Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прошу совета по притоку., Как подать приток в помещение.
Bulanec@mail.ru
сообщение 5.9.2022, 12:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.9.2022
Пользователь №: 408570



Вопрос по вентиляции. Подскажите пожалуйста есть возможность не распределять приток по помещению вент каналами?
Есть подвальное помещение коридорного типа с планируемым воздухообменом около 750м3. С низкими потолками. Очень не хочется опускать его трубами. Принудительная вытяжка будет организованна в кабинетах через стену непосредственно на улицу. Есть желание разместить приточную установку с подогревом в конце помещения в технической зоне и не разводить вентиляционные каналы по коридору. В дверях кабинетов или над ними предусмотрим вентиляционные решетки для прохода воздуха из коридора в кабинеты. Звукоизоляция не принципиальна. Будет ли в таком случае помещение вентилироваться на приемлемом уровне.
Я понимаю, что без расчетов трудно что-то сказать, но пока вопрос больше принципиально такая схема имеет право на жизнь или нет. Спасибо.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_помещения_предварительныи__774_.jpeg ( 179,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.9.2022, 12:22
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



750 кубов - эт не так и много. три или четыре ветки диаметром 125мм по 200...250 кубов в каждой со скоростью менее 6м/с вполне себе нормальное решение даже для крайне невысокого коридора
ну а что до вашего варианта - работать как-то будет. сумеете хорошо сбалансировать вытяжными вентами расходы - будет относительно неплохо, не сумеете - будет хреново, но какая-то вентиляция будет всё равно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.9.2022, 12:28
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Коротко - схема нерабочая. Вентиляции не будет и в ряде помещений (если не во всех) не будет совсем.

Воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Воздуховоды возникают не от нефиг делать, а чтобы ЗАСТАВИТЬ воздух прийти именно в нужную зону, отработать и потом уйти.

Можно, в ряде случаев, не делать распределённую вытяжку. Но приток должен быть адресным обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bulanec@mail.ru
сообщение 5.9.2022, 14:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.9.2022
Пользователь №: 408570



Цитата(LordN @ 5.9.2022, 12:22) *
750 кубов - эт не так и много. три или четыре ветки диаметром 125мм по 200...250 кубов в каждой со скоростью менее 6м/с вполне себе нормальное решение даже для крайне невысокого коридора
ну а что до вашего варианта - работать как-то будет. сумеете хорошо сбалансировать вытяжными вентами расходы - будет относительно неплохо, не сумеете - будет хреново, но какая-то вентиляция будет всё равно


Спасибо. На регулировку вытяжки все надежды. Я прекрасно понимаю, что без нее воздух улетит в ближайшую дыру. Дело не только в потолках. Там весь проект временный. А выкидывать не только стены но и каналы как то совсем не бюджетно. Но и людей совсем без притока держать в подвале не хочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.9.2022, 17:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Bulanec@mail.ru @ 5.9.2022, 12:00) *
Вопрос по вентиляции. Подскажите пожалуйста есть возможность не распределять приток по помещению вент каналами?
Есть подвальное помещение коридорного типа с планируемым воздухообменом около 750м3. С низкими потолками. Очень не хочется опускать его трубами. Принудительная вытяжка будет организованна в кабинетах через стену непосредственно на улицу. Есть желание разместить приточную установку с подогревом в конце помещения в технической зоне и не разводить вентиляционные каналы по коридору. В дверях кабинетов или над ними предусмотрим вентиляционные решетки для прохода воздуха из коридора в кабинеты. Звукоизоляция не принципиальна. Будет ли в таком случае помещение вентилироваться на приемлемом уровне.
Я понимаю, что без расчетов трудно что-то сказать, но пока вопрос больше принципиально такая схема имеет право на жизнь или нет. Спасибо.

Вы совсем не считаете нужным читать нормы? Или решили начать проектирование "как вздумается"?
До сих пор право на жизнь (за пределами Вашей личной квартиры/дома) имели только нормативные решения.
СП 60.13330.2020:
Цитата
7.3.1 ...

В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения, при условии соблюдения допустимого перепада давлений на двери между помещением и коридором в пределах 20-50 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения