> Дымоудаление из цеха
nok7
сообщение 17.2.2022, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Здравствуйте! Прошу помощи в расчете системы дымоудаления из цеха.
Цех представляет собой помещение 42х18 м высотой 16-17 м. На части его площади (не на всей) размещаются склады категории В3 и рабочие помещения в 2 этажа. На втором этаже имеется коридор длиной более 15 м, который сообщается с основным цехом проемом без двери с лестницей. В другой части цеха (в общем объеме) есть зона погрузки-разгрузки, куда будет заезжать автомобиль.
ДУ нужно из коридора по п.7.2 в) СП7, из складов по п.7.2. е) , из зоны погрузки-разгрузки по п.7.2. з). Но так как это все на площади цеха, то планирую делать ДУ из самого цеха по п. 7.3 г).
Помогите разобраться, по какому принципу вести расчет системы ДУ из цеха? Считать ДУ как из автостоянки или ДУ как из помещения зального типа?
К сожалению, до сих пор считала ДУ только из коридоров( Вот приходится разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.2.2022, 17:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(nok7 @ 17.2.2022, 13:32) *
Цех представляет собой помещение 42х18 м высотой 16-17 м. На части его площади (не на всей) размещаются склады категории В3 и рабочие помещения в 2 этажа. На втором этаже имеется коридор длиной более 15 м, который сообщается с основным цехом проемом без двери с лестницей.
ДУ нужно из коридора по п.7.2 в) СП7...

В таком случае нет никакого коридора. Это антресоль в цехе - от цеха ничем не отгорожено, т.е. общий объём.
Нет коридора, нет и ДУ из коридора.

Цитата(nok7 @ 17.2.2022, 13:32) *
Цех представляет собой помещение 42х18 м высотой 16-17 м. ...
В ... части цеха (в общем объеме) есть зона погрузки-разгрузки, куда будет заезжать автомобиль.
, из складов по п.7.2. е) , из зоны погрузки-разгрузки по п.7.2. з). Но так как это все на площади цеха, то планирую делать ДУ из самого цеха по п. 7.3 г).
Помогите разобраться, по какому принципу вести расчет системы ДУ из цеха? Считать ДУ как из автостоянки или ДУ как из помещения зального типа?

Теоретически - для автомобиля, для цеха при пожаре в нём, для цеха, как смежного с горящим складом. Принимать в итоге бОльшее из полученных значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 18.2.2022, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



ИОВ, спасибо за ответ! Еще пара вопросов.
1) Правильно ли считать площадь очага пожара по фор-ле: F=п*(v*t)^2 и брать время 10 мин? Если принимать 10 мин, то очень большой очаг получается и расход((
2) Какую высоту незадымляемой зоны брать в цеху? Из цеха лестница к помещениям на 2 этаже. То есть она в одном объеме с цехом. И теоретически высота незадымляемой зоны в цеху должна быть 2 м от пола 2-го этажа, чтобы люди эвакуировались из коридора по лестнице вниз в цех и на выход. Правильно рассуждаю? Тогда выходит, что высота незадымляемой зоны 6,3 м и тоже расход дыма огромный(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.2.2022, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1) Если спринклерного пожаротушения нет, то да - по этой ф-ле для пожара в цехе. Если здание в городе - 10 мин, за городом - 20 мин.
При горении автомобиля - надо выяснять, какой а/м для определения его пож. нагрузки.
2) Высота незадымляемой д.б. зоны не ниже 2,0 м от пола антресоли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 19.2.2022, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(nok7 @ 18.2.2022, 18:34) *
1) Правильно ли считать площадь очага пожара по фор-ле: F=п*(v*t)^2 и брать время 10 мин? Если принимать 10 мин, то очень большой очаг получается и расход((

Если пожарная нагрузка распределена неравномерно, и технология известна, то можно еще воспользоваться "моделью точечного источника теплового излучения":
http://vniipo-help.ru/index.php?id=ploshha...noj-ventilyacii
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2022, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Сомнительно, что это м.б. применить для цеха ТС.
Цех небольшой (750 м2), на его площади размещены склады, вероятно, расходные и готовой/промежуточной продукции. Въезжает а/м. Т.е. складирование, скорее всего, пусть и кратковременное, будет на свободных площадях цеха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 1.3.2022, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



В процессе расчета ДУ в цехе столкнулась со следующими трудностями. Массовый расход дыма получился Gsm=84,64 кг/с. Это очень много и я приняла к установке 6 вентиляторов ДУ с расходом Gsmi=14,11 кг/с.
Далее по логике и особенностям конструктивных решений помещения цеха мне хочется сделать естественную компенсацию с помощью открываемых люков в нижней части фасада. Установить можно 4 люка. Через все люки массовый расход составит Gsm=Gл=84,64 кг/с, а через каждый Gлi=Gл/4=21,16 кг/с.
Площадь этих люков нахожу из условия истечения воздуха со скоростью 5 м/с, то есть Fлi=Gлi/(v*p), где р - плотность наружного воздуха в ХПГ по параметрам Б. Получаю Fлi=21,16/(5*1,43)=2,96 м2.
Потери давления на каждом люке Pлi=0.5*e*p*v^2, где е - КМС люка. Pлi=0.5*5,64*1,43*5^2=101 Па.
А далее у меня ступор: как учесть потери давления на 4-х люках в давлении, создаваемом 6-ю вентиляторами? Заранее извиняюсь, если вопрос глупый и невежественный - я самоучка, пытаюсь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения