> счетчик на аупт
KondratDen
сообщение 18.10.2018, 8:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Проектирую АУПТ торгового центра, отдельный ввод который будет обеспечивать только спринклерную систему,давления хватает от гор.водопровода, водоканал требует установку счётчика на вводе, есть ли какие то требования(ограничения) по этому поводу?

Сообщение отредактировал KondratDen - 18.10.2018, 8:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 26,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.10.2018, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Речь не про счетчик на "подпитку"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 18.10.2018, 10:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(nagger @ 18.10.2018, 10:33) *
Речь не про счетчик на "подпитку"?

нет, именно на отдельный ввод на аупт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.10.2018, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(KondratDen @ 18.10.2018, 10:59) *
нет, именно на отдельный ввод на аупт

у вас электрозадвижка есть на этом вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 18.10.2018, 11:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(jiexawcr @ 18.10.2018, 11:13) *
у вас электрозадвижка есть на этом вводе?

нет,а для чего она нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.10.2018, 12:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(KondratDen @ 18.10.2018, 11:21) *
нет,а для чего она нужна?

а что бы вы (ваш объект) воду не брали неучтенную. она пломбируется водоканалом в закрытом положении.
в помощь вам СП 30.13330.2016 п.7.2.9. остается доказать только что это у вас обводная линия. иначе счетчик, скорее всего комбинированный или И задвижка с приводом (плюсом к обычному счетчику), по тому что не сможет сосчитать минимальный расход скорее всего с достаточной точностью, но это уже какие заморочки у вашего водоканала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 18.10.2018, 13:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(jiexawcr @ 18.10.2018, 12:00) *
а что бы вы (ваш объект) воду не брали неучтенную. она пломбируется водоканалом в закрытом положении.
в помощь вам СП 30.13330.2016 п.7.2.9. остается доказать только что это у вас обводная линия. иначе счетчик, скорее всего комбинированный или И задвижка с приводом (плюсом к обычному счетчику), по тому что не сможет сосчитать минимальный расход скорее всего с достаточной точностью, но это уже какие заморочки у вашего водоканала.

немного не понял про обводную линию?
т.е. по сути я могу установить одну эл. задвижку в закрытом положении и всё, при пожаре она открывается и система работает

расчётный расход для счётчика же нужно брать который мы считали на участке аупт, у меня получился 11,07 л/с ?

Сообщение отредактировал KondratDen - 18.10.2018, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.10.2018, 13:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Кстати, на аупт нужно же два ввода?

У нас бы еще задали вопрос про застой воды на вводе, т.к. фактически получается в трубах апт, начиная от гор. сети, вода будет стоять без движения между регламентным обслуживанием или дольше. То есть: не нужен ли тут разрыв струи с устройством п/п резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 18.10.2018, 13:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(nagger @ 18.10.2018, 13:15) *
Кстати, на аупт нужно же два ввода?

У нас бы еще задали вопрос про застой воды на вводе, т.к. фактически получается в трубах апт, начиная от гор. сети, вода будет стоять без движения между регламентным обслуживанием или дольше. То есть: не нужен ли тут разрыв струи с устройством п/п резервуара?

два ввода при 12 ПК, или 3 УУ, у меня ПК идёт отдельно и 1 УУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения