1. Какую экономию Вы планируете получить от такого подключения %, Гкал/ч - Вы считали? 2. При непрерывной продувке в паросепараторе (ПС) поддерживается постоянный уровень, другие параметры. Как ПС поведет себя при единовременном увеличении нагрузки в (какое?) энное количество раз - Вы не знаете. 3. Буржуи, считающие каждую калорию, наверняка предусмотрели бы такую возможность. 4. Такие вещи могут привести к разрыву ПС и травмированию персонала. Как Вы будете оправдываться перед прокурорскими за самовольное изменение проекта котельной и использование оборудования не по назначению? 5. В далеком 2000-м у меня была производственная котельная о трех ДКВр 10/13, и ПС там был один, и подключен он был только на непрерывную продувку.
Я бы не стал искать сомнительную экономию "в темной комнате, тем более, если ее там нет".
|