Александр_вопрос
сообщение 17.10.2018, 19:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Всем привет!

Новый МКД, 17 этажей, мой - 16 этаж. Наверху идёт ремонт.
При смыве в туалете сверху, у меня срывает затвор в моём унитазе (не с первого раза, иногда нужно смыть сверху несколько раз).

Причины и решения:
1. Фановая вентиляция (труба) забита на крыше (нет тех. этажа, труба выходит сразу на крышу).
Фановую вентиляцию проверяли верёвкой с грузом, но есть вероятность что 7 м с крыши до уровня моего унитаза не достало.

2. В квартире выше был переоборудован стояк (заглушка, ещё что-то).
В квартире наверху были с представителем УК - всё на месте, единственное на данный момент отсутствует доступ к ревизии (который скоро предоставят).

3. Осмотр моего унитаза, в частности выпуска - Отвод после гофры на унитазе имеет дополнительные элементы, которые могут пересекать стояк и быть препятствием для воздуха когда смывают сверху, т.е. получается гофра не сразу уходит в стояк, а соединена дополнительной трубой, которая, возможна и является проблемой (опять же со слов техника от УК).

Вопросы:
1. Могут ли конструктивные элементы отвода моего унитаза быть преградой в стояке и являться причиной срыва гидрозатвора конкретно у меня?
2. Какие варианты на определение причины срыва гидрозатвора (например телефон или камера через ревизию на 17 этаже - просмотреть что в стояке)?
3. Какие ещё могут быть варианты причин срыва гидрозатвора?

Также выкладываю имеющиеся фото.

Заранее благодарен за ответы

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 95,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  2.jpg ( 72,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.10.2018, 22:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. Если семь метров от крыши труба в норме, то вентиляция стояка в порядке.
2. Как узнали, что в порядке, если нет доступа к ревизии?
3. Надо внимательно посмотреть узел присоединения унитаза. Но это придется разбирать его. У Вас нормально идет слив вашего унитаза, без задержки?
У соседа на 15 этаже нет аналогичных проблем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 17.10.2018, 23:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) *
2. Как узнали, что в порядке, если нет доступа к ревизии?


Доступ предоставят. Нужно будет смотреть вниз по стояку.

Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) *
3. Надо внимательно посмотреть узел присоединения унитаза. Но это придется разбирать его. У Вас нормально идет слив вашего унитаза, без задержки?


Слив без задержки. Разбирать придётся - вопрос только можно ли это являться причиной срыва гидрозатвора.

Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) *
У соседа на 15 этаже нет аналогичных проблем?

Пока неизвестно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2018, 23:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, а можно большим планом сделать фото, а то на имеющихся чет совсем небольшой фрагмент. и еще и саморез чудится сбоку врезан на второй фотке.
Цитата(andrey R @ 17.10.2018, 22:58) *
3. Надо внимательно посмотреть узел присоединения унитаза. Но это придется разбирать его.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2018, 6:12
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Александр_вопрос @ 17.10.2018, 19:14) *
2. В квартире выше был переоборудован стояк (заглушка, ещё что-то).
В квартире наверху были с представителем УК - всё на месте, единственное на данный момент отсутствует доступ к ревизии (который скоро предоставят).

Стояки у вас и наверху совпадают в плане?
Отступа на участке между унитазами нет?
Желательно фото целиком вашего стояка и наверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 9:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2018, 6:12) *
Стояки у вас и наверху совпадают в плане?
Отступа на участке между унитазами нет?
Желательно фото целиком вашего стояка и наверху.

Что означает совпадают и где/у кого этот план взять?
Стояк один идёт.

Фото с ревизией - это квартира наверху.
Остальное - мой стояк.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 112,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  4.jpg ( 85,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  5.jpg ( 91,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  6.jpg ( 110,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 9:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(инж323 @ 17.10.2018, 23:59) *
Автор, а можно большим планом сделать фото, а то на имеющихся чет совсем небольшой фрагмент. и еще и саморез чудится сбоку врезан на второй фотке.


Фото с двух сторон
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7.jpg ( 103,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  8.jpg ( 99,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  9.jpg ( 99,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.10.2018, 9:58
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:32) *
Что означает совпадают и где/у кого этот план взять?
Стояк один идёт.

Фото с ревизией - это квартира наверху.
Остальное - мой стояк.

Совпадают - это значит, что он образует прямую линию по вертикали, не виляет в сторону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.10.2018, 10:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



а как поняли что именно срывает? гидрозатвор сухой? не знаю каким образом проблема может быть в присоединении. Если не срывает у соседей, и у других приборов в Вашей квартире, то как мне кажется причина может быть просто в недостаточной высоте гидрозатвора у унитаза, разряжение в стояке больше его.

Сообщение отредактировал Aerl - 18.10.2018, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 10:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2018, 9:58) *
Совпадают - это значит, что он образует прямую линию по вертикали, не виляет в сторону


Каким образом это проверить?

Цитата(Aerl @ 18.10.2018, 10:21) *
а как поняли что именно срывает? гидрозатвор сухой? не знаю каким образом проблема может быть в присоединении. Если не срывает у соседей, и у других приборов в Вашей квартире, то как мне кажется причина может быть просто в недостаточной высоте гидрозатвора у унитаза, разряжение в стояке больше его.


Как поняли - смывают сверху (слышен звук и просили специально смыть сверху) и после этого вода в унитазе уходит.

Цитата(Aerl @ 18.10.2018, 10:21) *
причина может быть просто в недостаточной высоте гидрозатвора у унитаза


Как это можно исправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.10.2018, 10:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 10:29) *
Каким образом это проверить?



Как поняли - смывают сверху (слышен звук и просили специально смыть сверху) и после этого вода в унитазе уходит.



Как это можно исправить?


Гор отступ может быть если планировка квартир по стояку где-то меняется.. Камень с веревкой исключает гор отступ выше, а ниже Вас беспокоить не должен
Если дело в малой высоте ГЗ то боюсь замена самого девайса только поможет. Но не спешите, исключите все остальное сначала.

Сообщение отредактировал Aerl - 18.10.2018, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 11:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(Aerl @ 18.10.2018, 10:40) *
Если дело в малой высоте ГЗ то боюсь замена самого девайса только поможет. Но не спешите, исключите все остальное сначала.


Девайс новый. Высота ГЗ в унитазе на одном уровне всегда. Что значит малая высота?

На данный момент:
Смотреть через ревизию квартиры сверху что у нас там по стояку (правда непонятно как смотреть).
Искать причину в моём унитазе - например его крепёж далеко уходит в стояк и мешает.

Сообщение отредактировал Александр_вопрос - 18.10.2018, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2018, 11:23
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:13) *
Что значит малая высота?

Унитаз скорее всего стандартный, так что этот пункт можно пропустить, если у Вас не какой-то особенно хитрый унитаз
Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:13) *
На данный момент:
Смотреть через ревизию квартиры сверху что у нас там по стояку (правда непонятно как смотреть).
Искать причину в моём унитазе - например его крепёж далеко уходит в стояк и мешает.

Грузик на ниточке, к примеру.
Вот да, могли патрубок глубоко впихнуть, или засорили строительным мусором отделочники. Они любят в унитаз всё подряд выливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2018, 13:23
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Александр_вопрос @ 17.10.2018, 19:14) *
Всем привет!

Новый МКД, 17 этажей, мой - 16 этаж. Наверху идёт ремонт.
При смыве в туалете сверху, у меня срывает затвор в моём унитазе (не с первого раза, иногда нужно смыть сверху несколько раз).

Причины и решения:
1. Фановая вентиляция (труба) забита на крыше (нет тех. этажа, труба выходит сразу на крышу).
Фановую вентиляцию проверяли верёвкой с грузом, но есть вероятность что 7 м с крыши до уровня моего унитаза не достало.

2. В квартире выше был переоборудован стояк (заглушка, ещё что-то).
В квартире наверху были с представителем УК - всё на месте, единственное на данный момент отсутствует доступ к ревизии (который скоро предоставят).

3. Осмотр моего унитаза, в частности выпуска - Отвод после гофры на унитазе имеет дополнительные элементы, которые могут пересекать стояк и быть препятствием для воздуха когда смывают сверху, т.е. получается гофра не сразу уходит в стояк, а соединена дополнительной трубой, которая, возможна и является проблемой (опять же со слов техника от УК).

Вопросы:
1. Могут ли конструктивные элементы отвода моего унитаза быть преградой в стояке и являться причиной срыва гидрозатвора конкретно у меня?
2. Какие варианты на определение причины срыва гидрозатвора (например телефон или камера через ревизию на 17 этаже - просмотреть что в стояке)?
3. Какие ещё могут быть варианты причин срыва гидрозатвора?

Также выкладываю имеющиеся фото.

Заранее благодарен за ответы

Поставьте вентклапан у себя и не мучьтесь. За унитазом на тройник.

https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/aerator-...ip-rabotyi.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2018, 14:03
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 11:13) *
Смотреть через ревизию квартиры сверху что у нас там по стояку (правда непонятно как смотреть).

Смартфоном фото вверх и вниз внутри трубы через ревизию и снаружи.


Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 9:32) *
Фото с ревизией - это квартира наверху.
Остальное - мой стояк.

Фото вашего стояка - интересует часть под потолком.
Фото стояка соседа - нижняя часть в район пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2018, 14:17
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2018, 13:23) *
Поставьте вентклапан у себя и не мучьтесь.

Клапан пованивает и требует периодического обслуживания... я бы всё же искал причину, а не подбирал костыли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2018, 14:33
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 18.10.2018, 14:17) *
Клапан пованивает и требует периодического обслуживания... я бы всё же искал причину, а не подбирал костыли...

Конечно. Только поиски причины могут затянутся, а сорванный сифон не пованивает, а крепко воняет. Клапан с тройником на гофру вставить - дело копеечное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 14:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2018, 14:33) *
Конечно. Только поиски причины могут затянутся, а сорванный сифон не пованивает, а крепко воняет. Клапан с тройником на гофру вставить - дело копеечное.


