Срыв гидравлического затвора в МКД, Варианты причин и решения |
|
|
|
17.10.2018, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Всем привет!Новый МКД, 17 этажей, мой - 16 этаж. Наверху идёт ремонт. При смыве в туалете сверху, у меня срывает затвор в моём унитазе (не с первого раза, иногда нужно смыть сверху несколько раз). Причины и решения: 1. Фановая вентиляция (труба) забита на крыше (нет тех. этажа, труба выходит сразу на крышу). Фановую вентиляцию проверяли верёвкой с грузом, но есть вероятность что 7 м с крыши до уровня моего унитаза не достало. 2. В квартире выше был переоборудован стояк (заглушка, ещё что-то). В квартире наверху были с представителем УК - всё на месте, единственное на данный момент отсутствует доступ к ревизии (который скоро предоставят). 3. Осмотр моего унитаза, в частности выпуска - Отвод после гофры на унитазе имеет дополнительные элементы, которые могут пересекать стояк и быть препятствием для воздуха когда смывают сверху, т.е. получается гофра не сразу уходит в стояк, а соединена дополнительной трубой, которая, возможна и является проблемой (опять же со слов техника от УК). Вопросы:1. Могут ли конструктивные элементы отвода моего унитаза быть преградой в стояке и являться причиной срыва гидрозатвора конкретно у меня? 2. Какие варианты на определение причины срыва гидрозатвора (например телефон или камера через ревизию на 17 этаже - просмотреть что в стояке)? 3. Какие ещё могут быть варианты причин срыва гидрозатвора? Также выкладываю имеющиеся фото. Заранее благодарен за ответы
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 95,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
2.jpg ( 72,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
17.10.2018, 22:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
1. Если семь метров от крыши труба в норме, то вентиляция стояка в порядке. 2. Как узнали, что в порядке, если нет доступа к ревизии? 3. Надо внимательно посмотреть узел присоединения унитаза. Но это придется разбирать его. У Вас нормально идет слив вашего унитаза, без задержки? У соседа на 15 этаже нет аналогичных проблем?
|
|
|
|
|
17.10.2018, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) 2. Как узнали, что в порядке, если нет доступа к ревизии? Доступ предоставят. Нужно будет смотреть вниз по стояку. Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) 3. Надо внимательно посмотреть узел присоединения унитаза. Но это придется разбирать его. У Вас нормально идет слив вашего унитаза, без задержки? Слив без задержки. Разбирать придётся - вопрос только можно ли это являться причиной срыва гидрозатвора. Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) У соседа на 15 этаже нет аналогичных проблем? Пока неизвестно.
|
|
|
|
|
17.10.2018, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Автор, а можно большим планом сделать фото, а то на имеющихся чет совсем небольшой фрагмент. и еще и саморез чудится сбоку врезан на второй фотке. Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) 3. Надо внимательно посмотреть узел присоединения унитаза. Но это придется разбирать его.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 6:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Александр_вопрос @ 17.10.2018, 19:14) 2. В квартире выше был переоборудован стояк (заглушка, ещё что-то). В квартире наверху были с представителем УК - всё на месте, единственное на данный момент отсутствует доступ к ревизии (который скоро предоставят). Стояки у вас и наверху совпадают в плане? Отступа на участке между унитазами нет? Желательно фото целиком вашего стояка и наверху.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2018, 6:12) Стояки у вас и наверху совпадают в плане? Отступа на участке между унитазами нет? Желательно фото целиком вашего стояка и наверху. Что означает совпадают и где/у кого этот план взять? Стояк один идёт. Фото с ревизией - это квартира наверху. Остальное - мой стояк.
Прикрепленные файлы
3.jpg ( 112,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
4.jpg ( 85,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
5.jpg ( 91,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
6.jpg ( 110,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
|
|
|
|
|
18.10.2018, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(инж323 @ 17.10.2018, 23:59) Автор, а можно большим планом сделать фото, а то на имеющихся чет совсем небольшой фрагмент. и еще и саморез чудится сбоку врезан на второй фотке. Фото с двух сторон
Прикрепленные файлы
7.jpg ( 103,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
8.jpg ( 99,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
9.jpg ( 99,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
18.10.2018, 9:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:32) Что означает совпадают и где/у кого этот план взять? Стояк один идёт.
Фото с ревизией - это квартира наверху. Остальное - мой стояк. Совпадают - это значит, что он образует прямую линию по вертикали, не виляет в сторону
|
|
|
|
|
18.10.2018, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
а как поняли что именно срывает? гидрозатвор сухой? не знаю каким образом проблема может быть в присоединении. Если не срывает у соседей, и у других приборов в Вашей квартире, то как мне кажется причина может быть просто в недостаточной высоте гидрозатвора у унитаза, разряжение в стояке больше его.
Сообщение отредактировал Aerl - 18.10.2018, 10:24
|
|
|
|
|
18.10.2018, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2018, 9:58) Совпадают - это значит, что он образует прямую линию по вертикали, не виляет в сторону Каким образом это проверить? Цитата(Aerl @ 18.10.2018, 10:21) а как поняли что именно срывает? гидрозатвор сухой? не знаю каким образом проблема может быть в присоединении. Если не срывает у соседей, и у других приборов в Вашей квартире, то как мне кажется причина может быть просто в недостаточной высоте гидрозатвора у унитаза, разряжение в стояке больше его. Как поняли - смывают сверху (слышен звук и просили специально смыть сверху) и после этого вода в унитазе уходит. Цитата(Aerl @ 18.10.2018, 10:21) причина может быть просто в недостаточной высоте гидрозатвора у унитаза Как это можно исправить?
|
|
|
|
|
18.10.2018, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 10:29) Каким образом это проверить?
Как поняли - смывают сверху (слышен звук и просили специально смыть сверху) и после этого вода в унитазе уходит.
Как это можно исправить? Гор отступ может быть если планировка квартир по стояку где-то меняется.. Камень с веревкой исключает гор отступ выше, а ниже Вас беспокоить не должен Если дело в малой высоте ГЗ то боюсь замена самого девайса только поможет. Но не спешите, исключите все остальное сначала.
Сообщение отредактировал Aerl - 18.10.2018, 10:51
|
|
|
|
|
18.10.2018, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(Aerl @ 18.10.2018, 10:40) Если дело в малой высоте ГЗ то боюсь замена самого девайса только поможет. Но не спешите, исключите все остальное сначала. Девайс новый. Высота ГЗ в унитазе на одном уровне всегда. Что значит малая высота? На данный момент: Смотреть через ревизию квартиры сверху что у нас там по стояку (правда непонятно как смотреть). Искать причину в моём унитазе - например его крепёж далеко уходит в стояк и мешает.
Сообщение отредактировал Александр_вопрос - 18.10.2018, 11:13
|
|
|
|
|
18.10.2018, 11:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:13) Что значит малая высота? Унитаз скорее всего стандартный, так что этот пункт можно пропустить, если у Вас не какой-то особенно хитрый унитаз Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:13) На данный момент: Смотреть через ревизию квартиры сверху что у нас там по стояку (правда непонятно как смотреть). Искать причину в моём унитазе - например его крепёж далеко уходит в стояк и мешает. Грузик на ниточке, к примеру. Вот да, могли патрубок глубоко впихнуть, или засорили строительным мусором отделочники. Они любят в унитаз всё подряд выливать.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 13:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Александр_вопрос @ 17.10.2018, 19:14) Всем привет!
Новый МКД, 17 этажей, мой - 16 этаж. Наверху идёт ремонт. При смыве в туалете сверху, у меня срывает затвор в моём унитазе (не с первого раза, иногда нужно смыть сверху несколько раз).
Причины и решения: 1. Фановая вентиляция (труба) забита на крыше (нет тех. этажа, труба выходит сразу на крышу). Фановую вентиляцию проверяли верёвкой с грузом, но есть вероятность что 7 м с крыши до уровня моего унитаза не достало.
2. В квартире выше был переоборудован стояк (заглушка, ещё что-то). В квартире наверху были с представителем УК - всё на месте, единственное на данный момент отсутствует доступ к ревизии (который скоро предоставят).
3. Осмотр моего унитаза, в частности выпуска - Отвод после гофры на унитазе имеет дополнительные элементы, которые могут пересекать стояк и быть препятствием для воздуха когда смывают сверху, т.е. получается гофра не сразу уходит в стояк, а соединена дополнительной трубой, которая, возможна и является проблемой (опять же со слов техника от УК).
Вопросы: 1. Могут ли конструктивные элементы отвода моего унитаза быть преградой в стояке и являться причиной срыва гидрозатвора конкретно у меня? 2. Какие варианты на определение причины срыва гидрозатвора (например телефон или камера через ревизию на 17 этаже - просмотреть что в стояке)? 3. Какие ещё могут быть варианты причин срыва гидрозатвора?
Также выкладываю имеющиеся фото.
Заранее благодарен за ответы Поставьте вентклапан у себя и не мучьтесь. За унитазом на тройник. https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/aerator-...ip-rabotyi.html
|
|
|
|
|
18.10.2018, 14:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:13) Смотреть через ревизию квартиры сверху что у нас там по стояку (правда непонятно как смотреть). Смартфоном фото вверх и вниз внутри трубы через ревизию и снаружи. Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 9:32) Фото с ревизией - это квартира наверху. Остальное - мой стояк. Фото вашего стояка - интересует часть под потолком. Фото стояка соседа - нижняя часть в район пола.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 14:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2018, 13:23) Поставьте вентклапан у себя и не мучьтесь. Клапан пованивает и требует периодического обслуживания... я бы всё же искал причину, а не подбирал костыли...
