> Расчет количества отверстий трубопроводов пожаротушения
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2019, 8:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20171
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется емкостное оборудование (УКПГиК ) мне необходимо
рассчитать количество отверстий в трубе (перфорированная труба ). Говорят, что у Транснефти есть какой то ведомственный документ с таким расчетом. Кто нибудь сталкивался с ним и может ли кто либо мне его подсказать?

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.12.2019, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.12.2019, 10:38
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2019, 9:53) *
Имеется емкостное оборудование (УКПГиК ) мне необходимо
рассчитать количество отверстий в трубе (перфорированная труба ). Говорят, что у Транснефти есть какой то ведомственный документ с таким расчетом. Кто нибудь сталкивался с ним и может ли кто либо мне его подсказать?

По теме: Расчет количества отверстий ангелов пожаротушения - Вам в духовную семинарию надо обратиться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2019, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20171
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2019, 12:38) *
По теме: Расчет количества отверстий ангелов пожаротушения - Вам в духовную семинарию надо обратиться..

rolleyes.gif Смартфон, будь он неладен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2019, 12:20
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Расчёт расхода через одно отверстие:
Q=Q0 = (μ ω √ 2 g H) 1000
где, μ - коэффициент расхода, принимается равным 0,62;
ω - площадь сечения отверстия, определяемая в соответствии с п. 2.5, м2;
g - ускорение свободного падения, принимается равным 9,81 м/с2;
H - напор на входе наиболее удаленного отверстия, м (принимается не менее 10 м).
Потери напора - h в секции кольца орошения, м:
h = A Lсекц. (Q2секц. - Qсекц. Q0 + Q20/3)
Количество отверстий:
Nотв. расч = Q/Q0.
Потери напора в секции кольца орошения hсекц, м, определяют по формуле
hсекц = A ∙ (Lкольца/n) ∙ ((QУВО/(n ∙ 2))2 - QУВО ∙ Q0/(n ∙ 2) + Q20 /3)/2
где A  расчетное значение удельного сопротивления трубопровода, принимают по справочным данным;
Lкольца  длина окружности кольца орошения, м;
QУВО  фактический расход воды на охлаждение резервуара, л/с;
n  количество секций, шт.;
Q0  расчетный расход воды через одно отверстие, л/с.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2019, 13:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20171
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Спасибо! Филипп, а в каком документе это прописано? Мне нужно дать номер документа...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.12.2019, 14:01
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2019, 12:06) *
rolleyes.gif Смартфон, будь он неладен...

Санин смартфон в последнее время добавляет изюма в проф.темах. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2019, 14:12
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2019, 15:50) *
Спасибо! Филипп, а в каком документе это прописано? Мне нужно дать номер документа...

РД-13.220.00-КТН-142-15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2019, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20171
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Тут сначала Q равно Q 0 а затем N равно Q/Q0. Это как? N получается всегда равно единице что ли?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.12.2019, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2019, 16:51
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



N=Q/Q0.
То бишь общий расход делить на расход через одно отверстие.
В первой формуле Q= удалить надо:
Q0 = (μ ω √ 2 g H) 1000. Опечатка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 20:27