> Понижение температуры теплоносителя
mark1
сообщение 25.4.2019, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.4.2019, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Делать так нельзя. Но если очень хочется то узел подмеса делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2019, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mark1 @ 25.4.2019, 9:39) *
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?

А ничего, что СО рассчититана (расходы/диаметры, теплоотдача приборов) на график 95-70?
Для полимерных труб надо принимать график с температурой в подающей не выше 80 град - см. табл. 5 ГОСТ 32415-2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 29.4.2019, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(mark1 @ 25.4.2019, 10:39) *
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?

Два варианта - либо принимать параметры 90-65 и увеличивать отопительные приборы. Или принимать параметры 90-70 и увеличивать диаметр трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.4.2019, 12:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



уже производители начинают делать ппр и на 95 градусов например https://valtec.ru/document/technical/VALTEC...X-PN25-0118.pdf
а 95-70 это приходит из теплосетей или это было раньше после элекватора а хотят сделать 90-70 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения