> измерение расхода теплоносителя
kosmonaft1
сообщение 2.12.2018, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Добрый день! Уважаемые специалисты поделитесь опытом касательно следующего:
1. Корректно ли измерять расход насыщенного водянного пара методом переменного перепада давления, а сужающим устройством диафрагмой установленной в паропроводе, или же образующийся конденсат будет сильно искажать показание расхода?
2. И с чем может быть связано отсутствие перепада давления на диафрагме при имеющимися показаниями давления избыточного (3 кгс/см2) и температуры 120 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.12.2018, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



1. Насколько мне известно, (если ошибаюсь - поправьте) перед любым устройством, измеряющим расход насыщенного пара (УЗ, ПРЭМ, СУ, "погружная турбинка") нужно устанавливать сепаратор. Раньше, только диафрагмой и определяли расход.
2. Варианты ответа:
а) засорена одна (обе) импульсных трубки.
б) нет расхода пара - нет перепада давления, либо диаметр диафрагмы избыточен и не создает заметного перепада при небольшом расходе пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 2.12.2018, 17:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Цитата(Галиев @ 2.12.2018, 17:45) *
1. Насколько мне известно, (если ошибаюсь - поправьте) перед любым устройством, измеряющим расход насыщенного пара (УЗ, ПРЭМ, СУ, "погружная турбинка") нужно устанавливать сепаратор. Раньше, только диафрагмой и определяли расход.
2. Варианты ответа:
а) засорена одна (обе) импульсных трубки.
б) нет расхода пара - нет перепада давления, либо диаметр диафрагмы избыточен и не создает заметного перепада при небольшом расходе пара.


Просто бывает такое что за какой то отчетный час перепад давления 0, а через пару часов пишет нормальный перепад, хотя значения температуры и и давление почти постоянны при этом разбор теплоносителя у потребителя идет постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.12.2018, 18:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Температура пара будет постоянной при неизменном давлении пара, независимо от расхода. Уточняйте график расхода пара у потребителя - что за установка?
Кстати о конденсате, в каком пространственном положении находятся точки отбора давления на СУ - снизу или сбоку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 2.12.2018, 19:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Цитата(Галиев @ 2.12.2018, 18:19) *
Температура пара будет постоянной при неизменном давлении пара, независимо от расхода. Уточняйте график расхода пара у потребителя - что за установка?
Кстати о конденсате, в каком пространственном положении находятся точки отбора давления на СУ - снизу или сбоку?



Расход пара у потребителя идет на систему отопления постоянно (24 часа) и на пароводяной бойлер циклично (2-3 часа), точки отбора находятся сбоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.12.2018, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(kosmonaft1 @ 2.12.2018, 19:02) *
Расход пара у потребителя идет на систему отопления постоянно (24 часа) и на пароводяной бойлер циклично (2-3 часа), точки отбора находятся сбоку.

Весьма вероятно, что постоянный расход на отопление недостаточен для диаметра установленной шайбы и Вы видите перепад давления лишь во время включения дополнительной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения