elvelv
сообщение 2.2.2023, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108855



Добрый день. Подскажите чем грозит применение оцинкованных труб для отопления (90/70)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.2.2023, 16:18
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



сваркой оцинковки
а её сейчас запрещено варить
но оцинковка имеет место быть в отоплении - на участках сливных трубопроводов и спускников воздуха, если такие имеются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvelv
сообщение 2.2.2023, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108855



Цитата(Vano @ 2.2.2023, 16:18) *
сваркой оцинковки
а её сейчас запрещено варить
но оцинковка имеет место быть в отоплении - на участках сливных трубопроводов и спускников воздуха, если такие имеются

а если на грувлочных соединениях?
почему на основных трассах нельзя? или это все от той же сварки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.2.2023, 16:31
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А зачем?
Дорого получится.
В чем смысл удорожания?

Но если очень надо - есть метал на обжимных фитингах - черный, оцинкованный и нержавеющий.
Валтек например (но у него помню нет оцинковки) Геберит - у него все есть но вроде его самого сейчас нет.
Я делал СО на нержавейке Валтек.

И вот тема об оцинковке на СО
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20522

Сообщение отредактировал Vano - 2.2.2023, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.2.2023, 16:48
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(elvelv @ 2.2.2023, 16:12) *
Добрый день. Подскажите чем грозит применение оцинкованных труб для отопления (90/70)?

Оцинковка не держит высоких температур, вымывается.
И экономически нецелесообразна она на отоплении, отопление не ржавеет как водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.2.2023, 17:20
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Да, вымывание цинка. И он ещё и соединения может образовать разные нехорошие.
Но, как мне думается, оцинковка оцинковке рознь, мы однажды меняли теплотрассу, метров сто, чуть больше. Лежала в земле лет сорок, как новая. Её потом тихо списали и воткнули на холодную воду нужным людям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvelv
сообщение 2.2.2023, 17:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108855



Цитата(Vano @ 2.2.2023, 16:31) *
А зачем?
Дорого получится.
В чем смысл удорожания?

Но если очень надо - есть метал на обжимных фитингах - черный, оцинкованный и нержавеющий.
Валтек например (но у него помню нет оцинковки) Геберит - у него все есть но вроде его самого сейчас нет.
Я делал СО на нержавейке Валтек.

И вот тема об оцинковке на СО
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20522


уже применили(
а про вымывание цинка на таких температурах имеет быть история?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.2.2023, 17:46
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



На температуре ГВС если труба нормально произведена по технологии, то нет.
Сейчас ГВС 60. Раньше была 55.
Срезал в прошлый год у себя полотенчик 1965 года - цинк был.
на 90/70 выше написали - вымывает

А если ПРИМЕНИЛИ.
В металле.
Ну пусть живет и вымывается.
Ничего страшного не случится.
А если в проекте - вычеркните цинк.

Сообщение отредактировал Vano - 2.2.2023, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvelv
сообщение 2.2.2023, 19:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108855



Цитата(Vano @ 2.2.2023, 17:46) *
На температуре ГВС если труба нормально произведена по технологии, то нет.
Сейчас ГВС 60. Раньше была 55.
Срезал в прошлый год у себя полотенчик 1965 года - цинк был.
на 90/70 выше написали - вымывает

А если ПРИМЕНИЛИ.
В металле.
Ну пусть живет и вымывается.
Ничего страшного не случится.
А если в проекте - вычеркните цинк.

Ну ведь система закрытая. И весь этот цинк будет циркулиорвать и в том числе через теплообменник котлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.2.2023, 10:29
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Обычно СО монтируют эксплуатируют .... на отстань.
Фильтрация через фильтр грязевик, задерживающий кирпичи. После монтажа окалина, ржавчина, куски электродов в системе.
Заливается обычной водопроводной водой, далее заводятся анаэробные бактерии.
Ваш цинк ничего не испортит.
Если для себя, другое дело - можно добиться теплоносителя как слеза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:28