерить несколько большее давление. Ещё. Насколько я понял товарищ Таратыркин показывал возможность измерять давление от 0. А как насчёт измерения давления порядка 2 - 3 Паскалей? Это примерно 0,2 - 0,3 мм водяного столба. Если да, тогда какая погрешность при измерении таких давлений? Достаточно открыть паспорт прибора и не придётся изображать интерес на форуме.
|
|
|
|
|
31.12.2019, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667
|
Неужели нет никаких вариантов "с защитой". Допустим, "не у Тесто". Или цена у приборов с защитой такая, что дешевле ремонтировать?
|
|
|
|
|
31.12.2019, 17:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Защиты от идиотов не существует.
|
|
|
|
|
1.1.2020, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45287
|
Цитата(Skaramush @ 27.12.2019, 2:38) А с трубкой можете? Замеры Вы проводите не трубкой, а прибором. Трубка только приёмник давления. Странный вопрос для того, у кого замеры без проблем. Поясню + к + и - к - через трубку Пито, это же я меряю динамическое давление, а мне надо дифференциальное( это перепад статического давления, как я понимаю). Пример: на приточной установке есть фильтр, сверху подцеплен датчик (прессостат), я могу скинув с него трубки и подцепив их к testo увидеть значение перепада давления на приборе?
|
|
|
|
|
1.1.2020, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Да, отбор "+" будет до фильтра, отбор "-" после фильтра.
|
|
|
|
|
1.1.2020, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667
|
Цитата(alchak @ 1.1.2020, 13:38) ... через трубку Пито, это же я меряю динамическое давление, ... Трубка Пито измеряет полное давление. Отнимите статическое давление и получите динамическое или скоростной напор. Если подключите к у-образному манометру, сразу получите динамический или скоростной напор. Трубка Прандтля измеряет полное давление и статическое.
|
|
|
|
|
1.1.2020, 18:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Юрий_Нд @ 1.1.2020, 19:00) Трубка Пито измеряет полное давление. Отнимите статическое давление и получите динамическое или скоростной напор. Если подключите к у-образному манометру, сразу получите динамический или скоростной напор. Трубка Прандтля измеряет полное давление и статическое. Я честно предупреждал про набор сообщений. До конца января отдыхаете и изучаете предмет. Не угомонитесь - будет до летних каникул.
|
|
|
|
|
1.1.2020, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(Юрий_Нд @ 1.1.2020, 18:00) Трубка Пито измеряет полное давление. Отнимите статическое давление и получите динамическое или скоростной напор. Если подключите к у-образному манометру, сразу получите динамический или скоростной напор. Трубка Прандтля измеряет полное давление и статическое. Инструкция к прибору........
Сообщение отредактировал 327 - 1.1.2020, 19:31
Прикрепленные файлы
____.JPG ( 44,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
_______.JPG ( 47,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
21.1.2020, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45287
|
Цитата(327 @ 1.1.2020, 23:29) Инструкция к прибору........ Опять не то(((. Без всякой трубки пито!!! Хочу прибором померить дифференц(перепад) давления на фильтре приточной установки. Только и всего. на установке уже выведены патрубочки для подключения датчика перепада давления. А мне надо подключив прибор через свои трубки померить перепад только и всего.
|
|
|
|
|
21.1.2020, 21:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ой, как тяжело... Что из вышенаписанного Вам так и не понятно?
|
|
|
|
|
23.1.2020, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482
|
К автору поста...
Вы изначально видимо правильно подумали. Подключайте силиконовые трубки от testo к выводам на установке (от вентилятора / фильтра) и будет вам счастье (искомые перепады).
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3