Причину ищем и найдём.
Сифон не срывает. Вы про затвор в смысле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2018, 15:16
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр_вопрос @ 17.10.2018, 19:14) *
у меня срывает затвор в моём унитазе

Цитата(Александр_вопрос @ 18.10.2018, 14:35) *
Сифон не срывает.

Так срывает, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2018, 15:26
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Видимо, срывает гидрозатвор в сифоне)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2018, 15:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2018, 14:03) *
Фото стояка соседа - нижняя часть в район пола.

и нижняя часть своего стояка в пределах своего этажа( с подсветкой!!!).
просто на одном фото какие то пеноблоки, а на фотках шкафа с стояками их нет. где же стоит унитаз? и таки фотка вниз которая направлена- там просто и не видно где подходит и как труба от своего унитаза.
утащили от стояка унитаз далеко(?)- так не соседские смывы бы срывали сифон, а смыв своего срывал бы сифон на умывальнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 15:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2018, 15:26) *
Видимо, срывает гидрозатвор в сифоне)

Точно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2018, 15:51
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 15:35) *
и нижняя часть своего стояка в пределах своего этажа( с подсветкой!!!).
просто на одном фото какие то пеноблоки, а на фотках шкафа с стояками их нет. где же стоит унитаз? и таки фотка вниз которая направлена- там просто и не видно где подходит и как труба от своего унитаза.
утащили от стояка унитаз далеко(?)- так не соседские смывы бы срывали сифон, а смыв своего срывал бы сифон на умывальнике.

Гулять, так гулять)
Тогда и фото своего и соседского унитаза в интерьере, чтобы стояк обязательно попал в кадр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 15:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 15:35) *
и нижняя часть своего стояка в пределах своего этажа( с подсветкой!!!).
просто на одном фото какие то пеноблоки, а на фотках шкафа с стояками их нет. где же стоит унитаз? и таки фотка вниз которая направлена- там просто и не видно где подходит и как труба от своего унитаза.
утащили от стояка унитаз далеко(?)- так не соседские смывы бы срывали сифон, а смыв своего срывал бы сифон на умывальнике.


Утащили не далеко, он стоит нормально. Срывает при сливе сверху.
Фото моего стояка с трубами, труба снизу идёт к унитазу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10.jpg ( 144,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 18.10.2018, 16:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Что тут гадать, скорее всего сосед сверху заглушил стояк, либо в чердаке(тех. этаже) заглушен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 16:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(Fisher155 @ 18.10.2018, 16:12) *
Что тут гадать, скорее всего сосед сверху заглушил стояк, либо в чердаке(тех. этаже) заглушен.


Фановую вентиляцию проверяли верёвкой с грузом с крыши.
Планируем сделать то же самое через ревизию соседа сверху.

Причём всегда при смыве сверху вода уходит наполовину, потом может ещё немного уйти, потом ещё - при этом чтобы она полностью ушла из унитаза и гидрозатвор сорвался нужен раза 3-5.
Т.е что-то частично не даёт ему нормально функционировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2018, 16:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а внутри трубы какая нибудь бутылка пластиковая упала и застртяла в месте перекоса труб стояка- свет проходит, а её не различить там в трубе.
А вы говорили что тех этажа нет- как 7 метров трос до вашего тройника тогда не дошел? У вас по 4 метра этаж? С такими потолками дом обычно солидный, а техэтажа нет. Или это как гидрозатвор сифона- сифон не срывает, но гидрозатвор в нем срывает.
у вас стояк так криво стоит, что чуть ли не отступами их можно считать, после которых нельзя к стояку подключения делать. хотя чугунине такая кривизна не приводила к срывам сифонов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_вопрос
сообщение 18.10.2018, 16:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349597



Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:29) *
а внутри трубы какая нибудь бутылка пластиковая упала и застртяла в месте перекоса труб стояка- свет проходит, а её не различить там в трубе.


Вполне возможно. Как это устранить?

Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:29) *
А вы говорили что тех этажа нет- как 7 метров трос до вашего тройника тогда не дошел? У вас по 4 метра этаж?

Этаж по 3м (два этажа)+ от верхнего до крыши, и на крыше сама труба. Мог и не достать до моего тройника, да и к чему это здесь?

Цитата(инж323 @ 18.10.2018, 16:29) *
у вас стояк так криво стоит, что чуть ли не отступами их можно считать, после которых нельзя к стояку подключения делать. хотя чугунине такая кривизна не приводила к срывам сифонов

Это вы как поняли что он криво стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2018, 16:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



фотоаппараты и тлф дают другого типа кривизну на снимках по трубам- и у вас в раструбах стояка перекосы на фотках.

а что означает- "+ от верхнего до крыши,"- значит таки есть техэтаж, хоть и непроходной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 18.10.2018, 16:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



У соседа сдёрнуть шланг с промывного фильтра, если нет возможности дотянуться до заглушки, попробовать слить. В случае улучшения ситуации - заставить восстановить вентстояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:33