> Воздуховод из гисокартона. Почему нет?
Alxp
сообщение 22.1.2019, 10:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2018
Пользователь №: 352448



Прошу уважаемых экспертов помочь мне советом.

В индивидуальном жилом доме нужно обустроить обратный магистральный воздуховод системы воздушного отопления для забора воздуха с 3 этажей. Воздуховод должен быть высотой 9 метров и внутренними размерами от 20х150 до 20х50. Расчетная скорость воздуха в воздуховоде 1,7 м/с. Воздух в воздуховоде будет "чистый" (те из жилых помещений) и комнатной температуры.

Подрядчик предлагает разместить рядом три оклеенных пенофолом воздуховода из оцинковки сечением 20х50, которые затем обшить гисокартоном, но я сомневаюсь в оптимальности такого решения и рассматриваю вариант изготовления единого воздуховода без оцинковки прямо в коробе из гипсокартона, оклеенного изнутри фольгированным пенофолом.

Мне кажется так будет и конструктивно проще и дешевле. Я не вижу недостатков такого решения, но подрядчик утверждает, что так нельзя, а почему объяснить не может.

С какими проблемами я могу столкнуться если настою на своем решении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.1.2019, 11:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Скорость поднять метров до 4-5, воздуховоды сделать из кирпича
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.1.2019, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alxp @ 22.1.2019, 9:42) *
внутренними размерами от 20х150 до 20х50.

мм или см?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alxp
сообщение 22.1.2019, 13:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2018
Пользователь №: 352448



Цитата(jota @ 22.1.2019, 13:54) *
мм или см?


Все размеры в сантиметрах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.1.2019, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А как у гипсокартона с огнестойкостью? 20 минут вроде и ага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.1.2019, 15:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://climaver-rus.ru/
и ALP типа панели http://xn--b1agjtz.xn--p1ai/news?view=1694606

Цитата(Странная Белка @ 22.1.2019, 13:11) *
А как у гипсокартона с огнестойкостью? 20 минут вроде и ага.

Есть огнеупорные гипсокартоны EI30; EI60; EI120 - погуглите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.1.2019, 19:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Alxp @ 22.1.2019, 10:42) *
Прошу уважаемых экспертов помочь мне советом.

В индивидуальном жилом доме нужно обустроить обратный магистральный воздуховод системы воздушного отопления для забора воздуха с 3 этажей. Воздуховод должен быть высотой 9 метров и внутренними размерами от 20х150 до 20х50. Расчетная скорость воздуха в воздуховоде 1,7 м/с. Воздух в воздуховоде будет "чистый" (те из жилых помещений) и комнатной температуры.

Подрядчик предлагает разместить рядом три оклеенных пенофолом воздуховода из оцинковки сечением 20х50, которые затем обшить гисокартоном, но я сомневаюсь в оптимальности такого решения и рассматриваю вариант изготовления единого воздуховода без оцинковки прямо в коробе из гипсокартона, оклеенного изнутри фольгированным пенофолом.

Мне кажется так будет и конструктивно проще и дешевле. Я не вижу недостатков такого решения, но подрядчик утверждает, что так нельзя, а почему объяснить не может.

С какими проблемами я могу столкнуться если настою на своем решении?

не надо пенофола- у вас два слоя гипрока будет , по внутренней и внешней поверхностям направляющих и меж ними кладите минвату. Правда смущает этот размер в "20" и "150" см.- и через кровлю не фонтан идти и в стене где через перекрытие.(каждый по своему смущает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.1.2019, 19:51
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



автору. как минимум несколько моментов:
1. время жизни дома измеряется десятками лет, если конечно это не домик ниф-нифа.
2. грязь. на металле грязь собирается с меньшей охотою из-за того что он гладкий. и удаляется невпример легче.
3. грязь очень хорошо горит. а если грязь собрана на горючей подложке, то лучше и не придумаешь. а в вытяжном в-де есть/будет прекрасная тяга а потому все сгорит вообще быстро
4. грязь вредна для здоровья. грязь обязательно снизит расход воздуха. чем выше расположен воздуховод тем сильнее он будет забит грязью через несколько лет эксплуатации. при этом обязательно возникнет ситуация когда воздух нижних этажей пойдёт на верхние минуя улицу.
и т.д.

запомните одно единственное правило и оно вам сильно облегчит дальнейшую жизнь. правила придумывают не для того, чтобы вынести вам мозг, а для того не грузить лишними подробностями и при этом максимально облегчить жизнь. следуйте правилам и будьте счастливы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 23.1.2019, 5:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Отопление, вентиляция и кондиционирование . Свистунов
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 205,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Когда то в руки попадалось какое то советское пособие по вентиляции и там тоже были примера изготовления воздуховодов из листовых материалов (слоя по 2-3 фанеры или асбестоцемента, либо сэндвичи лис-минвата-лист но уже не помню как назывался документ.

Просто сама конструкция из ГКЛ выйдет дорогой и не "вечной"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 31.1.2019, 15:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (jota @ 22.1.2019, 15:46) *
Есть огнеупорные гипсокартоны EI30; EI60; EI120 - погуглите.


Некогда мне, заводы стоят laugh.gif

А вообще вот уже сказали - шероховатость, как следствие сбор пыли и грязи, и прочая красота.
И да, из оцинковки это просто дешевле и долговечнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения