> Вопрос про обвязку котлов, Ваше мнение
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение и доводы. Есть котельная, в ней 4 котла, 2 идут на отопление и 2 на вентиляцию. Монтажники по отоплению предложили все котлы вместе объединить в каскад и через гидрострелку сделать управление системами. На что монтажники по вентиляции категорически отказались, аргументируя это тем, что им нужна другая температура теплоносителя и постоянная. Интересный вопрос. Что вы скажете по этому поводу? Сталкивались вы с такой системой? Плюсы и минусы. Всем откликнувшимся спасибо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.1.2019, 9:47
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 9:32) *
Что вы скажете по этому поводу?

Забавно. А если бы ещё нужно было подключить "тёплые полы", то котлы разбили бы на три группы? biggrin.gif

Это обычное дело, когда разным потребителям нужна разная температура.
Объединение котлов этому в общем-то не препятствует. Просто нужно делать перепуски в контурах потребителей.

Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2019, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



По отоплению монтажники предлагали даже 2 гидрострелки сделать-вентиляционщики отказались. Интересно как в процессе эксплуатации? Действительно ли всплывают нюансы? В штыки сразу такое предложение приняли...Кстати, теплые полы есть) но это уже полностью по отоплению монтажники делать будут)

Сообщение отредактировал Fish.ka - 21.1.2019, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.1.2019, 10:04
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Да, пусть ставят на каждый котёл по гидрострелке! clap.gif
Там инженеров-то нет, что ли? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 10:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Из разных организаций-вот они и не договорились. Уже купили 4 котла. Решили отопление отдельно, вентиляцию - отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.1.2019, 10:15
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 10:08) *
Решили отопление отдельно, вентиляцию - отдельно.

Логично.
А то как иначе: отопление - отдельно, а вентиляцию - вместе? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 10:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Да нет. Два котла обвязывают вместе на отопление и теплые полы, а еще два котла обвязывают вместе на отопление. Предлагали все 4 обвязать и через гидрострелку регулировать системами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.1.2019, 10:23
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



"Ковбойская бригада"? helpsmilie.gif
Они, наверное, и так всё знают. laugh.gif
Пусть "вяжут", "пакуют"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 10:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Мне для себя интересно-какой вариант рациональней) Никогда еще не сталкивалась с таким
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.1.2019, 13:03
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 10:08) *
Решили отопление отдельно, вентиляцию - отдельно.

Обычный вариант: все котлы соединены параллельно (ветви котлов соединены параллельно).
То есть, говоря Вашим языком, это будет так: "отопление - вместе, вентиляция - вместе, ГВС - вместе".

Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2019, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.1.2019, 14:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Все четыре котла выбраны на максимальные нагрузки отопления и вентиляции, или в каждой паре будет резервный котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 14:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



В каждой паре резервный котел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.1.2019, 15:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 14:13) *
В каждой паре резервный котел

Вот в этом - то и заключается главная неумность выбранной схемы. Вы (заказчик) переплачиваете на котлах в два раза, при условии, что потребителем тепла не есть объект, требования СНиП к которому обязывают 100% резервирование нагрузки.
Судя по тому, что за котлы вентиляторщики бодались с отопленцами, анархия там, а не требования СНиП.
Из четырех, два котла будут стоять мертвым грузом, изображая так называемый резерв. Когда двумя котлами, в сумме покрывающими максимальную тепловую нагрузку вентиляции и отопления, можно спокойно обеспечить теплоносителем нужных параметров от гидрострелки (или ее подобия) и то, и другое.
Ну, если деньги жгут карман и их нужно куда-то потратить, тогда другое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.1.2019, 15:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А с каких это пор вентиляционщики командуют отоплением?
Их задача - запросить необходимые параметры теплоносителя, а отопленцам решать, как эти параметры выдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 21.1.2019, 15:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Сначала купили котлы, потом пригласили монтажников. Заказывали стадию П. Потом планировку и некоторые детали поменяли. Далее-пригласили монтажников, чтобы все сделали по факту. Меня пригласили сделать проект в стадии Р по факту

Сообщение отредактировал Fish.ka - 21.1.2019, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.1.2019, 15:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 9:32) *
Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение и доводы.

А зачем? Если решали все без Вас и Ваше мнение уже не играет роли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.1.2019, 15:48
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 21.1.2019, 15:34) *
А зачем? Если решали все без Вас и Ваше мнение уже не играет роли?

Да пусть там играют, кому во что нравится... rolleyes.gif

В этой теме Fish.ka интересуется мнением участников ФОРУМА.

Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2019, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.1.2019, 22:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Прочел и даже не знаю, смеяться или плакать? А вот вопрос tiptop'а из 4 поста уже чисто риторический. И даже уже наверное не вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 21.1.2019, 23:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Вентиляционщики правильно отказались. Гидрострелка и вентиляция вещи несовместивые. Общий коллектор нужен с разводкой по потребителям - классическая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.1.2019, 2:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Banned @ 22.1.2019, 3:40) *
Вентиляционщики правильно отказались. Гидрострелка и вентиляция вещи несовместивые. Общий коллектор нужен с разводкой по потребителям - классическая схема.

А поподробней почему это гидрострелка не совместима с вентиляцией можете рассказать?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.1.2019, 8:34
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Banned @ 21.1.2019, 23:40) *
Общий коллектор нужен с разводкой по потребителям - классическая схема.

Не. Надо делать прямоточную схему. На "американках".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.1.2019, 9:03
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А вязать лучше сталью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.1.2019, 9:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



свои 5 копеек. А какая - это ДРУГАЯ температура нужна вентиляционщикам? В котлах - по любому (по-хорошему) температура на входе регламентирована (кроме, естественно, конденсационных). Кароче - тепловую схему - в студию, с типом котлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:26