Расчёт расхода через одно отверстие: Q=Q0 = (μ ω √ 2 g H) 1000 где, μ - коэффициент расхода, принимается равным 0,62; ω - площадь сечения отверстия, определяемая в соответствии с п. 2.5, м2; g - ускорение свободного падения, принимается равным 9,81 м/с2; H - напор на входе наиболее удаленного отверстия, м (принимается не менее 10 м). Потери напора - h в секции кольца орошения, м: h = A Lсекц. (Q2секц. - Qсекц. Q0 + Q20/3) Количество отверстий: Nотв. расч = Q/Q0. Потери напора в секции кольца орошения hсекц, м, определяют по формуле hсекц = A ∙ (Lкольца/n) ∙ ((QУВО/(n ∙ 2))2 - QУВО ∙ Q0/(n ∙ 2) + Q20 /3)/2 где A расчетное значение удельного сопротивления трубопровода, принимают по справочным данным; Lкольца длина окружности кольца орошения, м; QУВО фактический расход воды на охлаждение резервуара, л/с; n количество секций, шт.; Q0 расчетный расход воды через одно отверстие, л/с.
|