|
|
|
|
|
18.10.2018, 14:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(andrey R @ 18.10.2018, 14:17) Клапан пованивает и требует периодического обслуживания... я бы всё же искал причину, а не подбирал костыли... Конечно. Только поиски причины могут затянутся, а сорванный сифон не пованивает, а крепко воняет. Клапан с тройником на гофру вставить - дело копеечное.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2018, 14:33) Конечно. Только поиски причины могут затянутся, а сорванный сифон не пованивает, а крепко воняет. Клапан с тройником на гофру вставить - дело копеечное. Причину ищем и найдём. Сифон не срывает. Вы про затвор в смысле.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 15:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Александр_вопрос @ 17.10.2018, 19:14) у меня срывает затвор в моём унитазе Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 14:35) Сифон не срывает. Так срывает, или нет?
|
|
|
|
|
18.10.2018, 15:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Видимо, срывает гидрозатвор в сифоне)
|
|
|
|
|
18.10.2018, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2018, 14:03) Фото стояка соседа - нижняя часть в район пола. и нижняя часть своего стояка в пределах своего этажа( с подсветкой!!!). просто на одном фото какие то пеноблоки, а на фотках шкафа с стояками их нет. где же стоит унитаз? и таки фотка вниз которая направлена- там просто и не видно где подходит и как труба от своего унитаза. утащили от стояка унитаз далеко(?)- так не соседские смывы бы срывали сифон, а смыв своего срывал бы сифон на умывальнике.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2018, 15:26) Видимо, срывает гидрозатвор в сифоне) Точно)
|
|
|
|
|
18.10.2018, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 15:35) и нижняя часть своего стояка в пределах своего этажа( с подсветкой!!!). просто на одном фото какие то пеноблоки, а на фотках шкафа с стояками их нет. где же стоит унитаз? и таки фотка вниз которая направлена- там просто и не видно где подходит и как труба от своего унитаза. утащили от стояка унитаз далеко(?)- так не соседские смывы бы срывали сифон, а смыв своего срывал бы сифон на умывальнике. Гулять, так гулять) Тогда и фото своего и соседского унитаза в интерьере, чтобы стояк обязательно попал в кадр.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 15:35) и нижняя часть своего стояка в пределах своего этажа( с подсветкой!!!). просто на одном фото какие то пеноблоки, а на фотках шкафа с стояками их нет. где же стоит унитаз? и таки фотка вниз которая направлена- там просто и не видно где подходит и как труба от своего унитаза. утащили от стояка унитаз далеко(?)- так не соседские смывы бы срывали сифон, а смыв своего срывал бы сифон на умывальнике. Утащили не далеко, он стоит нормально. Срывает при сливе сверху. Фото моего стояка с трубами, труба снизу идёт к унитазу.
Прикрепленные файлы
10.jpg ( 144,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952
|
Что тут гадать, скорее всего сосед сверху заглушил стояк, либо в чердаке(тех. этаже) заглушен.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(Fisher155 @ 18.10.2018, 16:12) Что тут гадать, скорее всего сосед сверху заглушил стояк, либо в чердаке(тех. этаже) заглушен. Фановую вентиляцию проверяли верёвкой с грузом с крыши. Планируем сделать то же самое через ревизию соседа сверху. Причём всегда при смыве сверху вода уходит наполовину, потом может ещё немного уйти, потом ещё - при этом чтобы она полностью ушла из унитаза и гидрозатвор сорвался нужен раза 3-5. Т.е что-то частично не даёт ему нормально функционировать.
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а внутри трубы какая нибудь бутылка пластиковая упала и застртяла в месте перекоса труб стояка- свет проходит, а её не различить там в трубе. А вы говорили что тех этажа нет- как 7 метров трос до вашего тройника тогда не дошел? У вас по 4 метра этаж? С такими потолками дом обычно солидный, а техэтажа нет. Или это как гидрозатвор сифона- сифон не срывает, но гидрозатвор в нем срывает. у вас стояк так криво стоит, что чуть ли не отступами их можно считать, после которых нельзя к стояку подключения делать. хотя чугунине такая кривизна не приводила к срывам сифонов
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597
|
Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:29) а внутри трубы какая нибудь бутылка пластиковая упала и застртяла в месте перекоса труб стояка- свет проходит, а её не различить там в трубе. Вполне возможно. Как это устранить? Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:29) А вы говорили что тех этажа нет- как 7 метров трос до вашего тройника тогда не дошел? У вас по 4 метра этаж? Этаж по 3м (два этажа)+ от верхнего до крыши, и на крыше сама труба. Мог и не достать до моего тройника, да и к чему это здесь? Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:29) у вас стояк так криво стоит, что чуть ли не отступами их можно считать, после которых нельзя к стояку подключения делать. хотя чугунине такая кривизна не приводила к срывам сифонов Это вы как поняли что он криво стоит?
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
фотоаппараты и тлф дают другого типа кривизну на снимках по трубам- и у вас в раструбах стояка перекосы на фотках.
а что означает- "+ от верхнего до крыши,"- значит таки есть техэтаж, хоть и непроходной?
|
|
|
|
|
18.10.2018, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479
|
У соседа сдёрнуть шланг с промывного фильтра, если нет возможности дотянуться до заглушки, попробовать слить. В случае улучшения ситуации - заставить восстановить вентстояк.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|