Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос о ПЧ Danfoss Fc120
radmin
сообщение 8.5.2018, 13:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167056



Добрый день, коллеги!
Суть вопроса в следующем: имеется три частотника Danfoss FC100 120кВт, датчик температуры (-50-+150С, 4-20мА), стоят на градирне, управление тремя вентиляторами. Управление идет поддержанием температуры 20С.
Требуется:
1. Вывести на панель ПЧ параметр 20-21 (Уставка требуемого параметра)
2. Повышение скорости изменения выходной частоты при изменении параметра 20-21
3. В данный момент лишь один ПЧ работает в цепи с ДТ. Нужно завязать все ПЧ на единственный ДТ Элемер ТСМУ-205-М
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.5.2018, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Если есть у ПЧ выход 0-10v/4-20mA, то можно использовать его как задатчик от Ведущего ПЧ к которому подключен датчик Т к ведомым ПЧ. Т.е. на ведущем ПЧ это быдет выход 0-10v/4-20mA,а на ведомом вход 0-10v/4-20mA. Либо соединить их по цепочке.

Сообщение отредактировал Chabol - 8.5.2018, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.5.2018, 14:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



По цепочке в токовую петлю не получится соединить наверное, надо смотреть. А ведущий-ведомый должно без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.5.2018, 15:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



По цепочке имел в виду, что связь типа A-B-C,где ПЧ А является ведущим (в смысле он связанс датчиком Т и на нем выставляется задание), а остальные получая на вход задание транслируют на свой выход (тут уж не важно что 0-10v или 4-20mA) % производительности, которые попадают на вход следующему ПЧ.
при 0-10v можно организовать связь В-А-С, где ПЧ А является ведущим и 0-10v распараллеливаются на два ПЧ В и С.
при 4-20mA организовать такую не связь получится (В-А-С, где ПЧ А является ведущим и сигнал 4-20mA, т.к. токовый сигнал НЕ распараллеливается) без использования доп тех средств.

Сообщение отредактировал Chabol - 8.5.2018, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.5.2018, 17:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(radmin @ 8.5.2018, 13:35) *
...имеется три частотника Danfoss FC100 120кВт, датчик температуры (-50-+150С, 4-20мА), стоят на градирне, управление тремя вентиляторами. Управление идет поддержанием температуры 20С.
Требуется:
1. Вывести на панель ПЧ параметр 20-21 (Уставка требуемого параметра)
2. Повышение скорости изменения выходной частоты при изменении параметра 20-21
3. В данный момент лишь один ПЧ работает в цепи с ДТ. Нужно завязать все ПЧ на единственный ДТ Элемер ТСМУ-205-М


А что делать будете, когда единственный датчик сдохнет или врать станет? Или ведущий частотник?
Как можно найти деньги на ТРИ ЧАСТОТНИКА по 120КВТ и ТРИ вентилятора!!!, и не найти денег на второй-третий датчик температуры?
Это ведь ГРАДИРНЯ, а не туалет с вентиляцией в частном секторе..

Моё предложение: установить три датчика, по одному на каждый привод. Установить контроллер ПР200, который будет анализировать аналоговые выходы частотников о значении температур с датчиков и на основании анализа "два из трех" принимать решение об аварийной ситуации на градирне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.5.2018, 17:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну так рассуждая , надо три ПР200 поставить и вывести индикацию состояния на верхний уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.5.2018, 19:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 8.5.2018, 18:55) *
Ну так рассуждая , надо три ПР200 поставить и вывести индикацию состояния на верхний уровень.

И работать по мажоритарной системе? А кто будет решать, кто из трёх врёт? Один из этих трёх? Или верховный главнокомандующий? А случись что с ним? Нет предела совершенству.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 8.5.2018, 19:31
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Kotlovoy @ 8.5.2018, 20:07) *
И работать по мажоритарной системе? А кто будет решать, кто из трёх врёт? Один из этих трёх? Или верховный главнокомандующий? А случись что с ним? Нет предела совершенству.

голосованием, если два совпадает, значит третий врет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.5.2018, 21:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(crm00168 @ 8.5.2018, 20:31) *
голосованием, если два совпадает, значит третий врет

Голоса-то кто будет подсчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения